1.雷電的破壞形式 雷電的形成有多種原因,,以負極性下行先導放雷為主,。一般來說雷電的破壞形式有三類:1)直擊雷,,即雷直接擊在建筑物和設備上而發生的機械效應和熱效應,,一般建筑物易受直擊雷的部位多為屋檐,、屋脊,、屋角、檐角,、女兒墻,,還有雷電側擊高層建筑的問題;2)感應雷,,即雷電流產生的電磁效應和靜電效應;3)雷電波侵入,,雷電流沿電氣
為什么高層建筑到了一定的樓層 陽臺和窗臺要防雷接地呢,? 我看一些塑鋼窗也做防雷接地,。請問是為什么呢?塑鋼窗又不是導體 為什么要接地呢,?
高層在建建筑,,二十層以上欄桿接接地防側擊雷,現接地電阻合格,,可是欄桿本身的電阻為3-6歐,,請問可以算合格不,請各位大俠指導,!
隨著建筑裝飾工程的不斷發展,,玻璃幕墻在中高檔建筑工程中得到了廣泛的應用。但隨之而來玻璃幕墻及建筑物的安全性如何保證已是當今一個重要問題,。我國現行的電氣施工及驗收規范,、標準施工圖集對這方面內容的闡述尚未十分明確,設計單位對玻璃幕墻防雷技術作法說明也不十分具體,,從而給從事具體施工的技術人員準確把握質量安全技術要求帶來一定的難度,。 1.雷電對玻璃幕墻高層建筑的危害 眾所周知,雷電是天空云層中一種自然的放電現象,,雷電流是一種強度極大,,作用時間極短的瞬變過程。雷電擊中建筑物時,通常會產生電效應,、熱效應和機械力,。雷電流在瞬間釋放出的巨大能量,會把被擊中金屬熔化,,使物體水份受熱膨脹,,產生強大的機械力,或者分解成氫氣和氧氣,,產生爆炸,,使建筑物遭到破壞,甚至雷電的高溫引起建筑物燃燒構成火災和引起觸電,。高層或超高層建筑玻璃幕墻使地表的電場分布發生了嚴重的畸變,,其電場強度比一般建筑物大得多,容易構成雷電發展條件,,加上離放電云層近
高層建筑中用普通ZC-8接地電阻測試儀測量防雷接地電阻時,是應該把儀器放在屋面測量接地電阻還是應該放在地下接地測試點測試數值更準確呀,如果放在屋面測量,肯定要增加接地棒的引線,如何來計算這些衰減接地電阻,方在地下測量,如果屋面沒連同也測試不出來,接地電阻數據失真,請高手指點
二類防雷地區.高層建筑30米以上的噴塑門窗的防雷接地應該怎么做?檢測時有什么要求? 噴塑鋁合金門窗在制作時窗框料之間是用防水墊隔開的,連接用的自攻螺釘與鋁合金在遇水后會發生電化學腐蝕,實際是不導通的.因此只有做了接地聯接的那根料的接地電阻能檢測合格. 請問:這種門窗接地怎樣做才符合要求.最好請搞防雷檢測的朋友指教.謝謝!
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
摘要:近幾年來,隨著經濟的不斷發展,,建筑技術的不斷進步,,高層建筑已經越來越普遍了, 30 層以上的樓房也越來越多,。而建筑物的高層化趨勢使得防雷接地 技術也更為重要,,為了確保建筑物中電氣設備
高層建筑物的防雷接地和屏蔽2010-10-12 16:24 來源于網絡 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】 1 高層建筑電氣設計的主要內容 1.1 負荷的計算 電力負荷是供電設計的依據參數。計算準確與否,,對合理選擇設備,,安全可靠與經濟運行,均起決定性作用,。高層建筑的電力負荷計算,,基本上采用負荷密度法和需要系數法。 1.2 供電電源及電壓的選擇 為了保證供電可靠性,,現代高層建筑至少應有兩個獨立電源,,具體數量應視負荷大小及當地電網條件而定,。兩路獨立電源運行方式,原則上是兩路同時供電,,互為備用,。另外,還須裝設應急備用柴油發電機組,,要求在15秒鐘內自動恢復供電,,保證事故照明、電腦設備,、消防設備,、電梯等設備的事故用電。國內高層建筑的供電電壓,,都采用10kV標準電壓等級,。 1.3 高低壓配電系統的設計 1.3.1 高壓配電系統:現代高層建筑均是采用兩路獨立的10kV電源同時供電。一般高壓采用單母線分段,,自動切換,,互為備用。母線分段數目,,與電源進線回路數相適應,。只有當供電電源為一主一備
隨著經濟的發展和城市人口的增長,建筑的高層化和智能化已成為城市發展的一種趨勢,。由建筑物年預計雷擊次數公式N=KNgAe(詳見GB50057-94)可知,高層建筑比一般建筑遭雷擊的概率要大得多,,而一旦遭受雷災,損失將非常嚴重,后果會不堪設想,。可見,,高層建筑防雷系統的可靠性極為重要,。 雷電的形成有多種原因,以負極性下行先導放雷為主,。一般來說雷電的破壞形式有三類:直擊雷,,即雷直接擊在建筑物和設備上而發生的機械效應和熱效應,一般建筑物易受直擊雷的部位多為屋檐,、屋脊,、屋角、檐角,、女兒墻,,還有雷電側擊高層建筑的問題;感應雷,,即雷電流產生的電磁效應和靜電效應,;雷電波侵入,,雷電流沿電氣線路和管道引入建筑物內部,危及設備安全,。 在防雷保護設計中,,一般采用三級保護措施: (1) 將絕大部分雷電流直接引入地下基礎接地裝置泄散; (2) 阻塞沿電源線或數據,、信號線引入的過電壓,; (3) 限制被保護設備浪涌過電壓幅值。 2. 高層建筑物的防雷
兄弟不才,手頭在建一30F高層,近日遇到個難題:設計說明講40M以上金屬外窗及金屬件需與防雷引下線連通,可是建筑上選用的是塑鋼窗,首先:塑鋼窗是不是金屬外窗?第二:如果是,該怎樣接地?(鋼窗及鋁合金窗有圖集,但塑鋼窗未見!)第三:塑鋼窗外裹料一般來說均為熱融,各節內襯鋼料該怎樣接?
高層建筑防雷質量存在的問題
全老師: 二類防雷的高層建筑要求45米以上外側的金屬門窗和金屬欄桿要做等電位聯接,,請教,,塑鋼窗還要聯接嗎?在屋頂的接閃器下方設計有一段不銹鋼欄桿,,這部位已在接閃器的保護以下還要做等電位聯接嗎,? 謝謝!
高層建筑屋頂防雷與基礎接地平面圖 圖紙簡介: 高層建筑屋頂防雷與基礎接地平面圖 專業類別: 其他子系統 工程省份: 不詳 圖紙作者: 不詳 文件大?。?239.46KB 關 鍵 字: 屋頂防雷,安防,電子警察下載地址: http://www.af.shejis.com/new_tz/html/41776.shtml?uid=58271
高層建筑的軸線怎樣控制,,看見測量人員是從下一層引點上來進行控制,而不是從最底層引點進行控制,,為什么不從最下面引點,,從最下面引點上來不是更準確嗎
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,記住是所有的砼柱,; 2,,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,而不是女兒墻中間,。
項目:十層建筑,,地下一層車庫;一層,,二層商店,,餐飲;三層 以上,,辦公用,。情況說明:甲方要求全做玻璃幕墻,所以3層以上都無法開窗,,即無法自然通風問題:1.什么情況下要排風,? 2.像我現在的情況,三層以上的建筑是否要做排風,?排風量該怎么計算,?回答時候最好要有出處,比如出自那個GB,,本人愚昧,,找不到誒~~
[size=13.3333px]建筑防雷,、接地設計與安裝,,朋友們有興趣的看看吧
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1,、防雷接地系統由接閃器,、引下線、接地體三個部分組成,。 2,、接閃器有避雷針、避雷網,、避雷帶等,。 3、引下線敷設方式分為明設和暗設,。 4,、接地裝置分為人工接地體和自然接地體。 下面結合實例全面解析防雷施工的工藝做法,,分享給盟友參考,。 室外接地線必須為熱鍍鋅材料,接地扁鐵厚度不得小于4mm,,截面積不得小于100mm2,。
高層建筑結構是如何抗風的?<
高層建筑防雷接地
高層建筑防雷接地專題,,為您提供高層建筑防雷接地相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與高層建筑防雷接地 相關的專業交流討論,更多高層建筑防雷接地相關內容請訪問