請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,,且產品出廠時就是這樣的連接方式,??稍隍炇諘r驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,,不知道國家規范是怎么規定的,,規范的具體條文是怎么說的,?我代表八輩祖宗感謝大家,!
請問下各位老師,! 消防水帶接口連接有什么要求么,?,?,? 就是水帶與接口連接的地方 用什么鐵絲 綁幾圈 還要卡庫 再保險下么 這個有什么規范要求么 請指點下!?。。,?!謝謝!
誰知道消防水帶的比阻A的單位?65襯膠的水帶的比阻有的書上是0.00172,,有的書上是0.0172,,計算的結果應該是單位不同,前者為米水柱,,后者為KPa,對嗎,?為何水帶的比阻很小,?應該有個單位吧
室外高壓消防給水系統最不利點消火栓栓口的最低壓力計算公式中的消防水帶的水頭損失如何計算?請教各位前輩?!督o水排水設計手冊》中的計算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,,Ad=0.00172,Ld水帶的長度,,qxh流量我參考的《建規》的條文說明8.1.3條的例題,,和《給水排水設計手冊》的設計計算,兩者計算結果也不相同,。假設19mm水槍,充實水柱12米,,水帶長度為20米,流量5.2L/s根據《建規》2001年版本的條文說明8.1.3條的例題答案為14.22米水柱,;但是根據《給水排水設計手冊》的計算結果5.58米水柱,。是那個為準啊,?
消防產品已實行“3C”認證,,現與大家分享消防水帶等3個3c認證規則。
消防水帶是常見消防設施,,它是室內消火栓系統的重要組成部分,,消防水帶的缺失、破損,、腐化都會使得室內消火栓系統喪失滅火作用,,因此對消防水帶的檢查不可輕視疏忽,。 在日常消防檢查中,對于消防水帶一般只是對其外觀進行檢查,,但是消防水帶是否存在過期或使用壽命的問題,? 最近越來越多小伙伴留言問起這個問題,。 下面我們孺了解下侠水帶?
來源:網絡整理,,如有侵權請聯系刪除
近日參加一個國外工程的投標,,要求消防水管和循環水管內壁防腐,采用水泥砂漿襯里,。一般消防水管采用焊接鋼管,,但內壁防腐一直是難以解決的問題。本人設計的工程中也采用過鋼絲網骨架聚乙烯復合管,,但管道墊層要求高,,施工期怕壓,支接困難,。水泥砂漿襯里確實是一個不錯的選擇,,施工方法有:涂敷法,風送擠壓法,,離心成型法,,機械噴涂法,手工涂沫法等,,但施工較復雜和養護時間較長,費用較高,,據了解國內施工管徑范圍為100mm≤DN≤4000mm,本人在這方面沒有設計過,,哪位同仁有這方面的經驗,,特別是石化行業的同仁經驗多,望不吝賜教,。[ 本帖最后由 shangzhun 于 2009-2-28 21:37 編輯 ]
消防濕水帶技術條件國家標準
請教各位大蝦,本人做一個罐區的消防,,其中有4個2000立的球罐,,我計算后的消防冷卻水量要6704立方米,然后廠內的冷卻循環水的水池和消防水池合建,,加上循環水量后,,水池要做個7000立方米的,,我想知道有無標準圖能查一下水池的長寬高。另外請教一下,,消防循環水池具體是怎么定義的,?石化規上定義的不是很明確,怎么計算循環的水量呢,?
現在有個項目,,考慮消防水池兼做景觀水池用,,不知是否可行。如果可行,,過濾問題,、冬季防凍問題如何解決?有沒有做過的朋友,,希望指點一下,!
那位同行做過或有經驗幫忙分析一下,,消防水鶴能替代室外消火栓嗎?消防水鶴應屬市政消防設施,,做小區或單體的是否有這個設計權限,,應得到消防部門的批準吧?還有,,本設計室外給水管道壓力保證不了0.4MPa,,如果從消防水池加壓送至消防水鶴怎樣實現室外消防泵的啟動,沒查到這方面的資料,,各位同行給點意見吧,。
剛做了一個項目,具體情況是這樣,,是個11層的住宅建筑,,下面兩層商業不超300平方米,但這個地方沒有市政管網,,開發商準備在小區內打井供水,,那么室外消防用水這一塊怎么保證,水井是否可以算做天然水源,,是否可以做為室外消防水來源,,(防火規范條文解釋:對于天然水源,如其水位太低,、水量太少或枯水季節不能保證用水的,,仍應設置消防水池)水井水位太低,,如果不可以,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,,那么室外消火栓是否還要設置,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防,?
在民用消防給水設計中,許多情況下都會涉及到消防水池設計,。下面談談侠素設計的幾點注意事項,,給設計設計人員做參考。消防取水口位置及尺寸,。在確定消防吸水口位置時,根據消防水池的實際位置不同,,有兩種情況,。一是在消防水池頂板上由結構直接預留一直徑1.0~1.2米的孔,用作消防車取水之用,。但這需要消防取水口位置必須能滿足與被保護建筑之間有一定的距離,,一般為不小于5米。當不能滿足此距離時,,通常在滿足規范要求和方便消防車出入的位置設置一取水井,,在底部用一DN300的管道與消防水池底部相