(1)2000KVA的35/0.4KV變壓器,,高壓進線電纜應該選擇多大截面,?動、熱穩定如何考慮,?(2)一般35KV變電站的市政進線電纜是多大截面,?
35KV及以下導體及電纜的設計選擇
在短路電流計算中電纜線路的阻抗的單位阻抗即Ω/km,,我查了一些資料都是三芯電纜的,,35KV是0.12,6-10KV是0.08,。想請教各位同行,,35KV單芯電纜的單位阻抗值是多少,現在單芯電纜也用的比較多,,大家在遇到這種情況時怎樣算的,?
我公司35kv戶外電纜頭運行一年左右,,周圍環境很臟,電纜頭和避雷器污垢較厚,。遇到惡劣天氣就有閃絡放電現象,,有天下雨竟然在V型分叉處中間的B相著火了。施工方稱------因為環境臟,,戶外電纜頭絕緣電阻降低,,長時間電暈,灼傷戶外頭表面,。1下雨導致泄漏電流越增越大,。2泄漏電流在另兩相電場力作用下,所以中相損傷尤其嚴重,。電纜頭呈V型,,電纜外有污垢,電位向下移動,在此處形成電場,,泄漏電流對三岔口接地處間接放電,,灼傷該部位。但我覺得施工方在推卸責任,,施工和材料全是他們的,。懷疑是他們的責任。泄漏電流不至于大到讓中相電纜著火吧,!請高人指點?。?!電纜頭所用材料燃點是多少,?泄漏電流能讓其著火嗎?
我公司有兩臺35KV配變,都采用電纜供電方式,但是供電后發現雨天時,35KV電纜頭的防雨罩處有放電現象,,兩條電纜都一樣,,經供電部門重新做電纜頭后放電現象依然存在,我真擔心電纜哪天會被擊穿,,故請高手幫我解決此問題,,同時請說明此類現象的發生原因,謝謝?。,。α?,我忘了告訴大家,,電纜頭是采用熱縮的.
35KV電纜終端絕緣擊穿慘狀!<
模塊化變電站設計中有35kV主變進線采用電纜,是先用銅排與與主變接,,電纜再接銅排,還是將電纜直接接到主變接線端子上,?誰有比較好的相關的圖紙,?
35KV電纜終端頭單相接地引發電纜頭著火
請問35kV單芯鋁芯電纜,,總長800米,兩端為鐵塔,,中間布置三個電纜分接箱,,請問在沒有購置過流保護裝置的情況下電纜銅屏蔽層如何接地?
單位有兩根35KV直埋電纜,每根電纜1300米,,從單位110KV變電所放出,,平時一根正常供電,另一根備用,,目前發現備用電纜有單相接地故障,,(兩根電纜中間有接頭)請問各位怎么能找出故障電纜的故障點,或者有什么儀器能判斷故障點
35KV變壓器高壓端子與電纜連接的話是否需要加伸縮節之類,,另外幫忙看看下圖的位置能加伸縮節么,?
求一個.35kV電纜上呼高18m/15m鋼管桿的設計圖,最好有桿型,,和掏挖式基礎,。
各位大師,35kV的單芯電纜的護層電壓保護器能不能裝在35kV開關柜里,,要在開關柜的系統圖里列出來嗎,?圖紙怎樣表示?以前沒做過,,煩請各位大師指點指點,。
想選用就回帖,,給你電郵給你寄,!
我們?yōu)橐粋€項目提供了35KV冷縮電纜終端,,施工方為一個大型的化工企業的安裝公司,,在現場安裝的時候,我方也派人現場指導安裝第一套,,但由于在安裝到中午還沒安裝完第一套,,安裝方就去吃飯了,我方人員也因為有事情而離開了現場,,結果運行3個多月以后,,發生了電纜頭爆炸的事件。經過我們的現場查看,,事故原因如下:1)電纜頭的按照不符合規范,,安裝方將應力錐安裝的位置前移,,即應力錐不是安裝在屏蔽斷口處。2)電纜絕緣層有破損,,降低了絕緣性能,。3)半導層斷口處理不整齊。事故發生以后,,我們公司派人重新做了電纜頭,,但有一些問題扔百思不解:1)電纜頭的一共12套3芯35KV終端,全部安裝都如前所敘述,。在正常情況下了,,如果斷口處處理不好,應力錐沒有放置在斷口處,,那在安裝完畢如何通過耐壓測試的,?,所有產品都在安裝以后打壓測試通過,。2)運行3個多月以后,,爆炸第一套電纜頭,在4個月的時候爆炸第二套電纜頭,,為什么這樣的電纜頭能運行這么久才出問題,?在4個月后的檢查中,12套電纜頭爆炸2套,,2套出現斷口附近絕緣層發黑現象,。其他的正常運行。是什么原因導致了應力錐沒
我單位新近安裝調試的2臺35KV/40MVA變壓器,,系統運行方式為中性點不接地系統,,變壓器35KV側每相采用300mm2的單芯交聯聚氯乙烯電力電纜。每根電纜的長度約25米,,電纜頭為熱縮,,電纜頭的屏蔽層在高壓柜側接地,變壓器側不接地,。在運行中,,多次發生各種故障。第一次,,1#變壓器側的A相電纜頭燒毀(系統的消弧裝置未投),,事故后,我們把A相的2根電纜全部更換,;第二次,1#主變高壓柜側的B相的一根電纜頭處,,有“啪,、啪”的放電聲,停電后,更換了這只電纜頭,;第三次,,1#主變高壓柜側的C相的2根電纜頭處,有“啪,、啪”的放電聲,,停電后,更換了這2只電纜頭,。第三次處理后,,在運行了1天的時間后,1#主變高壓柜側的電纜頭有“吱吱”的放電聲,,并且三相的接地銅辮子處,,都有一圈蘭色的電暈。經停電后檢查發現,,限于安裝空間的制約,,在距電纜頭熱縮套管的2/3位置,高壓柜鐵外殼與熱縮套管基本沒有凈距,,可以說是挨在一起的,,但2#主變的電纜也是這樣安裝的,卻沒有發生任何異?,F(xiàn)象,。請問各位高人,這種現象如何解釋,?又如何解決,?
有一個關于電纜的技術問題請教各位,YJV22-35KV-1*240的電纜,,我們去訂貨的時候,,廠家提出了一個安全問題,他們說這個帶鎧裝的電纜會產生渦流,,會爆炸的,,請問存在這種說法嗎?問題非常緊急,,請各位老師幫忙分析一下,,萬分感激!
31500kVA變壓器35kV電纜,看載流量表似乎單芯電纜合適,,準備選用300的單芯電纜,,不知道有沒有三芯的電纜能用上,?希望有大俠指點下!,!謝謝
35kV線路,終端塔(雙回路塔)高15m,進線龍門架高7.3m,雙回進線,由于受地形影響,終端塔與龍門架高差10m,距離只有9m,問題是:1.采用架空進線,導線安全距離是否滿足規范要求2.若不能滿足要求,是否可以改用材林5kV架空絕緣電纜進線?另外,龍門架距離較近,2回進線平均距離才5.1m