  • 消防噴淋管道設置的問題

    消防噴淋管道設置的問題

    今遇一工程,,消防噴淋管道繞人防口部的問題,應需滿足人防要求管道需繞過口部,,問題來了,,管道位于地下負二層,繞出的管道需埋設在負6米的覆土中,,埋設深度太深,,牽涉后期維修困難,現請各位幫忙出個主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 編輯 ]

  • 消防噴淋管道的敷設問題

    消防噴淋管道的敷設問題

    這是我們工地現場安裝的經過兩棟樓之間的沉降縫,,

  • 消防噴淋管道可以穿越防火分區嗎?

    請教大家一個問題:坡道位置,本層與下層設計院合并為一個防火分區,,消防噴淋管則上下層走立管連接相應坡道上的噴淋頭,,而現場一般都是直接從本層將坡道噴淋全部做上,這樣做就違反原則噴淋管跨越防火分區,,機電顧問不同意,,問下大家有沒有類似的情況,可有什么合理的解決方案,?謝謝大家,。

  • 室外埋地的消防管,、噴淋管道能否用UPVC管

    現有一廠區給水改造,,將原有的室外給水管、消防管,、噴淋管全部換成UPVC給水管,,是否可行。本人覺得可以,,因消防管,、噴淋管加壓后的壓力大概在50米左右,可管材上標的壓力是1.6MPa,。但是我不知這1.6MPa是指管道本身能承受的壓力還是管道接頭處也能承受的壓力,,請教大家高論。

  • 市政給水可以連接消防和噴淋管道嗎,?

    市政給水可以連接消防和噴淋管道 有消防高位水箱 消防水池水泵房 市政用水同時給消防管道 噴淋管道連接 施加壓力嗎? 有沒影響,。連接要注意什么,。

  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類,。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害,。

  • 如何快速確定消防噴淋管道管徑,?

    消防噴淋管道管徑快速確定

  • 消防竣工圖2張(噴淋,、消防栓管道)

    小弟第一次畫圖 不足之處敬請諒解和指導

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么,?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么,?

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算,?我是這樣考慮的:一,、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,,室內消防通過加壓泵供給,,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,,理由如下:我們知道,,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,,一是通過消防車加壓直接撲救火災,,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,,按最不利情況來考慮時,,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,,因此,,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算,。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),,情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,,則此消防泵的流量,,毫無疑問的應該按室

  • 關于消防上下噴淋的問題

    關于消防上下噴淋的問題

    如圖所示,,該區域為上下噴淋，那么噴淋頭數量應該如何計算,?是按圖中所示噴頭個數,,還是圖中所示噴頭個數乘以2?

  • 關于FM認證消防噴淋系統管道試驗壓力!

    求助!本人從事消防施工有多年,,現碰到一個廠區要做FM認證的消防噴淋系統,,工程完工后保險公司要求噴淋系統試驗壓力要達到1.4MPa兩個小時,最多允許下降壓力0.03MPa才能夠驗收通過,。但國內自動噴淋施工規范只要求30分鐘,,最多允許下降0.05MPa。由于國內的所購買1.6MPa產品(水管,、閥門,、配件等)都不一定能夠承受1.4MPa的壓力,一超1.2MPa消防泵房就多處發生漏水,,現十分難做,。 請問各位大哥有否這樣的經驗,如果國外的標準是無法達到有何辦法,?請指教,,謝謝

  • 關于消防管道的施工問題

    各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,,防銹以及刷色漆方面的資料描述,,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,,不甚感激,,謝謝

  • 請問各位關于消防管道材質

    我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管,。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,,需要用幾號的H型鋼,?求高人解答。

  • 關于消防噴淋系統的小問題

    一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統,?2,、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管,。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教,!!

  • 關于消防噴淋的兩個疑惑?

    一,、如果一個高層綜合樓,,樓上標準層為客房,地下室為地下車庫,,我能將標準層按照噴淋的中危險級I級設邊墻型擴展噴頭嗎,?二、如果設置這種噴頭的話,,有什么依據能查到它的參數嗎,?請各位工程師幫偶解答一下,謝謝,!

  • 室外消防與噴淋埋地管道可以采用球墨鑄鐵管么

    在以往的設計中,,室外消防管道或者噴淋管道我大多數采用的焊接鋼管,最近聽說消防部門不建議采用焊接鋼管,,說是在防腐上純在問題不好防腐,,建議采用球墨鑄鐵管,個人對球墨鑄鐵管不是很了解不知道其可靠性,,比如說承壓能力是否有1.6MP的

  • 北京地區地下車庫消防及噴淋管道設計問題

    目前,,有的設計單位采用濕式加伴熱電纜及阻燃材料保溫,可有的管道外部沒采取任何措施;有的采用預作用系統,,有水的管道段采用電伴熱及保溫材料,同時上兩種形式還要在車庫門口加上風幕,,以保證管道不被凍壞;有的采用干式系統,請問這幾種方式那一種比較好而且價錢便宜,,因為地下室一般溫度?度,,地下車庫有沒有必要加熱風幕及電伴熱和保溫,樓梯間消防管道用不用電伴熱