一直沒有搞懂,,低壓柜與柜之間連接用的母線槽,母線槽里銅排是三相四線還是三相五線,?還有低壓進線柜與變壓器連接用的母線槽,,母線槽里的銅排時三相四線還是三相五線?
我看到一份圖紙,,電源由配電柜引出,經母線槽引至動力配電箱,,請問母線槽與配電柜如何連接?。渴遣皇悄妇€槽引進低壓配電柜中斷路器的下方由軟母線連接???低壓配電柜的廠家能留出足夠的空間嗎?還有,,動力配電箱與母線槽如何連接,?該不會是把動力配電箱的系統圖提供給做母線槽的廠家,由廠家做成插接箱吧,?因為從來沒做過,,所以請高手們多多幫忙。
今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,,還是用電纜連接好,為什么,?母線槽與配電箱之間用橋架相連,,母線槽400A
有個母線槽米數計算,,請教大家!低壓柜4P和12P連接,,有圖,,請大家幫么看需亦少米的母劲悴?謝謝大家,!
如題:請教下變壓器的連接方式,,查看一些資料說油浸式變壓器與母線槽要用銅編軟連接,干式變壓器使用剛性連接,。想請教的問題是油浸式變壓器與母線槽要用銅編軟連接,,但我們這有1臺變壓器連接使用的是銅片焊接式連接方式,從外表看就相當于硬鏈接,請問這種連接方式是否正確,?另有沒有詳細的國標或圖集,。
剛剛完成一單工程,是密集母線,,3200A的,,母線與母線間有搭接處,用的是M12的螺栓,,采用65(N.m)力矩扳手緊固后,,再點上紅色的防松脫標志。現場監理實測時,,采用0.1mm塞尺檢測,,說我們有三處搭接不合格。OK,,現在安裝人員回來反映情況后,,我查相應標準,最早的檢驗規程是要求“用0.1mm塞尺檢測,,塞入度應小于10mm為合格”(具體現場情況是否能插進去10mm我不得而知),。請各位幫忙找出來這個用塞尺檢測的標準,十分感謝,。另外我所查到的《GBJ 149-90 電氣裝置安裝工程 母線裝置施工驗收規范》http://www.docin.com/p-60027315.html已明確說明用相應力矩堅固后,可不用塞尺檢查(3-43頁),,請大家對此問題進行討論,。最好能提出有利證據,比如國家標準或部門標準,。否則監理工程師要求我們要么返工,,要么寫質量保證書,要么別來收錢,,呵呵,。
高層住宅的豎向配電使用母線槽時,這里的母線槽不使用純銅的是否可以,?銅鋁復合的母線槽是否可以,?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的,。
1:A段母線2000A2:B段母線1250A現在是B段母線槽從A段母線槽取電,,用2組630A插接箱分別查到A段母線槽的2個插口上面,用電纜引到B段母線槽上,。請問這么做會出現問題么,?
請問這里有需要母線槽和電纜橋架的嗎,?我們是廣西行天電氣有限公司座落于南寧市高新技術開發區,,是目前廣西唯一具備密集型母線槽生產的廠家。 廣西行天電氣有限公司位于“綠城”南寧高新技術開發區高新六路15號,,是一家新型的高新技術先進企業,。注冊資金1680萬,占地面積10000平方米,,建筑面積6000平方米,,公司自成立以來,引進和培養優秀的科技人員,、管理人員達100多人,。公司專業生產電纜橋架、密集型母線槽,、高低壓配電箱及開關柜等,,是一家集開發、設計,、生產,、銷售、服務于一體的綜合性大型電氣設備企業,。 公司引進國內先進生產設備,,精湛的生產工藝,始終遵循“以市場為導向,,以客戶為中心的經營理念”為客戶提供高效優質的服務,。最優的產品質量、最優惠的產品價格,、最快的生產工期,、最好的售后服務是我公司生存和發展的宗旨。公司憑借
電纜很多時分會需要運用到一些線槽,,而咱們需要收買這個設備時分,,首選肯定是母線槽了。那么為何要選用母線槽而不是其它線槽呢,?小編今天就來給咱們逐個答復,。咱們在了解母線槽的運用規模的時分,就可以看得出母線槽的超卓功用優勢,,和其構造特征有著很大的聯絡,,所以咱們假定想要更多的了解母線槽,就要從去構造特征上面來了解,。在中國經濟高速打開的今天,,母線槽的作用是非常明顯的,,為了對其非常好的進行運用,下面給大伙盛大介紹母線槽的構造特征,。 在大跨距的設備中,,母線槽的優勢體現的酣暢淋漓,母線槽本身的外觀是比照細巧的,,對于有關的設備來說,,就給了它更大的空間,而母線槽具有主動賠償的聯合和單螺栓夾緊端子,,有超卓的可調性,,所以在設備過程中母線槽的運用是非常便當?shù)摹?母線槽的可靠性也是其主要特征之一,任何設備假定運用中不能保證工作人員的安全,,對工程來說是會發作很大的影響的,,而母線槽選用的是空氣絕緣方法,并且其內部選用的是高強度的工程塑料,,然后提高了母線槽抗動,,設備時假定呈現誤操作的情況,接頭處的分外構造也可以幫到很大的忙,。 <
母線槽產品手冊一般都只提供了母線槽的阻抗,,而沒有提供母線槽的相保阻抗。請問大家在做短路計算的時候,,母線槽的相保阻抗都是如何計算的,?謝謝!
知識點:連接器
大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.
一臺XGN12的10KV高壓柜出線柜(帶微機保護,VS1的開關)控制一臺S11-800KVA的變壓器,,變壓器低壓側用1600A的母線槽連接到低壓柜進線柜(主開關是HUW1),,據施工人員講(新建項目)第一次高壓柜送電時10分鐘內一切正常,,第二次送電后11秒(微機保護記錄VS1合閘后11秒)后就發生母線槽爆炸燒毀(靠近變壓器側嚴重),,HUW1開關在分離狀態,上樁頭銅排有拉弧發黑現像,,HUW1開關底座上下樁頭絕緣件碳化發黑,。后來檢查變壓器也已燒毀(短路,接地),,高壓電纜正常,。施工方說母線槽,變壓器等全部打過耐壓揺過絕緣電阻,。
10/0.4kV變壓器安裝在位于室外的預裝式變電站內,。所有低壓柜安裝在生產車間二層。預裝式變電站就挨著車間,。問題1.變壓器容量為1250,低壓側出線想用封閉式母線槽,,但是這個母線槽如何從室外的變電站引到緊挨著的車間的二層?是從一層引入,,穿過樓板引到二層還是直接沿著車間的外墻敷設引到二層,?2.如果變壓器出線用電纜,又該怎么敷設,?2.低壓柜在二層安裝是否需要做基礎,,要預埋槽鋼嗎?具體如何預埋,?
母線槽與配電柜連接,,母線槽的長度是否只是算到配電柜頂始端箱處?而始端箱至配電柜內開關段是否也應該包括在預算報價里面,?現在遇到這樣的情況,,配電柜有甲方負責購買,但配電柜廠家并沒有提供銅排接口于配電柜頂部,,施工單位堅持按照一般的情況下,,母線槽只是施工到柜頂始端箱處即可,而始端箱至配電柜內開關段連接銅排應由配電柜生產廠家制作安裝,,是否正確,?望各位高手多加指教,謝謝,!
有一科技館建筑,,其中,,1~3層的裝飾照明用電量為300KW左右,相應回路由GCK低壓柜引出,。若我用雙拼240的電纜是否可以施工,?不行的話我打算用封閉性母線槽在電井內作為干線敷設,但不知干線如何引至各層配電箱,?電纜還是母線槽,?如果是母線槽的話怎么跟配電箱內的斷路器連接?
目前家裝行業用一種連接器在過線盒中對BV線進行并線(見附圖),,這到解決了傳統手工并線因不同工人水平不同帶來的不規范性問題,。因為沒用過,,對于這種器件的可靠性沒什么驗證的實際資料,不知道各位是否有用過的,,提供一些經驗之談,。
光纖跳線的使用越來越廣泛了。光的總線拓撲結構的實驗性多點系統已經建成,,但是價格還太貴,。原則上,由于光纖功率損失小,、衰減少,,有較大的帶寬潛力,因此,,一般光纖能夠支持的接頭數比雙絞線或同軸電纜多得多,。光纜不易分支,因?yàn)閭鬏數氖枪庑盘?,所以一般用于點到點的連接,。目前低價可靠的發送器為0.85um波長發光二極管LED,能支持100Mbps的傳輸率和1.5~2KM范圍內的局域網,。目前光纖連接器中采用一種光波波分復用技術WDM,,可以在一條線路上復用、發送,、傳輸多個位,,一般按一個字節八位并行傳輸,對每個位流使用不同的波長,,所以它所需的支持電路可在低速率下運行,。WDM的光纖鏈路適合于字節寬度的設備接口,是一種新的數據傳輸系統,。光纖跳線的芯子和孔徑愈大,,從發光二極管LED接收的光愈多,其性能就愈好,。芯子直徑為100um,,包層直徑為140um 的光纖,可提供相當好的性能,。其接收的光能比62.5/125um光纖的多4dB,,比50/125um光纖多8.5dB,。運行在0.8um波長的光纖衰減為6dB/Km,,運行在1.3um波長的光纖衰減為4dB/Km。0.8um的光纖頻寬
母線槽安裝: 1,、安裝前對土建工程的要求 1)荃礎,、構架,、預留孔洞及預埋件符合電氣設備的設計要求。 2)屋頂,、樓板施工完畢,,不得有滲漏。 3)室內地面施工完畢,,井在墻上標出地面抹平標高線,。 4)基礎、構架達到允許安裝的強度,。 5)有可能損壞已安裝母線槽的裝飾工程全部結束,。 6)安裝母線槽相關的場所應具備防盜措施。 2,、安裝前的人員選擇及培訓 1)母線槽的安裝,、操作