  • 各種電氣接地系統說明和區別

    各種電氣接地系統說明和區別

  • 如何確定低壓測接地系統

    看圖紙時經常會有中性點接地方式,。低壓側有TN-C、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統,。低壓側接地系統是如何確定的,?每次看圖時,上面總是說用某種接地系統,,就是不知道為什么用那種系統

  • 關于接地系統的爭議----我的看法

    關于接地系統的爭議頗多,,實際上關鍵是理解其內涵,。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,只對接地設備或接地用戶有意義,,TN-S系統的供電,,只是能夠提供用戶零、地分開的條件,,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,,比如一般照明和不須接地的三相設備,對于下級配電系統,,完全可以使用四線制引出,,形成自己的TN-S。

  • 這樣的廠房該用什么接地系統,?

    本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電,。廠房二距廠房一約70米,,廠房三距廠房一約90米,均由廠房一變電所供電,,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二、廠房三的出線用四芯電纜,,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接,?

  • 史上最全的接地系統詳解

    史上最全的接地系統詳解

    為什么回路電流走零線不走地線,而漏電流走地線不走零線,,零線地線原理是什么,? 如圖所示,

  • 電源裝置的接地系統(引用)

    電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,,在復雜多樣的電磁環境中工作,,極易受到各種干擾源的影響,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作,。采用接地技術,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,,也是保證電源安全,、穩定運行的重要手段。 一,、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地,; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地、工作地,,它為微電子裝置各個部分,、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位)。這個地可以接大地,,也可以僅僅是一個公共點,。系統地如果與大地不相連,即系統地處于懸浮工作狀態,,稱之為浮空地,; (5)

  • 關于低壓接地系統的接地型式

    關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式,。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,接地型式采用的就TN-S,,但能否采用TT與TN-S相結合的方式,。尋求規范,!感謝

  • 單獨設置接地系統的條件

    請教大家兩個問題:1,、本來已經有一個接地系統,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統,。2、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”,。謝謝,!

  • 請教有關防雷接地系統和等電位連接系統的問題,!

    想請問一下,, 1: 等電位連接后怎么就沒有電位差,從而防止觸電了呢,?我一直想不通就是漏電后,,雖然各個設備金屬面等電位了,無法產生電位差使人觸電,,可是單個設備金屬面被人體接觸后人體與大地之間不是還有電位差的嗎,?那不是還是觸電了? 2:根據網絡查到的資料,,防雷接地系統和等電位連接系統是同一個系統,。也就是說從房頂的避雷針，到浴室的等電位上連接的金屬設備,,到接地線,,到樓房鋼筋基礎都是電氣聯通的啊,。那么在發生雷擊的瞬間,這整個系統不是都帶上電了嗎,? 那安全嗎,?不知道是怎么回事?請教各位解答,,謝謝,!

  • 戶外系統接地用扁鐵應該怎么連接,?

    戶外系統接地用扁鐵,,我看到有的地方用是是焊接,但有些地方驗收時說焊接的不行,,必須用螺絲連接,。用螺絲連接的原因可能是為了做接地試驗時打開方便。想問一下接地的規程是怎么定的,?

  • 教大家如何理解區分接地系統

    大家知道接地系統主要分為IT ,、TT、 TN,、 TN-C ,、 TN-S 、TN-C-S這幾個類型但是就這么幾個枯燥的英文怎么知道是什么接地呢,?現在教大家怎么理解:第一個英文單詞有I T代表的是電源與大地的關系I:是電源不接地或經過阻抗接地T:是電源中性點直接接地第二個英文單詞有T N代表電氣設備與大地的關系T:電氣設備獨立于電源接地點的直接接地N:電氣設備直接與電源系統的接地點或引出線相連第三個有C S C-S代表中性線與保護中性線的關系C:是中性線和保護中性線合并 為PEN線(三相四線制)S:是中性線和保護中性線分開 為PE線和N線(三相五線制)C-S:電源側兩線合并,,從某點分開為N和PE線。有了以上解釋再去和圖對照很快就能區分什么系統

  • BV線并線用連接器可靠嗎

    目前家裝行業用一種連接器在過線盒中對BV線進行并線(見附圖),,這到解決了傳統手工并線因不同工人水平不同帶來的不規范性問題,。因為沒用過,對于這種器件的可靠性沒什么驗證的實際資料,,不知道各位是否有用過的,,提供一些經驗之談。

  • 智能大廈接地系統的設計,,大家來圍觀

    1、防雷接地系統接地體一般利用智能大廈樁基,,樁基上端鋼筋通過承臺面鋼筋連在一起;防雷接地系統引下線一般利用柱子內鋼筋;防雷接閃器用避雷帶和避雷針結合的方式,,智能大廈30米及以上,每三層利用圈梁鋼筋與柱筋連在一起構成均壓環;接地電阻要求小于1歐姆,。 2,、工作接地系統線就是電力系統中的N線。

  • 一個關于TN和TT接地系統的疑問

    低壓配電系統,變壓器中性點直接接地,,配電盤配有PE排,,通過裸銅纜連到廠房的接地網上,然后負荷的金屬外殼也有接地線接到廠房的接地網上,,接地網是銅纜組成的整體(大部分都是沿電纜橋架敷設),,所有負荷配出電纜都不配出PE線,這樣的系統到底是TN-S還是TT,?相對地接地短路的時候,,由于沒有專門的PE線,短路電流怎么計算,?這個接地回路的阻抗沒辦法確定啊,。

  • 住宅建筑電氣接地系統介紹

    1.以金屬管代替PE線,等電位聯結支線,、橋架,、金屬管、帶電器的柜(箱)門跨接地線線徑不足,。措施:金屬管必須在保證不受機械,、化學或電化學損蝕及完整的電氣通路的情況下可做接地線,當設計注明PE線規格時,,應按圖施工,,等電位聯結支線不應小于6mm2銅導體;橋架(金屬管,、帶電器的柜或箱門)跨接地線須用截面積不小于4mm2的銅芯軟導線,。 2.插座接地線從一個插座串接另一個插座,,低于2.4m的燈具可接近金屬導體未接地,。措施:插座接地線接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松動造成后續插座接地失效,;低于2.4m燈具的可接近裸露導體應有專用的接地螺栓及標識且必須接地可靠,。 3.設備的“地排”沒與接地干線直接連接,而是經過支架,、基礎槽鋼等過渡,,接地線的位置、截面積皆不清楚,。措施:設備(照明柜,、水泵等)的“地排”必須與接地干線直接連接,其基礎槽鋼應跨接接地,,且有接地標識,,有震動的地方接地線應有防松措施。 4.多層住宅采用TN—S系統時,進線在總進線箱處沒有重復接地,,高層和小高層住宅未按要求在配電間做MEB.措施

  • 光纖連接器的傳輸特性有哪些呢

    光纖跳線的使用越來越廣泛了,。光的總線拓撲結構的實驗性多點系統已經建成,但是價格還太貴,。原則上,,由于光纖功率損失小、衰減少,,有較大的帶寬潛力,,因此,一般光纖能夠支持的接頭數比雙絞線或同軸電纜多得多,。光纜不易分支,,因?yàn)閭鬏數氖枪庑盘枺砸话阌糜邳c(diǎn)到點的連接,。目前低價可靠的發送器為0.85um波長發光二極管LED,,能支持100Mbps的傳輸率和1.5~2KM范圍內的局域網。目前光纖連接器中采用一種光波波分復用技術WDM,,可以在一條線路上復用,、發送、傳輸多個位,,一般按一個字節八位并行傳輸,,對每個位流使用不同的波長,所以它所需的支持電路可在低速率下運行,。WDM的光纖鏈路適合于字節寬度的設備接口,,是一種新的數據傳輸系統。光纖跳線的芯子和孔徑愈大,,從發光二極管LED接收的光愈多,,其性能就愈好。芯子直徑為100um,,包層直徑為140um 的光纖,,可提供相當好的性能。其接收的光能比62.5/125um光纖的多4dB,,比50/125um光纖多8.5dB,。運行在0.8um波長的光纖衰減為6dB/Km,運行在1.3um波長的光纖衰減為4dB/Km,。0.8um的光纖頻寬

  • 小電流接地系統接地選線的探討

    35kV及以下系統通常采用中性點不接地或經消弧線圈接地系統,,該系統正常運行時,三相對地電壓等于相電壓,。發生單相接地時,,接地相對地電壓小于相電壓,,其它兩相對地電壓大于相電壓。接地點流過較小的電容電流,,因此稱此系統為小電流接地系統,。小電流接地系統最大的優點是發生單相接地故障時,并不破壞系統電壓的對稱性,,且故障電流值較小,,不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h,。但長期運行,,由于非故障的兩相對地電壓升高倍,可能引起絕緣的薄弱環節被擊穿,,發展成為相間短路,,使事故擴大,影響用戶的正常用電,。同時,,弧光接地還會引起全系統過電壓,進而損壞設備,,破壞系統安全運行,。因此,當發生單相接地故障時,,必須及時找到故障線路予以切除,。小電流接地系統發生單相接地故障時會出現零序電流及零序電壓,通過檢測不同的量就構成了技術特點不同的小電流接地系統絕緣監察及選線裝置,。目前,,小電流接地信號及選線裝置的設計判據主要有以下幾種:1反映零序電壓的大小,;2反映工頻電容電流的大小,、方向;3反映零序電流有功分量,;4反映接地時5次諧波分量,;5反映接地故障電流暫態分量首半波,;6信號注入法,;7群體比幅

  • 關于防雷接地系統的介紹說明

    (一)建筑物的防雷分類 建筑物應根據其重要性、使用性質,、發生雷電事故的可能性和后果,,按防雷要求分為三類 1.第一類防雷建筑物 制造、使用或貯存炸藥,、火藥,、起爆藥,、火工品等大量爆炸物質的建筑物,因電火花而引起爆

  • 防水連接器是什么?為什么應用廣泛,?

    防水連接器是什么? 防水連接器是一種用于水中工作的具有防水功能的電子元器件,,它們內部可以放置電源線,網線等,,不但可以提供正常并且安全可靠的電源,、信號輸送,最重要也是最特色的作用是起到很好的防水防塵效果,。 目前,,對于防水連接器防水性能的主要評定標準是依據IP防水等級標準??捶浪宇^防水性能如何,,主要看IPXX的后面兩位數字XX,第一位X是從0到6,,最高等級為6;第2位數字是從0到8,,最高等級為8;因此防水接頭的最高防水等級為IP68。深圳健宏電子是專業防水連接器生產商之一,。 為什么應用廣泛? 隨著技術的發展,,現在我們生活很多東西都會用到電,然而帶電的東西多多少少對我們的安全會有一定的影響,,所以防水很重要,,防水連接器可以應用到帶水的環境 中,它具有過硬的密封性能,,可靠的防水性能,。比如有些設備如果是要進入水里或者在水底安裝,那么使用防水連接器就可以不用擔心連接器因水特別是含化學物質較多的水的進入而損害機械設備的問題,。 防水連接器的出現可以說是我們的一大福音,。它的應用很廣泛,我很多領域中都需要用防水連接器,,像工業環境中,,如在LED照明