請教各位大蝦,,高層建筑二十層以上,,欄桿需要接地防雷,,用電子測量儀進行了測量,,抽查了三層樓,,結果數據都不很好,不知道什么原因,,請指教,!電子測量儀,接地線用的是2.5的硬銅導線,!
1.雷電的破壞形式 雷電的形成有多種原因,,以負極性下行先導放雷為主。一般來說雷電的破壞形式有三類:1)直擊雷,,即雷直接擊在建筑物和設備上而發生的機械效應和熱效應,,一般建筑物易受直擊雷的部位多為屋檐、屋脊,、屋角,、檐角、女兒墻,,還有雷電側擊高層建筑的問題,;2)感應雷,即雷電流產生的電磁效應和靜電效應,;3)雷電波侵入,,雷電流沿電氣
為什么高層建筑到了一定的樓層 陽臺和窗臺要防雷接地呢,? 我看一些塑鋼窗也做防雷接地。請問是為什么呢,?塑鋼窗又不是導體 為什么要接地呢,?
高層在建建筑,二十層以上欄桿接接地防側擊雷,,現接地電阻合格,,可是欄桿本身的電阻為3-6歐,請問可以算合格不,,請各位大俠指導,!
隨著建筑裝飾工程的不斷發展,玻璃幕墻在中高檔建筑工程中得到了廣泛的應用,。但隨之而來玻璃幕墻及建筑物的安全性如何保證已是當今一個重要問題,。我國現行的電氣施工及驗收規范、標準施工圖集對這方面內容的闡述尚未十分明確,,設計單位對玻璃幕墻防雷技術作法說明也不十分具體,,從而給從事具體施工的技術人員準確把握質量安全技術要求帶來一定的難度,。 1.雷電對玻璃幕墻高層建筑的危害 眾所周知,雷電是天空云層中一種自然的放電現象,,雷電流是一種強度極大,,作用時間極短的瞬變過程。雷電擊中建筑物時,,通常會產生電效應,、熱效應和機械力。雷電流在瞬間釋放出的巨大能量,,會把被擊中金屬熔化,,使物體水份受熱膨脹,產生強大的機械力,,或者分解成氫氣和氧氣,,產生爆炸,使建筑物遭到破壞,,甚至雷電的高溫引起建筑物燃燒構成火災和引起觸電,。高層或超高層建筑玻璃幕墻使地表的電場分布發生了嚴重的畸變,其電場強度比一般建筑物大得多,,容易構成雷電發展條件,,加上離放電云層近
高層建筑中用普通ZC-8接地電阻測試儀測量防雷接地電阻時,是應該把儀器放在屋面測量接地電阻還是應該放在地下接地測試點測試數值更準確呀,如果放在屋面測量,肯定要增加接地棒的引線,如何來計算這些衰減接地電阻,方在地下測量,如果屋面沒連同也測試不出來,接地電阻數據失真,請高手指點
防雷接地電阻什么時候可以進行測試,?如題,現在我們這邊又增加了施工圖紙的防雷審核,,越來越嚴格了,,接地電阻什么時候可以進行測試?謝謝,。
一個200平米的餐廳,沒做防雷,,接地也是打的人工接地體,。。,。如果現在改成利用鋼筋作自然接地體,,,還需要設置接地電阻測試版嗎,?,?不做防雷可以嗎
據知,變壓器在100KVA及以下的接地電阻不大于10歐,100KVA以上容量的不大于4歐,一級防雷接地電阻不大于10歐,但我就經常我看到一些設計電氣圖中的說明,要求防雷接地電阻不大于1歐.我曾試找過相關的規范,但就找不到相關的規范說到該接地是不大于1歐的,請大家說說這個問題,謝謝!
新人,,請教一下:1、單獨防雷接地電阻中涉及到兩個值,,10歐和30歐,,這兩個值是分別用于什么環境的?2,、為什么在該種環境下接地電阻要不大于10歐或者30歐呢,?就是說,,這兩個數字確定下來的原理是什么,?
我們以前做的防雷接地都是和電氣接地是共用接地,,接地電阻為1歐姆。但是現在我們總院電氣總工提出來說是共用接地是4歐姆,!我翻了防雷規范和民用建筑電氣規范,,都沒有提到這個!請問,,這個墊子到底是幾歐姆,?最好能把出處寫一下(注:建筑為普通的建筑,并非什么電子計算機房啊什么的)謝謝
二類防雷地區.高層建筑30米以上的噴塑門窗的防雷接地應該怎么做?檢測時有什么要求? 噴塑鋁合金門窗在制作時窗框料之間是用防水墊隔開的,連接用的自攻螺釘與鋁合金在遇水后會發生電化學腐蝕,實際是不導通的.因此只有做了接地聯接的那根料的接地電阻能檢測合格. 請問:這種門窗接地怎樣做才符合要求.最好請搞防雷檢測的朋友指教.謝謝!
本人目前在山上施工一地震監測站,建筑面積為30平方米,,高度為4米,,屋面為Φ12圓鋼避雷帶,基礎用40*4扁鋼環通,,四個角有兩個用40*4扁鋼引至山下(每根大約有150米)?,F(xiàn)在實測接地電阻值為10.8歐姆,而設計要求為不大于1歐姆,,請教如何處理,?謝謝!(山上的土層大約只有20厘米左右,,下面都是石頭)[ 本帖最后由 cywk 于 2010-5-13 21:48 編輯 ]
看了很多廠家提供的設備,,說要買個很貴的側測導通的儀器。我參考了一下規范,,也沒有特別提到要怎么測,。但是我也理解高層與地之間的引線肯定會影響測量值導致地阻偏大。又查了一下其他資料,,說拋先用搖表是比較準的,。那么我我想請教的問題是:E-E短接,,接到被測物;C,、P分別接地,,盡量保證CP間距離大于20米;按照說明,,E,、C也應盡量大于20米。首先,,這樣測有問題嗎,?2、在實際操作中,,建筑物結構形式千差萬別,,萬一遇到地面全水泥做的怎么辦?,?我覺得高層測地不應該是個什么新問題,,但怎么覺得相關資料如此之少?而且廠家的儀器那么貴,?我是堅信搖表就能解決問題的,。請各位大俠前輩們指教指教!
剛接觸防雷接地的設計,,花了幾天時間看了相關規范,,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,,不知道從何下手,。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,,如何設計建筑防雷,,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,,它是否需要聯系結構圖紙什么的
摘要:近幾年來,,隨著經濟的不斷發展,建筑技術的不斷進步,,高層建筑已經越來越普遍了,, 30 層以上的樓房也越來越多。而建筑物的高層化趨勢使得防雷接地 技術也更為重要,,為了確保建筑物中電氣設備
高層建筑物的防雷接地和屏蔽2010-10-12 16:24 來源于網絡 【大 中 小】【打印】【我要糾錯】 1 高層建筑電氣設計的主要內容 1.1 負荷的計算 電力負荷是供電設計的依據參數,。計算準確與否,對合理選擇設備,安全可靠與經濟運行,,均起決定性作用,。高層建筑的電力負荷計算,基本上采用負荷密度法和需要系數法,。 1.2 供電電源及電壓的選擇 為了保證供電可靠性,,現代高層建筑至少應有兩個獨立電源,,具體數量應視負荷大小及當地電網條件而定,。兩路獨立電源運行方式,原則上是兩路同時供電,,互為備用,。另外,還須裝設應急備用柴油發電機組,,要求在15秒鐘內自動恢復供電,,保證事故照明,、電腦設備,、消防設備、電梯等設備的事故用電,。國內高層建筑的供電電壓,,都采用10kV標準電壓等級。 1.3 高低壓配電系統的設計 1.3.1 高壓配電系統:現代高層建筑均是采用兩路獨立的10kV電源同時供電,。一般高壓采用單母線分段,,自動切換,互為備用,。母線分段數目,,與電源進線回路數相適應。只有當供電電源為一主一備
隨著經濟的發展和城市人口的增長,,建筑的高層化和智能化已成為城市發展的一種趨勢,。由建筑物年預計雷擊次數公式N=KNgAe(詳見GB50057-94)可知,高層建筑比一般建筑遭雷擊的概率要大得多,,而一旦遭受雷災,損失將非常嚴重,后果會不堪設想,。可見,,高層建筑防雷系統的可靠性極為重要,。 雷電的形成有多種原因,以負極性下行先導放雷為主,。一般來說雷電的破壞形式有三類:直擊雷,,即雷直接擊在建筑物和設備上而發生的機械效應和熱效應,一般建筑物易受直擊雷的部位多為屋檐、屋脊,、屋角,、檐角、女兒墻,,還有雷電側擊高層建筑的問題,;感應雷,即雷電流產生的電磁效應和靜電效應,;雷電波侵入,,雷電流沿電氣線路和管道引入建筑物內部,危及設備安全,。 在防雷保護設計中,,一般采用三級保護措施: (1) 將絕大部分雷電流直接引入地下基礎接地裝置泄散; (2) 阻塞沿電源線或數據,、信號線引入的過電壓,; (3) 限制被保護設備浪涌過電壓幅值。 2. 高層建筑物的防雷
接地電阻大小直接體現了電氣裝置與“地”接觸的良好程度,也反映了接地網的規模,。接地電阻的概念只適用于小型接地網,;隨著接地網占地面積的加大以及土壤電阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越來越大,,大型地網應采用接地阻抗設計,。對于高壓和超高壓變電所來說,應當用“接地阻抗”的概念取代“接地電阻”,,同時建議規程采用接觸電壓和跨步電壓作為安全判據,;還應選用輕便、準確的異頻測量系統獲得接地阻抗的正確結果,,以保障人身,、設備的安全,,利于電力系統的安全運行,。 接地電阻多少以上是安全的 接地電阻肯定是越小越好,設備不同要求不同: 1,、在1kV以下中性點直接接地系統中,,接地電阻小于或等于4Ω,重復接地電阻小于或等于10Ω,; 2,、電壓1kV以下的中性點不接地系統中,,一般規定接地電阻為4Ω,。因此,,根據實際安裝經驗,在路燈照明系統接地電阻應小于或等于4Ω,。單點接地通常用下面樣式的儀器來測試接地電阻,; 3,、工作接地(接零保護),、保護接地:在380/220V低壓系統中,接地電流很小,,一般不超過幾安,,所以規定接電阻不大于4Ω,當容量在10
兄弟不才,手頭在建一30F高層,近日遇到個難題:設計說明講40M以上金屬外窗及金屬件需與防雷引下線連通,可是建筑上選用的是塑鋼窗,首先:塑鋼窗是不是金屬外窗?第二:如果是,該怎樣接地?(鋼窗及鋁合金窗有圖集,但塑鋼窗未見!)第三:塑鋼窗外裹料一般來說均為熱融,各節內襯鋼料該怎樣接?