  • 消防水帶與快速接頭綁扎

    請問各位大蝦:我工程室內消火栓箱內消防水帶與鋁合金快速接口連接時用喉箍+鍍鋅鐵絲綁扎,且產品出廠時就是這樣的連接方式,??稍隍炇諘r(shí)驗收人員提出應該用14#銅絲綁扎,不知道國家規范是怎么規定的,,規范的具體條文是怎么說的,?我代表八輩祖宗感謝大家,!

  • 關于消防水帶連接口的問題

    請問下各位老師! 消防水帶接口連接有什么要求么,?,?? 就是水帶與接口連接的地方 用什么鐵絲 綁幾圈 還要卡庫 再保險下么 這個有什么規范要求么 請指點下?。,。。,?!謝謝!

  • 誰知道消防水帶的比阻A的單位,?

    誰知道消防水帶的比阻A的單位?65襯膠的水帶的比阻有的書上是0.00172,,有的書上是0.0172,,計算的結果應該是單位不同,,前者為米水柱,,后者為KPa,對嗎?為何水帶的比阻很???應該有個單位吧

  • 有襯里消防水帶性能要求和試驗方法國家標準

    有襯里消防水帶性能要求和試驗方法國家標準

  • 求救:消防水帶的水頭損失如何計算?

    室外高壓消防給水系統最不利點消火栓栓口的最低壓力計算公式中的消防水帶的水頭損失如何計算?請教各位前輩,?!督o水排水設計手冊》中的計算公式hd=Ad×Ld×qxh×qxh,Ad=0.00172,,Ld水帶的長度,,qxh流量我參考的《建規》的條文說明8.1.3條的例題,和《給水排水設計手冊》的設計計算,,兩者計算結果也不相同,。假設19mm水槍,充實水柱12米,,水帶長度為20米,流量5.2L/s根據《建規》2001年版本的條文說明8.1.3條的例題答案為14.22米水柱,;但是根據《給水排水設計手冊》的計算結果5.58米水柱,。是那個為準啊,?

  • 共享 消防水帶等3個3c認證規則

    消防產品已實行“3C”認證,,現與大家分享消防水帶等3個3c認證規則。

  • 【一文讀懂】細說消防水帶使用年限問題

    消防水帶是常見消防設施,,它是室內消火栓系統的重要組成部分,,消防水帶的缺失、破損,、腐化都會使得室內消火栓系統喪失滅火作用,,因此對消防水帶的檢查不可輕視疏忽。 在日常消防檢查中,,對于消防水帶一般只是對其外觀進行檢查,,但是消防水帶是否存在過期或使用壽命的問題? 最近越來越多小伙伴留言問起這個問題,。 下面我們全面了解下消防水帶?

  • 消防水施工節點標準參考做法

    來源:網絡整理,,如有侵權請聯系刪除

  • 消防濕水帶技術條件國家標準

    消防濕水帶技術條件國家標準

  • 7000立方米的消防水池,,有無標準圖,?

    請教各位大蝦,本人做一個罐區的消防,,其中有4個2000立的球罐,,我計算后的消防冷卻水量要6704立方米,然后廠內的冷卻循環水的水池和消防水池合建,,加上循環水量后,,水池要做個7000立方米的,我想知道有無標準圖能查一下水池的長寬高,。另外請教一下,,消防循環水池具體是怎么定義的?石化規上定義的不是很明確,,怎么計算循環的水量呢,?

  • 車庫消防水池檢查口小,,模板和鋼管運不出來,,怎么處理

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-8 22:42 編輯 車庫消防水池檢查口只有600X600,模板和鋼管感覺會運不出來,,怎么處理?

  • 一級消防工程師必背之消防水源的檢查

    消防水源是向水滅火設施,、車載或手抬等移動消防水泵、固定消防水泵,、消防水池等提供消防用水的給水設施或天然水源,。消防水源是系統的重要組成部分,也是系統滅火的基本保證,。 消防給水系統的水源應無污染,、無腐蝕、無懸浮物,,水的 pH 值應為 6.0-9.0,。給水水源的水質不應堵塞消火栓、報警閥,、噴頭等消防設施,,影響其運行。通常,,消防給水系統的水質基本上要達到生活水質的要求消防水源的水量應充足,、可靠。系統的持續作用時間是由火災延續時間確定的,。 具體可用作消防水源的有:市政給水,、消防水池、天然水源,、消防水箱和其他幾類水源,。消防水源的選擇要應因地制宜,考查系統安裝所在地具備及適合什么樣的水源條件,,選擇符合要求的水源,,條件如下: (一)市政給水管網作為消防水源的條件 1.市政給水管網可以連續供水;

  • 消防水池可以兼做景觀用嗎

    現在有個項目,考慮消防水池兼做景觀水池用,,不知是否可行,。如果可行,過濾問題,、冬季防凍問題如何解決,?有沒有做過的朋友,希望指點一下,!

  • 關于室外消火栓與消防水池

    剛做了一個項目,,具體情況是這樣,,是個11層的住宅建筑,下面兩層商業不超300平方米,,但這個地方沒有市政管網,,開發商準備在小區內打井供水,那么室外消防用水這一塊怎么保證,,水井是否可以算做天然水源,,是否可以做為室外消防水來源,(防火規范條文解釋：對于天然水源,,如其水位太低,、水量太少或枯水季節不能保證用水的,仍應設置消防水池)水井水位太低,,如果不可以,,那么消防水池設置時考慮室外消防用水量,消防水池設置供消防水車取水的吸水井,,那么室外消火栓是否還要設置,,如果要設置是從消防泵接出專門布置室外消火栓的管道,還是可以考慮從生活給水管網(從水井經加壓后的水)上接消火栓供室外消防,?