知識點:高壓試驗
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
如圖,,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧,?比如400-200/5A的,,2K1,2K2是200/5A的,;2K1,,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,,請大家討論下,。
今天,,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便,!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A,! 考,,答不上來了!
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,,而電流互感其有一定的過載能力,,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢,?
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
低壓電流互感器型號:LMZJ1-0.5 100/5 甲,、乙2個試驗數據中電流單位:A并聯時同名端相連接,正向串聯指首尾相連接,。試驗一一次線穿過甲電流互感器,,乙電流互感器一次側不接線序號 一次側電流 甲二次側電流 甲乙二次側并接電流1 20 0.945 0.9252 30 1.457 1.4353 40 1.945 1.918二次側并接一個一次側不接線的空互感器,對電流影響較?。?lt;2%試驗二一次線正向穿過2個電流互感器序號 一次側電流 甲二次側電流 乙二次側電流 二次正向串聯 二次反向串聯 二次并聯1 20 0.955 0.956 0.963 0.02 1.9212 30 1.457 1.458 1.476 0.08 2.9043 40 1.954 1.951 1.972 0.14 3.906一次電流相同時,,二次側串聯電流增加很少:約1%二次側并聯電流約為兩個電流互感器之和。
幾個電流互感器圖例還不一樣,?
小弟初入電氣,求教 1,, 電流互感器的二次側電壓是多少的,? 會隨一次的電流變化而變嗎? 二次側的電是屬于交流電還是直流電,?(有文獻說明嗎,?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎,? 2,,我現在手上有一個100/5的電流互感器,,和一個1000/5的電流表,能接起來用嗎,? 或者是電流互感器是1000/5的,,但是電流表是100/5的。,。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了,? 還是根本不能用的,? 誰能解答一下,,,謝謝
大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢,。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的,。
TA1為150/5,QF1為CM2-160M/3320 160A,,想請教下各位大神,,TA2是如何確定的?根據QF1確定的嗎,?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV,。
本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,,圈出來的互感器有兩個,、三個、四個線圈,,有什么區別,?謝謝解讀
☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統,。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,,零序電流只是裝置的判據之一,,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,,來滿足裝置啟動的門坎值,。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序
小弟剛接觸電氣行業不久,,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎,?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎,?
我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,,那么電流互感器和電表是按幾倍來選,?謝謝
電流互感器試驗
電流互感器試驗專題,為您提供電流互感器試驗相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電流互感器試驗 相關的專業交流討論,,更多電流互感器試驗相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題