(低壓電氣施工及驗收規范)
低壓電氣及照明施工方案http://down.zhulong.com/tech/detail216071.htm到筑龍電氣下載電氣資料,,送筑龍幣,,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,免費送幣,!
低壓電氣的設計安裝和檢驗pdf
1.什么叫電路備?答:表示由各種元件,器件,裝置組成的電流通路的備,。2. 什么是低壓線?
微型斷路器系列(MCB)智能型框架式斷路器系列(ACB) 塑殼漏電斷路器系列(ELCB) 塑殼斷路器系列(MCCB)以上叫法是正確的嗎,?那么CP的具體意思是什么呢,,我在自動控制圖紙上經常看到有人把小的1P,、2P開關叫成CP開關,。
與大家分享:上海低壓電氣規程,掃描儀掃下來的,PDF格式,已壓縮成RAR格式,
本人在建設單位工程部,,想了解下國產的國產的低壓電氣元件哪個廠家的好?施耐德在中國的廠家做低壓電氣元件的現在有哪幾家,?怎么區分真偽?/p>
歡迎轉載,、大家共享。
圖紙簡介: 本電氣圖紙為廠房低壓線路敷設,,主要包括電氣平面圖,,電氣一次系統圖紙等??梢詤⒖紝W習,! 投稿網友: longbotao 上傳時間: 2014-07-15
1 建筑工程中低壓電氣安裝施工特點概述 (1)工期長,工序繁多,涉及面廣。首先要進行接地網,預埋線管,、管件,、底盒等土建工作并對其進行焊接,待土建工作完成后要進行必要的安裝調試,一切施工工作就緒后要進行試運行并進行總調試,最后交由相關部門進行質量檢驗和竣工驗收,。這一過程耗費較長時間,涉及土建,安裝,質檢等多個工序,錯綜復雜。
圖紙簡介: 本工程為海南文昌衛星發射樓低壓電氣圖,,共計108張圖紙,。主要設計內容為個區域配電箱圖、動力配電柜(雙電源進線)系統圖和二次原理圖,。圖紙主要亮點有亮點,。第一點為圖紙電源進線均為雙路進線,保證了電源的可靠性,。且配電箱有很多種,可方便設計者直接到其他工程中套用,。第二點為圖紙二次圖設計的很詳細,,且聯鎖點還是較多,可方便學習和參考,。整體說來該圖紙滿足要求,,如增加施工說明及安裝要求等內容將更加完善。
本帖內容是老電工師傅總結的現場經驗,按照下面講述的規范安裝高低壓電器柜,,施工過程中迅速 1,、安裝前對準備工作的檢查 在安裝前,監理工程師及甲方工程師要檢查進場道路是否暢通,,必要時要求要求總包單位修建簡易運輸通道與各安裝點連接,,施工場地布置應滿足安全文明施工的要求。同時還應檢查安裝單位的施工機具安排狀況,,督促安裝單位對施工機具進行檢查,,確保狀態良好。高壓設備到達現場前,,配電室,、地溝、基礎槽鋼應已完全竣工 電氣回路數字標號 http://yunrun.com.cn/tech/1962.html ①配電室 配電室施工前,,要將建配電室所需的詳細圖紙交予施工方(合同簽訂后2周內,,重點要落實客戶對圖紙的位置、內容,、完成時間確認),,并且在配電室建設過程中,我方或協作單位的技術人員要在現場監督,,避免施工錯誤,。(
江蘇省低壓電氣裝置規程
再發一篇福利-----新版規范,,免費!??!
一.斷路器的選擇 1.一般低壓斷路器的選擇(1)低壓斷路器的額定電壓不小于線路的額定電壓.(2)低壓斷路器的額定電流不小于線路的計算負載電流.(3)低壓斷路器的極限通斷能力不小于線路中最大的短路電流.(4)線路末端單相對地短路電流÷低壓斷路器瞬時(或短延時)脫扣整定電流≥1.25(5)脫扣器的額定電流不小于線路的計算電流.(6)欠壓脫扣器的額定電壓等于線路的額定電壓.2.配電用低壓斷路器的選擇(1)長延時動作電流整定值等于0. 8~1倍導線允許載流量.(2)3倍長延時動作電流整定值的可返回時間不小于線路中最大啟動電流的電動機啟動時間.
目錄http://www.qsuo.com/7000/2541/list25n1.pdf正文http://www.qsuo.com/7000/2541/cont25x1.pdf已經取消掉。
最近看一標準“GB 7251.1-2005”(p48),里面關空氣中的最小電氣間隙,,對于額定沖擊耐受電壓2500v,,污染等級為4級時,最小電氣間隙為1.6mm,,而各低壓成套商的數值確多為8mm,,而且“電氣傳動自動化手冊”(p150)中也規定為8mm,不明白為什么,,GB 7251.1-2005里的值是不是和實際生產沒什么關系,,只是試驗測出的最小值?,?希望大家踴躍討論,,高手能給出理想解答!??!
低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗 王厚余 編 第二版
在商場,低壓電氣線路配管是否要求一定要采用鋼管,?可否采用難燃PVC管,,這樣是否符合防火要求?具體哪條規范里有明確規定,?請各位大蝦指教~~急切等待中~~~
低壓電氣施工
低壓電氣施工專題,,為您提供低壓電氣施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓電氣施工 相關的專業交流討論,,更多低壓電氣施工相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題