怎么選擇低壓配電柜呢?主要考慮的條件有哪些呢,?在網上看了一下低壓配電柜資料,,好繁瑣,也介紹不清楚,,各位誰有一些低壓配電柜的資料啊,,希望能發的郵箱里,萬分感謝??![email protected]
工作兩年多了,沒有接觸過變配電這塊,,都是接觸的單體低壓配電,,單位業務不忙,想學習學習10/0.4,,看到變配電中常用低壓配電柜GGD ,GCS ,GCK,MNS,,想看看大家是怎么用的,,還有低壓柜的模數是什么意思啊還有個請大家推薦推薦學習變配電所的資料,,謝謝、
1 低壓配電柜的發展 1.1 大容量 近年來,,我國相繼出現了一批大型現代化企業,,這些企業的特點是引進國外先進設備多,自動化水平較高,,大多數實施連續性生產,,對供電質量要求較高。與此同時,,在城市規模宏大的高層樓宇中,,低壓配電變壓器容量也在不斷增加,變壓器單機容量達到2000KVA甚至更大,,這就要求低壓配電柜的容量向大型化方向發展,。 1.2 高分?低壓配電柜的分?jǐn)嗄芰κ且灾髂妇€(xiàn)的分斷能力作為衡盤裝置的分?jǐn)嗨健=陙?lái),,隨著變壓器單機容量的不斷增大,,裝置的分斷私將達到IOOKA甚至更大。 1.3 智能化
單個變壓器供電的低壓柜,如果在低壓側(比如出線柜的出線開關后一點的地方)出現兩相短路,,是否在高壓側也出現短路電流,?如果是,,是中置柜的真空斷路器先跳閘還是低壓萬能斷路器先跳閘?,?
看到很多盤廠的銷售人員需要技術部門出個柜子的方案,,一等就是半天,技術部門忙著做生產圖紙沒有時間,。我先做了個簡單的網站www.dlqqb.com<電力七巧板>,,可以通過簡單的柜型參數自主設計,希望對不是很懂設計的電力設備從業者有所幫助,。如果大家覺得這個東西有用,,我會逐步完善,也希望大家多多提出寶貴意見,。
我是初學者,,剛參加工作,做電氣報價工作,,我想請教大家,,怎么才能估算出GGD低壓配電柜、GCK,、MNS低壓開關柜的柜內銅排的重量或米數,,我不需要算出一米的重量,我需要知道怎么樣才能大體估算出一個柜子的銅排重量,,還有和高壓開關柜有什么區別呢,,高壓需要怎么估算呢,謝謝大家
圖紙簡介: 低壓配電柜全套圖紙,,主要包括裝置接線原理圖,,結構圖,柜內布置圖,,基礎施工圖,,接線圖等等。 投稿網友: lujining_gzyx 上傳時間: 2014-07-07
一,、一般規定 1,、施工現場與外電線路共同用同一供電系統時,電氣設備的接地,、接零保護應與外電線路一致; 2,、在專用變壓器三相五線制供電TN-S接地系統中,電氣設備的金屬外殼須與PE線相連;如果進行為三相四線制,,N線必須通過總RCDE線必須由電源進線零線重復接地處或總RCD電源側零線處,,引出形成局部TN-S系統;通過總RCD的N線和PE線之間不得做電氣連接;重復接地線要與PE線連接,不得與N線相連接;PE線的規格:S≤16 (5m
現有臨時用電,需要500KVA變壓器,,低壓配電柜(含無功柜),,低壓分4路出線,需幾臺柜子?柜內的電器配置怎么配,?請?jiān)敿?xì)列出,,另外需電氣接線圖,不知哪位專家能提供,?拜托了,!急用。
請教:我們工廠成排低壓配電柜(GCS/GGD/GCK/直流屏),,地排按相排一半選用,,每臺柜柜底在一根地排且柜與柜之間接通!零地嚴格分開,,思路明顯,!新來一位工程師說:如果是三相四線制可以地排不做!柜內控制器,、互感器,、開關接地線直接接于零排上!不知各位同仁廠家對此類問題是如何處理的,!
求教各位大俠 PGL低壓配電柜內大概元件有哪些 急求?。?!
麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,,麻煩您請教個問題:低壓配電柜發燙,尤其是配電柜的角上溫度最高 測量溫度達104度,,是怎么回事,謝謝,!聯系電話:13901369799
本人剛接觸電氣設計,,望大俠指教1)怎么確定配電柜個數,一個柜子幾個回路有要求嗎2)饋電回路編號的編寫有什么要求嗎3)知道計算電流后,,怎么選擇設備,,電纜,母排
本帖最后由 bestzqfeng 于 2014-3-19 15:04 編輯 315變壓器低壓側可以接幾個配電柜 還是只能接一個總柜 然后再分,? 有什么規范和條文嗎,? 另外 供電半徑是多大 項目變壓器在西北角 東邊距離有五百米行嗎 多少米合適 還有一問題 變壓器到配電柜距離是多少合適 最遠多少米
2進線 第一個 YJV22-4 185平方 進線,, 分三路出 ,; 第二路 YJV22-4150平方分 2路出,; 請問 需要哪些設備, 斷路器,,漏電保護器等的 型號,? 有大神知道嗎?謝謝了,。
一,、禁 忌:照明配電箱(板)進場未做檢查。后 果:照明配電箱(板)進場未做檢查,,往往在安裝后才發現:其二層板沒有專用接地螺栓,,保護地線截面小,裝有電器的可開啟門沒有用裸銅軟線與金屬構架可靠連接,,導線與器具連接不牢固,、有反圈現象,螺絲母不用鍍鋅件,,導線線徑不符合要求,,沒有按色標標識,沒有卡片柜和電氣線路圖,,器具布局,、間隔不合理,沒有設置N和PE端子排等,。再修改延誤工期也影響質量,。
1、配電箱,,柜上的電器,,儀表應符合電器、儀表排列間距要求,。2,、全部緊固件均采用鍍鋅件。3,、二次配線均采用黑色線,,加套管編序,線徑按廠家標準,。4,、分層配電箱接線應考慮干線進出。5,、開關接線端子應與導線截面匹配,。6、配電箱、柜裝有計量儀表的導線,;如多芯銅線須采用套管或線鼻壓接,,并做好搪錫。7,、電器安裝后的配線須排列整齊,,用尼龍帶綁扎成束或敷于專用線槽內,并祥泰電氣認為卡固在板后或柜內安裝架處,,配線應留適當長度,。8、配電箱,、柜所裝的各種開關,、繼電器,當處于斷開狀態時,,可動部分不宜帶電,;垂直安裝時上端接電源,下端接負荷,,水平安裝時,,左端接電源,右端接負荷,。(指面對配電裝置)9,、配電箱、柜電源指示等,,應接在總電源開關前側,。10、配電箱,、柜內的配線須按設計圖紙相序分色,。配電箱、柜內的電源母線,,應有顏色分相標志,。 相序 標色 L1 黃 L2綠 L3 紅 N 淡蘭 PE 黃/綠11、所有銅母線連接處做搪錫
在建筑物內,,將建筑物的所有金屬部分和電氣設備的所有外露可導電部分都與一接地極相連接,可防止在任意可同時觸及的兩金屬部分間出現危險的高電壓,。 1.1接地連接定義 國家標準和國際標準 IEC60364 對接地連接的一些術語下了明確的定義,。下面為行業和文獻中常用的術語。括號中的數字是與(圖表 E1)中的數字相對應的:
低壓電氣配電柜
低壓電氣配電柜專題,,為您提供低壓電氣配電柜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與低壓電氣配電柜 相關的專業交流討論,更多低壓電氣配電柜相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量