  • 關于消防增壓設施的疑問

    高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s,。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L,。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L,?如果選擇大流量噴頭K=115,,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大,?

  • 消防增壓設備的一些問題

    1,、消防水炮給水系統是否需要連接至屋頂水箱,并設置增壓穩壓裝置,?2,,屋頂水箱設置在夾層,空間不夠,,將增壓穩壓裝置放在負一層的消防水泵房內,,這樣的話增壓穩壓裝置的進水應該從哪里連接?連接自屋頂水箱還是直接連接自地下室的消防水池,?

  • 有關空氣增壓設備的資料!

    我現在現場用的TROX的氣動氣密閥門(風系統),,需要壓縮氣驅動,,但現在現場提供的壓縮氣壓力不夠,需要購買增壓設備,。請問各位有知道這種設備的具體資料的嗎,?有哪些廠家生產這種設備呀,?進口的國產的都可以!,! 謝謝?。?!

  • 關于屋頂水箱及增壓裝置

    多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求,。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐,;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,,如果布設增壓裝置,,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝

  • 求助關于球形水塔的設計

    在實際中看到了一個12米高,50噸的球形水塔,支座為5個鋼砼支柱,球形水箱為上下預制后連接在一起的,水箱和支座中為一圓形托盤(鋼砼的),領導要該水塔設計,可我從來沒有做過這種設計啊,那位大俠有這方面的資料,請幫幫忙啊,另外,球形水塔有無標準圖集啊!

  • 關于消防管網增壓的問題

    各位同仁本人做了一個消防泵房是供學校整個校區的,,校區內每個單體沒有消防水箱和增壓穩壓設備,,由于泵房只有5M*7.4M,放了消火栓和噴淋的四臺泵后,要是做兩套氣壓增壓后,,還要放一套無負壓供水設備,,根本放不下,請問有沒有人做過,,或有更好的辦法,,能不能消火栓和噴淋共用一套穩壓裝置?

  • 廠區的水塔容積該怎么確定?

    某廠區,,抽取地下水到水塔,,然后由水塔供水給整個廠區生產生活使用。在市政上,,水塔的調節容積可按最高日用水量的2.5%-6%來計算,。但在一個廠區里,我想是不是按照高位水箱的要求來設置,,就是最高時用水量的50%來設置呢,?麻煩高手指教一下了,,謝謝,。

  • 關于冷卻水塔的水泵問題

    問問弱弱的問題哈: 大家都知道冷卻水塔上都配有兩個水泵,其中一個是備用的,。想問一下如果兩個水泵同時打開,,會有什么不良的影響嗎? 公司的水塔是250的,,兩個泵都是55KW的,。其實我們的熱負荷很小很小,。 這幾天天太冷了。水塔周邊結冰,,冰多了就掉進水盆里,,被水泵吸進,停在過濾網處,,慢慢積多了,,水泵出水壓力很低,很多設備因此而不能用,,為了提高出水壓力,,領導要求把兩個泵都打開。我說不行啊,。一個是備用泵,,兩個不能同時開,容易燒電機,。領導不理解,,說留著一個泵干什么。 大家說說有什么不良后果????,?

  • 自噴增壓穩壓設備的選用

    標準圖上自噴增壓穩壓設備用于屋頂消防水箱的只有一種型號ZW(L)-I-Z-10 氣壓罐容積150L 是不是大家都選這個啊

  • 98S205消防增壓穩壓設備

    98S205消防增壓穩壓設備

  • 增壓穩壓設備的選擇問題

    請問一個五層的辦公樓,,五層最不利點的消火栓標高16.1嗎,屋頂水箱最低液位20.40,,應該選擇什么樣的增壓穩壓設備,?在98S205

  • 水塔花的介紹及養殖方法

    水塔花的介紹及養殖方法

    水塔花學名:billbergia pyramidalislimdl.科屬:

  • 增壓穩壓設備的安裝問題

    本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 編輯 增壓穩壓設備放在墻角 ,能安裝嗎,?如果不能放墻角,,最少需要距墻多少呢?求大神解答,,在線等,。急急急

  • 關于增壓穩壓設施的設置問題

    2014年《消規》執行以后,要求消火栓系統也采用壓力開關啟泵,,請問,,不同的消防系統(消火栓、噴淋等)可否還共用增壓穩壓設施,?

  • 水塔和管網控制點怎樣確定?

    1,秘3教材中P42中水塔最低水位計算是否有問題,? 如果教材中答案正確,,按照水泵和水塔分別計算后節點3就有2個不同的水壓了,這樣違背水力學規律,,理解是否正確,? 2,秘3教材中P26中水塔是否一定要滿足整個直接供水范圍內的管網的控制點,?若不是,,P25頁中圖1-15控制點怎樣理解?

  • 止回閥,,水泵,水塔,,安裝問題,。

    止回閥,,水泵,,水塔,安裝問題,。

    我是一名小白,,我家準備新裝,我想把水泵安裝在二樓上,,三樓以上用水泵和水塔回流用水,。在這請教各位大大,我這樣安裝水泵,,止回閥可以嗎,? 水泵的壓力能打滿水塔嗎?水泵停止的時候止回閥能不能堵住水塔回流的壓力,?下面是水泵參數:水泵壓力大概在3公斤

  • 烏梁素海--興順西鎮水塔工程

    烏梁素海--興順西鎮水塔工程山頂蓄水池1565m--1580m,,提水線路95km,,揚程560m,,沿自然河道朝艾不蓋河下游補水,,也能沿交通線修建管渠向白云礦區供水,。區域強降雨時有發生,山頂湖盆地形水泡子眾多,,修筑500m長控水閘即可形成大型水庫,,設計正常蓄水位1575m,水深10m,,可向周邊區域安全供水,。

  • 如何實現農村水塔的自動供水

    農村水塔是提供全村飲用水的,但是水塔水箱的水不知道什么時候是滿的,,什么時候該繼續加水,,在這種情況下可以選擇液位控制器,將傳感器投入水池,,控制箱放在控制室連接水泵啟停柜,,或者直接連接水泵,當液位低于指定位置時,,信號直接傳輸到控制水的控制?,控制箱將氣泵信號傳遞給水泵,水泵啟動給水箱加水,,水加滿到指定位置,,傳感器將信號傳遞到控制箱,控制箱給水泵提供停止信號,,水泵停止抽水,,實現自動供水功能。

  • [求助]水塔的砼強度檢測

    各位兄弟姐妹,,有個問題我想咨詢一下,。一個32m高的水塔,滑模工藝,,混凝土結構,,用什么方式檢測其混凝土強度比較可行?比較棘手,?;貜?0%的誤差偏大,超聲高空不好操作且受加密鋼筋影響較大,,拔出的話弧形面不好測有誤差,,鉆芯原則上太復雜(考慮到取芯影響結構和芯樣處理的復雜性)。謝謝,!