小弟現遇到一項目,,排煙風管要求做隔熱處理,現場用到帶鋁箔的巖棉,,設計要求耐火等級達到A1級,,但巖棉能達到,鋁箔只能達到B1級,,監理,、設計、甲方要求按圖施工,不知這個消防局防火檢測那邊能否將鋁箔與巖棉板分開按不同等級進行檢測,,請高手指點,謝謝,。
《建筑設計防火規范》 GB 50016 - 2014 7.4.10 消防電梯的設置應符合下列規定:
我們現在一個工程項目,,有一個油漆庫,設計院設計了防爆風機和防爆風管,,以及一些防爆電氣箱,,現在業主為了節省成本提出取消油漆庫的通風防爆設備,此種說法合法嗎,?
1.地上多層(非高層)相鄰防火分區,,防火墻上開設的甲級防火門是否作為第二安全出口。2.多層公共建筑樓梯間是否出屋面,?我找了半天沒找到規范依據,,知道的朋友請找到規范依據,貼出來供大家學習交流,。謝謝
新版防火規范2014第8.5.3條規定應設置排煙設施的地方3 公共建筑內建筑面積大于100m2且經常有人停留的地上房間4 公共建筑內建筑面積大于300m2且可燃物較多的地上房間,。第8.5.4條規定應設置排煙設施的地方地下或半地下建筑(室),地上建筑內的無窗房間,,當總建筑面積大于200m2或一個房間建筑面積大于50m2,,且經常有人停留或可燃物較多時,應設置排煙設施,。那么問題來了:多層公共建筑地上一個80m2的會議室沒有2%可開啟外窗,,要不要設排煙設施?多層公共建筑地上一個200m2的可燃物較多的庫房沒有2%可開啟外窗,,要不要設排煙設施,?這兩條規范難道不是明顯的矛盾了?尼瑪還是強條?。,。?!怎么破,?怎么破?
建筑防火規范5.5.11條:設置不少于兩部樓梯的公共建筑,對于頂層局部突出,,突出部分的建筑面積小于200平米人數之和不超過50人,,突出部分不超過兩層,應另設一個安全出口通向上人屋面,,這個安全出口的規定一定是樓梯出口嗎,?可以是上人口之類的??,?
規范中消防車道中間線之間距離不超過160m,,但是在滿足這個的情況下,,別墅區設計或者6層以下居住區設計時,是否要消防車道到每棟樓前,?,?
【考點一】防火墻 防火墻是防止火災蔓延至相鄰區域且耐火極限不低于3.00
北京建筑設計研究院的審圖意見::人防內 消防電源與非消防電源應分開(含照明),應從變電室單給!!附::《人民防空工程設計防火規范》第8.1.3條:消防用電設備的供電回路應引自變壓器低壓側設置的專用消防配電柜或孲霉╇娀芈贰_@豈不是很麻煩:??高手指點
防火規范中,超過五層或體積超過10000立方的教學樓等其他民用建筑要設室內消火栓,。其中其他民用建筑包括具體是指哪些建筑,?
最近學校在教防火設計問題,有幾個問題實在想不明白想問問大家~~1,、單層體育建筑高度是怎么計算的,??因為大跨度?,各種結構不同的話,,具體高度該怎么計算。2,、還有一個設計問題,,假設一公共建筑平面為長方形,平面1-4軸在三層有局部突出的羽毛球館采用大跨度結構,,其局部高度>24M達到高層,,但5-9軸三層總高度未超過24M,然后,,1-4軸有地下室,。請問:該地下室的防火應該視為高層地下室還是普通多層地下室。 是不是1-4軸平面全部視為高層,,可以把5-9軸平面部分視為其裙房~~ (即紅色斜線部分為高層按高層防火設計,,黃色斜線為其裙樓按多層防火規范設計)
2014版建筑設計防火規范中第5.4.10條第三款:住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分區和室內消防設施配置,,可根據各自的建筑高度分別按照本規范有關住宅建筑和公共建筑的規定執行,;該建筑的其他防火設計應根據建筑的總高度和建筑規模按本規范有關公共建筑的規定執行。在條文解釋中對于消防水量的取值,,室內未特意說明,,但室外消防水量的計算做了明確規定。那么室內消防水量的取值是否分別取值后按照大值進行計算,,還是直接按照公建取值,?有工程師認為應當按照公建直接取值,,我不這么認為,舉個簡單案例,,某一商住樓,,總高度99米,商業部分面積小于1000平米,,體積小于5000立方,,高度小于24米,按照防火規范,,只對住宅進行室內消火栓配置,,住宅消防水量為20L/s,;但按照一類公建直接取值消防水量為40L/s,;故我認為應當分別取值后以大值進行室內消防水量計算。請大家討論,。
在新出版的建筑設計防火規范中,,有關消防電梯的條紋7.3.1和7.3.2條,每個防火分區需要設計消防電梯,,那么是不是地下設備用房或者其他功能,,比如庫房、餐飲等的防火分區也要設置嗎,?個人覺得規范的出發點是比較好的,,但是在實際工程中難以實現。出現多個防火分區的時候有米有好的解決辦法,?感恩?。〔恢涝诟鞯剡@條規范是怎么實施的,?,??謝謝大家踴躍發言了?。,。?/p>
【考點一】防火墻 防火墻是防止火災蔓延至相鄰區域且耐火極限不低于3.00
今天仔細看了一下新規范的8.4部分,發現個問題,,舊規范對消防立管的豎向成環做了規定,,但是新規范上缺沒有,只是在8.4.2條二有提到:原文,,2 高層廠房(倉庫)應設置獨立的消防給水系統,。室內消防豎管應連成環狀,;是表示高層的,還是所有的,??jī)删湓拰懺谝黄鸶杏X(jué)是適用高層,,但是中間來個句號,,,是表示所有的還是單高層的,?不知道各位誰有條文說明的,發來看看,,在網上找了好久也沒看見,。。謝謝,。,。
1、《建筑設計防火規范》5.5.3條,,哪些建筑的樓梯宜通至屋面,?上人屋面是否設疏散平臺? 建筑的樓梯間宜通至屋面,,通向屋面的門或窗應向外開啟,,(多層住宅可以不通);高層坡屋面的屋面也必須連通,。屋面疏散平臺面積按樓梯間疏散總人數的50%計算屋面疏散人數,,平臺面積按一平方米5人計算。 2,、防煙樓梯間通向屋面(或室外)的門是否需用乙級防火門,? 根據GB50016-2014第5.5.3條的規定,民用建筑的樓梯間宜通至屋面,;為保證防煙樓梯間內的正壓,,特別是設有正壓送風系統的防煙樓梯間,防煙樓梯間通向室外的門應采用乙級防火門,。
有一商場由于外接電源檢修導致相序改變,,引起消防自動報警裝置與防火卷聯門損壞。不知道消防自動報警裝置與防火卷聯門的電氣安裝時是否應該加裝類似相序繼電器等保護設備,,規范中是否有明確規定,?請幫忙,謝謝?。,。?/p>
最近做一個比較小的農貿市場,,兩層,,一層農貿市場,,二層超市,每層2100平方米的面積,,我想問下各位,,防火疏散這一塊人數的計算,農貿市場和超市是參照商場還是什么,?