亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于基坑降水的幾個小問題,!

    本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-1 10:15 編輯 請哪位接觸過基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有沒有布置原則之類的經驗,?如什么時候用深井降水,?井徑一般有多大?多遠距離布置一個深井,?占地面積一萬平的區域要布置幾個深井,? 2、深井降水或者輕型井點降水時,,我的井是布置在基坑的邊坡上還是布置在基坑內,? 在下是個菜鳥,以前都沒接觸過,,問題要是問到太白癡了請見諒,!

  • 幾篇關于基坑降水的文獻

    最近工程中遇到了基坑排水問題,找了些文獻資料,不敢獨享,。

  • 關于基坑支護降水的問題,!

    本人現在正在進行一個基坑支護的設計,,開挖深度5.5米,,水位約2.5米,,0-1.5米深度范圍為填土層,,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,,粗砂滲透系數為0.012cm/s?;又苓吙梢苑牌?,我現在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計。想要請教大家的是,,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井、排水溝明排地下水,?謝謝大家?。?!

  • 基坑降水方案的確定方法!

    基坑降水方案的確定方法,!

    導語:在工程建設中,經常出現因溝槽內水過多而影響施工的情況,,為保障工程施工進度,、降低工程造價、保證施工安全,,選用合適的降水方案至關重要,。本文從地下水位高低、地下水量,、土壤的類別,、降水深度等角度對各個降水方案進行了分析及對比。

  • 巖溶基坑圍護及降水問題

    本人現有一項目:巖溶地區深基坑支護及降水.抽水試驗結果,巖溶水極豐富,水位降深3米,單井日涌水量約5000立方米,降水已不可能.穩定水位埋深4米,基坑設計深度12米,寬50*70米,基巖埋深12~25米,請問高手,可有止水辦法?

  • 鄭州市軌道交通試驗段七里河基坑降水方案

    基坑降水面積為2000m2,,降水深度17.0m,,承壓水頭取10m,承壓含水層滲透系數取16.5m/d,,層壓含水層厚度取13m,,影響半徑按500m。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-3 18:10 編輯 ]

  • 基坑降水選型及成本控制

    對于房地產開發項目來說,,地下工程(土方,、支護,、樁基、降水)由于其隱蔽性,,并不為客戶感知,,但造價極高,又是不可或缺的工作,,就如同“吞金獸”一般的存在,,說不清、造價高又無法產生直接溢價,。

  • Midas基坑降水通過降水井進行

    求助各位大佬,,有沒有大佬會基坑降水,以降水井流量降水來計算降水過程的,,或者是會設置節點流量邊界條件的大佬,或者是有視頻幫助的?。,。。,。,。。,?!急急急!?。,。?!

  • 基坑采用輕井系統降水如何算,?

    基坑面積為20*30m2,,深4m,地面下1m地下水位,,地下水為無壓水,,K=15m/d,不透水層在地面下10m處,,邊坡1:0.5,,采用輕井系統降水,?

  • 基坑底部為砂層的降水方法,??

    本人現在正在進行一個基坑支護的設計,,開挖深度5.5米,,水位約2.5米,0-1.5米深度范圍為填土層,,1.5-4米深度范圍內基本為粘土層,,4-8米深度范圍內基本為粗砂層,粗砂滲透系數為0.012cm/s,?;又苓吙梢苑牌拢椰F(xiàn)在擬采用放坡掛網噴砼加土釘支護的方式進行基坑支護設計,。想要請教大家的是,,關于基坑開挖底部為強透水地層的情況是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(攪拌樁)而直接在基坑底部設降水井,、排水溝明排地下水,?謝謝大家!??!

  • 深基坑深井降水的施工實踐

    深基坑深井降水的施工實踐摘要:本文介紹了在砂性土地區深基坑圍護采用深井降水取代止水帷幕的施工實踐,闡述了施工過程施工方法及出現問題的處理情況,。關鍵詞:砂性土 深井 水位降不下時措施1.工程概況 杭州市鳳凰城工程地處秋濤路,、飛云江路和中國針織城之間地塊,工程總用地面積15923m2,,總建筑面積為129978m2,,地下建筑面積為26314 m2,地上建筑面積為103664 m2,。采用鉆孔灌注樁基礎,、承臺、地梁,、筏板形式,,大樓地下為二層地下室,地下室一層樓面標高-4.95m,,地下室底板板面標高為-8.45m,,地下室地梁高1300,(地下室底板厚650,自板底下翻650),,墊層厚100,,本工程基坑面積為13500m2,大面積開挖深度達到7.5m,,局部達10.2m,,總計挖土方量約10萬m3。2.工程地質及水文條件根據浙江省工程物探勘測院提供的鳳凰城巖土工程勘察報告,,鳳凰城工程地形地貌為:東部為老宅地基,,西部為廢棄耕地,地形平坦,,屬于錢塘江河口沖海積平原,,沉積環境較動蕩。從上而下的土層為:1-1素填土,,層頂標高7.39

  • 福清中信先施A區基坑降水方案

    福清中信先施A區基坑降水方案

    簡要說明:高檔寫字樓1幢為24層,,建筑高度約80.0m,框剪結構,,單柱最大荷載為15000kN,;綜合商業城1幢為4層,建筑高度13.50m,,框架結構,單柱最大荷載為3000kN,;空中會所5幢為5層,,建筑高度16.50m,采用框架構,,單柱最大荷載為3000kN,;商鋪6幢為2層,建筑高度約7.00m用框架結構,,單柱最大荷載為2000kN,,擬建工程的±0.00m標高約為6.30m, 文件格式:Word 文件大?。?.33 M

  • 【問答】基坑降水不完全,,該怎么處理,?

    【問答】基坑降水不完全,,該怎么處理?

    本帖最后由 alanjk 于 2013-5-29 11:06 編輯 提問內容:基坑里面有水滲透出來,怎么處理才不妨礙防水層施工,。剪力墻外圍已作明溝排水,,但基坑中央的電梯井等比較深的基坑里始終有積水。

點擊加載更多

基坑降水試驗

基坑降水試驗專題,,為您提供基坑降水試驗相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與基坑降水試驗 相關的專業交流討論,更多基坑降水試驗相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

砂石墊層施工方案

基坑開挖降水