現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,,如果有有什么危害。
各位大神有個問題:比如1#,、2#,、3#建筑物共用地下室,我把泵房設在1#建筑物下面,,報警閥組全部設在泵房內,,那個噴淋水泵接合器怎么設置呢?我可不可以就集中設置在1#建筑物外呢,?消規5.4.4條說宜在每幢建筑物附近設置,。如果要在每幢建筑物附近設置,那怎么設,?{:1_105:}
如圖所示,,該區域為上下噴淋,那么噴淋頭數量應該如何計算,?是按圖中所示噴頭個數,,還是圖中所示噴頭個數乘以2?
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統,?2,、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管,。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水,?請各位行家高手指教,!!
一,、如果一個高層綜合樓,樓上標準層為客房,,地下室為地下車庫,,我能將標準層按照噴淋的中危險級I級設邊墻型擴展噴頭嗎?二,、如果設置這種噴頭的話,,有什么依據能查到它的參數嗎,?請各位工程師幫偶解答一下,謝謝,!
一座四層 建筑面積4700平方左右的賓館改造 消防怎么做?。考追教峁┵Y料 沒有市政自來水 只有賓館一口水井 通過水泵送水到屋頂水箱
弧形的消防噴淋怎么布置?
今遇一工程,,消防噴淋管道繞人防口部的問題,,應需滿足人防要求管道需繞過口部,問題來了,,管道位于地下負二層,,繞出的管道需埋設在負6米的覆土中,埋設深度太深,,牽涉后期維修困難,,現請各位幫忙出個主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 編輯 ]
請教在線的各位師傅,關于消防自動噴淋系統的幾個問題:1消防自動噴淋系統是怎樣一個聯動過程?2要使噴淋泵動作,,需要幾種控制方式?3,,濕式報警閥的壓力開關在什么狀態下動作,壓力開關控制起泵,,還需要模塊嗎?如果需要,,要使用哪種模塊?4,看一下我們這的濕式報警閥安裝的正確嗎?現在的情況是:主控柜處于自動狀態,壓力開關接線到主控柜的無源動作觸點,,管道保持5公斤壓力,,壓力開關處頂針落下,壓力開關觸點處于常開狀態,,從末端泄水,,供水測壓力降低,直到把水泄完,,壓力開關的頂針也不動作,。當我用螺絲刀把壓力開關處的觸點頂起時,噴淋泵動作起泵,,開始供水,,然后壓力開關才會頂起,警鈴處過水,,警鈴響起,,此時我可以撤掉螺絲刀,系統處于正常供水狀態,系統側達到5公斤壓力,,壓力開關頂針落下,,水泵停止。
請問,,紅線內是地下室的一個防火分區,,里面都是配電房什么的,為什么整個地下室只有這個分區不設噴系統呢,,有什么規定嗎,?
求救各位專家,我是一名消防水安裝工人,,這幾天安裝一個酒店的消防噴淋,,因為是高檔裝飾,業主要求外漏噴淋頭均要按照裝飾吊頂成行成線且對稱排列,,所以有好多噴淋要移位,,增加了不少的彎頭及人工量。是否有一種經得起試壓的軟管可以代替??!這樣就不怕左右移位了!
這二個消防接合器為什么不一樣.
每層分割出了4個倉庫,,如果做地漏排水,,上層排水管落到一層后位于建筑中央,不容易出戶我想上層做地漏排水,,到了一層時,,改做一圈蓋板明溝,上層的排水排明溝,,然后一層明溝統一排放,。這怎么樣
消防噴淋集熱罩也稱為集熱板,它的作用主要是保證物品燃燒時加強消防噴淋頭的熱量反應,,聚集熱量加快噴頭爆破時間,。本文為大家總結了消防噴淋集熱罩的功能和用途。希望幫助到大家!
消防噴淋系統由噴淋頭,、信號閥,、止回閥、濕式報警閥,、延時器、水力警鈴,、壓力開關,、水流指示器和末端防水裝置組成。而各組成部分的功能及作用主要如下:
消防噴淋系統中,噴頭顏色及對應溫度是多少,? 工作原理是什么,? 橙色57℃、紅色68℃,、黃色79℃,、綠色93℃、藍色141℃,、紫色182℃,、黑色 227℃,其中紅色噴頭是最常用的,。 工作原理: 1,、閉式消防噴淋系統: 當火災發生,噴頭達到其工作溫度后,,鍍鉻融化,,管內的水在屋頂消防水箱(平時蓄 滿水)的作用下噴出。此時濕式報警閥會自動打開,,閥內的壓力開關自動打開,,而這個壓 力開關有根信號線和消防泵連鎖,泵就自動啟動了,。然后噴淋泵將水池內的水通過管道提 供到管網,,整個消防系統就開始工作了。 2,、開式消防噴淋系統: 系統裝有煙感或溫度報警器,,對煙氣或溫度進行檢測,達到一定程度,,探頭會自動報 警,,經主機確認后反饋到聲光報警工作,通過聲音或閃爍燈光提醒人們,。同時聯動排煙風 機開始排煙,,并打開雨淋閥的電磁閥,在聯
下噴:有吊頂的、車庫梁下（帶集熱罩?上噴:無吊頂?、格柵吊? 側噴:一般用于辦公室,、居室、立體車庫 吊頂上高度大于800mm,且有可燃物時,吊頂內設上噴.吊頂下噴,。
噴淋穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,其Q和H如何選???如果與消火栓合用高位水箱時,可不可以合用水箱間內穩壓泵,?如果可以,,泵的Q。H如何選,?消火栓穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,,是否可以不做高位水箱?請各為大俠指點迷津,!