昨天,,凌晨的大暴雨,,讓抽水泵太多淤泥導致馬達壞死,恰巧渠管老化導致爆流,雨水淤泥導致浸濕電壓房,,幸好電房遇到短路自動跳閘.否則后果不堪設想,,現在想請問抽水泵要多大的功效才能抵擋住大暴雨的淤泥,我這光維修費就用掉了19萬
短短的20米的溝渠,,安了4個抽水泵,水稀稀拉拉來著,!大家都在搶水,!不知什么時間就沒水了。種地本身已經收入微薄,,現在這樣就更困難,。。,。大家有沒有辦法能解決下用水問題,?
一個占地達7000平米,建筑面積13000平米的四星級賓館,一個建筑面積約2000平米的游客服務中心,一個三層辦公樓,建筑面積約3000平米.三個建筑共用了一個能源中心.能源中心在三個建筑的中心位置.三個建筑之間均有河道隔開,分三個區域,而能源中心與游客服務中心在一個區域. 能源中心內配置了四臺50萬大卡的遠大一體化直燃機(制冷制熱\熱水三功能),空調水系統通過分集水器設置成多個回路供應三個區域.室外管道采用了直埋保溫管. 問題:由于總體建筑規劃的幾度更改,一體化直燃機在采購時是標準配置,每臺機器自配了揚程19米的供回水水泵.而現實的情況是:空調水系統采用了閉式系統,其中的一條最不利環路總長度達了500~600米,而總共5個環路其遠近均不同.并且由于要過河道及地面標高的變化,造成系統內彎頭較多,所以管路的沿程和局部損失很大,顯然19米揚程的水泵無法滿足.因此,必須安裝增壓泵.那么,此增壓泵裝在哪里合理呢?裝在最不利環路的供水管道上嗎?還是裝在總的回水管上?如何使水泵的啟停與機內水泵啟停同步或有序? 請壇內高手幫我想想辦法,假如你是行內高手,請不吝賜教!我的
現在要從地下5米水池里抽熱水(水溫大約60°),、供水到樓上(樓高約25米),咨詢了幾個廠家都說要深井泵才行,,一般的自吸泵達不到這個要求,,因為抽水形成負壓,60°的熱水會因為負壓而汽化,,請問一下大家,,真的是這樣嗎?我個人覺得5米的負壓不算大吧,,應該不會汽化那么快吧
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
今年去拜山時,在一農村歇腳,,口渴時想去喝水,,竟然看到一個歷史好久遠的抽水泵,,大家有沒有見過這個啊,?,??順便附上靚照一枚
一個多層的普通辦公樓建筑,,屋頂設了消防水箱,,水專業設了增壓泵,搞水的說其實對于非高層建筑可以不設增壓泵的,,他設了是審圖辦的要求,,那這種情況電源怎么考慮呢?
現在有一個帶氣罐的,流量為40L/s,,揚程為14米,,現在要用它作為24小時循環泵使用,可以嗎,?這樣氣壓罐還有作用嗎,?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢,?如果不能,,該怎么改進呢
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-8-26 20:42 編輯 最近二手房要裝修,,多層住宅(總7層,坐落在5層),,磚混結構,。每戶自來水都是市政直接供水至每戶,每戶的用水從各自的水表接出來沿外墻明敷入每戶,。裝修之前提早做了很多功課,想給自己的家入戶總管處加一個“水泵”,,至于這個我所稱呼的“水泵”到底是用所謂的家用增壓泵還是所謂的自吸泵,,這概念很模糊。關于“自吸泵”和“增壓泵”的名詞解釋也看了許多,,理解如下:“自吸泵”適用于地面抽地下水,、靜止的湖面抽水到河岸上(水從低處往高處走)、比如老式住宅小區市政壓力水只能到5樓而自己所住在7樓此時需要靠吸力的水泵將水吸到自己的所在戶內等等,,不知道我的理解對不對,。<
位于天然水體取水的取水泵房,,受天然水體的水位變化,多采用可移動的取水裝置,,但對于一些較大流量和受地形地貌限制,,采用固定取水方式,此時,,由于天然水位變動,,當水位降低到一定位置后,水面將產生強烈旋轉的漩渦,,陣發性的漩渦將挾大量空氣進入水泵,,稱漩渦挾氣,此時漩渦初生水深稱漩渦挾氣臨界水深,,喇叭口淹沒深度稱為“臨界淹沒深度”,。漩渦挾氣現象在實際工程中是必須極力避免的,大量的氣泡會對管道產生空化作用,,由于管道內流體變成水氣二相流,,高速水流對管道產生沖擊加大,如共振將發生嚴重事故,。顯然,,取水流量越大,臨界水深也越大,,根據一些研究,,可以認為在一定范圍內,臨界淹沒深度與取水流量的關系式如下:h=0.23Q+1.26(中國水科院水環境研究所),,適用流量從2立方每秒到14立方每秒(實驗驗證范圍)編者注:個人認為這個公式比較適用,,且目前沒有看到其他規范提出類似公式,寫出來與大家分享,!
業主要求增加一個集水坑,,兩臺水泵工地做消防剩了很多繼電器老大要我自己買材料做一個控制盤控制器在這邊不好買就想只有中繼做一個控制盤實現 交替啟動 故障切換 超高水位同時運轉大家幫么下這個控制圖行不行啊
業主要求增加一個集水坑,,兩臺水泵,。工地做消防剩了很多繼電器。老大要我自己買材料做一個控制盤,??刂破髟谶@邊不好買。就想只有中繼做一個控制盤,。實現 交替啟動 故障切換 超高水位同時運轉,。大家幫么下這個控制圖行不行啊,。[ 本帖最后由 fhsgao 于 2010-4-23 17:17 編輯 ]
圖紙簡介: 本圖紙共4張,為泵站結構布置圖,。設計階段為初設階段,。圖紙包含:縱剖面圖、擋墻典型剖面圖,、平面布置圖,、攔污閘平面圖、攔污閘縱剖面圖,、洞身分縫及止水詳圖等,。擋墻分箱型擋墻、扶壁式擋墻,、重力式擋墻,。 投稿網友: hopperl <
一座五層商業樓,層高4.6米,,五層共23米,,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,,不能打至屋面生活水箱,,因此想增設一臺管道泵。管道泵設于一樓衛生間內,,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,,出水口接管引至屋面生活水箱。原選用的管道泵揚程為20米,,流量滿足要求,。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,,則水可以順利壓入生活水箱,。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,,相當于把市政原有壓力給截斷了,,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,,并附加一定的余量,。所以38米滿足要求,而20米則不行,。換個角度想,假如此泵放在
供水設備直接抽水方式就是將水泵的吸水管直接接到室外給水管網上,,水泵直接從室外給水管網中抽水,,這種方式可以利用城市管網的壓力,,節省能源,系統比較簡單,,投資少,,并能保護水質不受污染。但在有些情況下,,水泵直接抽水會降低城市管網的壓力,,從而影響附近地區用戶的正常供水,因此,,只有在抽水量相對較小,、對城市管網水壓影響不大的情況下(保證室外給水管網壓力不小于0.1Mpa)才可采用這種方式,并應與供水部門協商,,當用水量較大,,城市管網不能供水泵直接抽水時,應建造儲水池,,城市管網不斷地向池內注水,,水泵從儲水池抽水。這種抽水方式不會因為大量抽水而影響城市管網的正常供水,,而且儲水池存有一定的水量,,供水安全可靠,但水泵不能利用城市管網的水壓,,消耗電能較多,,而且水池中的水易被污染。
一個管網上,有多個水源,,同時向這個管網抽水,,水力計算怎么算
本人遇到一家私立醫院的空氣能,,五層樓,每層六個房間,,每間三個床位(淋浴和洗手盆),,卻裝了個5匹的空氣能,配了個5T的水箱,,我感覺這樣配置不對,,熱水可能不夠用,但現在急需解決的是熱水不會回過來,,熱水回水管沒有回水,,配了個250W,32M揚程的自動增壓泵,,自認為這泵也不對,(空氣能和水箱放在樓頂),,但沒有什么數據給醫院說服曾添設備,,急需些,選型數據,,希望哪位大師拿些數據論證下,!
咨詢一個增壓泵選型的問題。 三臺空壓機,,采用閉式冷水降溫,。但整個冷水系統很大,此區域壓差較小,,只有1bar左右,,單臺機組冷水流量2t/h左右。 現在想在每臺空壓機冷水的供水管上增加局部增壓泵,,目標是增加到2bar的壓差,,那么是需要2*1.414=3t/h流量來選擇增壓泵嗎?而且選型后,,怎么保證水泵的工作點呢,? 有點頭疼,因為是閉式管道,,不知道如何選型為好,。
請教天面消防增壓泵的問題:小弟遇到一19層的辦公樓,用泵+氣壓罐抽地下水池的水供水,。天面有18立方的消防水池,,池底距離天面試驗栓2.0M,距離19層的消火栓5.6M,。有人說不用加天面的增壓泵,,理由系地下已經有穩壓泵和氣壓罐,管網可以有足夠的壓力了,。他說得對不對?。??噴淋系統又怎樣呢,??
天面消防增壓泵流量能滿足初期消防用水量嗎,?增壓泵揚程肯定大于天面水箱的高度,,如果不能滿足初期消防用水量初期天面水箱是不能出水的,如果能滿足初期消防用水那天面水箱不過起了個吸水遲的作用。請大家談談看法?/p>