亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消火栓的布置的問題

    各位高手指點下下面這幅圖中的一墻相隔的兩個消火栓能否公用一個立管,以及消火栓的布置是否有問題,!請指教,![img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/未命名img]

  • 這樣該怎么布置消火栓啊

    這樣該怎么布置消火栓啊

    最近做一個廠房,,地下室也作為車間,但是被中間用墻分隔成了好些間,,之間開了個門,,我就想該怎么滿足兩股水柱同時到達的這個要求呢,難道說每個單間都布兩個消火栓,?中間的隔墻不知道消火栓該朝向那邊,,呵呵,幫我一下啦

  • 這樣布置的消火栓合理嗎,?

    這樣布置的消火栓合理嗎,?

    請大家看下面的截圖:紅圈部分為所設置的消火栓,,并在旁邊以數字標示。圖中平面長寬分別為53米,、17米 ,,(該部分為大開間研發大廳,我取得是整個工程的一部分,,這部分作為一個獨立群體進行布置,,共7層,在7層設置了消火栓環狀管網),,共設置了5個消火栓,,其中一個為消防電梯前室專用,充實水柱為10米,,水帶選用L=25米,。因為這是另一家設計院設計的,我拿到后看了一下,,覺得設置了多了,,大致計算了一下,完全可以去掉第三個消火栓(圖中標3處),,請大家給點意見,。

  • 請教:弱電可以這樣布置嗎,?

    我是新手上路,我現在給一家醫院做水電.應甲方要求:弱電箱體集中管理.(原設計電視,電話,網絡三箱間距為兩米)現在我將三個總配線箱及各樓層分線箱掛墻水平安裝在樓梯間內,箱高距地0.5米,箱間距0.3米.三個箱體內出線用PVC管套裝后全部并排在一起預埋至上層分線箱,再由分線箱分線到插座.請問這種箱體布局合理,美觀嗎?管路埋在一起信號會相互干擾,影響傳輸嗎?請即回,謝謝!謝謝!!!

  • 室外消防這樣布置合理嗎?

    我做了一個小區的室外消防給水系統,,把消防系統分成低壓和高壓兩個給水系統,室外消火栓設在低壓給水管上,,和生活給水合并,,最不利點滿足十米的水壓要求,,而高壓給水系統是從泵房加壓供給室內消防給水系統,我就是不知道這樣做合適嗎,?而且我在泵房設的消防水池是按小區的最大一棟的室內消防用水量來計算的,,室外的消防用水量市政上可以滿足,從泵房我引了DN150的兩根管子,,中間連通來滿足室內消防用水量,,這樣做合理嗎?有的時候我就是弄不清楚,,這樣管徑會不會很小,,因為小區很大,我就做了一個消防給水環管,,只供室內消防的,,而且管徑都是150的,請各位幫忙???這樣做合適嗎?

  • 套管四周的鋼筋布置這樣可以嗎

    套管四周的鋼筋布置這樣可以嗎

    大家看看,,一般套管四周要加補強筋,施工單位做成這樣,,合乎要求嗎,,能驗過去嗎?

  • 關于燈具布置的幾個問題

    關于燈具布置的幾個問題

    1.燈具布置應該按A方案還是B方案(圖中的虛線為結構梁),? 2.是不是衛生間的燈具宜作為照明回路的末端,?3.燈頭盒的接線最多可以接幾根?

  • 消火栓這樣布置是否合理,?

    消火栓這樣布置是否合理,?

    不是布置在商鋪外面,,雖然可以滿足兩條水柱同時到達。,。這樣是否合理,。

  • 自己對剛度和結構布置的一些理解

    上研的時候,為了寫論文看了一些規范和美國的規范,,現在為了注冊考試,,又仔細看了看規范,,自己總結了一些規律,對不對,,請大家拍磚: 我覺得抗震概念設計可以從F=KD,,F(xiàn)=Ma,和自振周期W=2π根號下K/M,。 做高層時應注意的那七個參數,,我覺得大家都應該知道吧,軸壓比就不說了,,關于周期比,,位移比和剛度比,個人覺得這三個比值都是由于剛度的布置引起的,,剛度的豎向不均勻布置,,和剛度在一個平面的布置的不均勻,均會滿足這三個比不滿足要求,,我覺得剛度是最重要的,,一個優秀的設計者,能夠在布置完模型后,,試算一遍,,基本不調或稍微調調就能滿足要求,就是因為能較好的布置好剛度,,一個構件剪力墻或連梁吧,,如果他的配筋結果超筋,此時我們如果硬要加大截面去?,往往?huì)適得其反,,因為你加大截面積,也加大了剛度,,剛度大了,,分配的力也就越大,所以從加大截面上考慮是不行的,,超筋處理的三大原則:我是這樣理解的,,在可以的情況下,就抗,,比如加大截面,;其次是放,點鉸,,在周圍構件有安全冗余的情況下,,把力釋放到周圍構件,這個得根據情況具體分析;第三就是導,,比如把大的剪力墻開洞,,變成兩個或兩個以上的連枝剪力墻,或是對周圍的抗

  • 噴頭要按防火分區布置嗎?

    消火栓規范上有說按防火分區布置,,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,,也就是一根管管一個半的防火分區,,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝

  • 單元住宅內消火栓如何布置

    住宅內電井不可以開向前室這樣又出現了走廊,,這樣建筑大多數都會做一個很小的走廊,,走廊內長度也就一米也就能布置單消火栓,這樣的建筑如何布置室內栓呢,?我現在的想法是前室布置兩個單栓,。走廊不設置,不知道可不可以,?要是走廊很寬裕,,是不是要在走廊布置兩個雙栓,前室布置一個呢,?以上都是我自己的想法,,請大家多多批評指正。

  • 關于噴淋系統的布置(在線等)

    某商業街一期為地上二層建筑,,每棟寬度為28米,,一棟長96米,另一棟長56米,,首層作為小型商鋪使用,,最大商鋪面積170平方米,二層作為大型商鋪或商場使用,,二層有超過40米的內走廊,,現在首層我單是設置了消火栓系統,二層另設置自動噴淋系統,,火災自動報警系統及排煙系統,,請問這樣符合規范嗎?還是首層也必須做噴淋系統跟火災自動報警系統,?[ 本帖最后由 about2929 于 2013-1-18 15:35 編輯 ]

  • 這樣的梁間如何布置噴頭

    這樣的梁間如何布置噴頭

    火災危險是中危二,,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。

  • 這個房間室內怎么布置合理,?

    這個房間室內怎么布置合理,?

    有四個問題:1入戶處該怎么設計,? 2餐廳應該放在哪里? 3衛生間的坐便器位置是放在吸收池旁還是淋雨旁,? 4客廳沙發左側轉角的設置個什么美觀大方,?

  • 多層廠房的照明怎么布置,?

    廠房共有4層,,每層1900多平方米,只有第一層層高為5.6米,,其余均為3.8米,,不知道是用直管熒光燈,還是用LED工礦燈???是戊類廠房!跪求大大們解析,!

  • 請問這個樓梯要怎么布置

    請問這個樓梯要怎么布置

    求教各位前輩這個樓梯要怎么布置,??,?

  • 天正暖通怎么布置其它設備,?,?

    天正暖通怎么布置其它設備,??

    各位大神好,,本人是大三學生,,我有些問題不懂,怎么在這個軟件中畫出這張圖片中的設備,。,。希望各路大神幫幫忙

  • 關于室內消火栓布置的問題

    最近在做設計作業,對象是一座11層的集餐飲,、娛樂,、住宿一體的綜合高層建筑,,在布置消火栓的時候每層的消火栓位置是不是在同一個位置布置?我參考別人的圖紙發現他們每一層消火栓的位置都是相同的,,可我做的時候實際上每一層的結構布局不同,,不可能在每層同一個位置布置消火栓,所以究竟要怎樣布置,?求教,,謝謝

  • 剪刀梯這樣布置能通過審圖不

    求助高手!怎么改動下,,這個核心筒能用~~

點擊加載更多

群植布置

群植布置專題,,為您提供群植布置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與群植布置 相關的專業交流討論,,更多群植布置相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

群植植物

群植作用