  • 電纜絕緣上帶電,,是么回事

    有跟YJV4*185+1*95的電纜,,電纜全部接好,準備送電前檢測出電纜的2頭的絕緣上帶電,,用試電筆測試,,試電筆亮了,,用萬用表測試,有30-70V不等的電壓,。從配電房接到8樓,,我吧8樓的接線端5根全部斷開,把配電房的線只接一根火線,,其余4根也斷開,然后在送電,,我們再測這根送電的線,,他還是帶電,和原來電壓差不多.請問這個是么回事.有知道的,,請說說,,非常的感謝

  • 礦物絕緣電纜敷設-99d163

    論文簡介:值得學習的礦物絕緣電纜敷設-99d163國標圖集 投稿網友:toshiba2010 上傳時間: 2013-10-24

  • 關于礦物絕緣電纜的一點疑惑,?

    從事建筑水電安裝行業已有二十多年,,這么多年來,新材料,、新工藝層出不窮,,沒辦法,活到老學到老吧,。但是,,標題中所提到的礦物絕緣電纜的出現,完全顛覆了我對電磁理論方面的理解,,希望有這方面的高人給予答疑解惑,,當然也歡迎各位從事建筑水電安裝方面的同仁一起參與討論。 上學的時候就學到過,,導體通過電流會產生磁場(具體啥子定律不記得了),,剛接觸電工技術的時候,也知道單根導線是不允許穿金屬導管的,,因為單根導線通電后形成的磁場會在環形封閉的金屬管產生渦流,,而且,很多電氣設備也是利用的這一電磁轉換的原理,,比如變壓器,、互感器等等,但是近年來新推出的,、而且是消防強規的礦物絕緣電纜(BTTZ)則完全顛覆了我的固有思維:從25平方以上的所有規格,,都是單芯,其橫剖面就是中間是單根電纜芯線,,外層是管狀銅外殼,,電纜芯線和外殼之間是絕緣填料,我所疑惑的就是,礦物絕緣電纜是如何消除渦流現象的,?據我的理解層面,,這層填料還不至于能屏蔽電磁場吧!

  • 請教:關于礦物絕緣電纜的問題

    遇到一個商業項目,,消防水泵房距離變配電所,、柴發機房100多米,要使用礦物絕緣電纜,,小弟第一次,,沒經驗。請問:1.常用數據手冊上的關于礦物絕緣電纜,,不同的排列方式載流量相差很大,,請教一下,排列方式是我們設計人員確定嗎,?我覺得是廠家決定吧,,那我們應該按表中的哪個值作為載流量啊,?大家平時設計的時候都是怎么選的?。?.礦物絕緣電纜不允許接觸裸護套,、允許接觸裸護套,、PVC外護層有什么區別啊,設計的時候應該選哪種???涉及到載流量的問題3.消防水泵房的計算功率160多KW,計算電流310A左右,,下級(消防水泵房)選400A的開關,,上級(配電房)選500A的開關,那么選擇

  • 礦物絕緣電纜怎么現場分支

    礦物絕緣電纜在電井內要做分支,,如果普通塑料電纜,,用穿刺線夾可以輕松完成分支。但是礦物絕緣電纜沒接觸過,,不知道怎么最簡單的方法來分支,?問了廠方,說是要在廠里做好預分支,,到時候供貨分支電纜像掛葫蘆一樣掛著過來,。不知道有沒有更加簡便的方法,現場制作,?

  • 礦物絕緣電纜的產品概況

    礦物絕緣電纜的產品概況

  • 關于架空絕緣電纜或電線的討論

    關于架空絕緣電纜或電線的討論最近遇到這樣的問題,,關于施工現場臨時用電電源的問題,,由于計劃的改變,項目分區開發的次序發生了變化,,導致臨時箱變的位置遠離當前的開工區域,,距離約為550米。施工臨時用電需求約為470KVA,,功率因數取為0.65,。要求是將電線或電纜架空敷設。如何用最節省的電線或電纜選擇來將電源送到施工場地,,滿足電壓損失等方面的要求,。是用BXF絕緣電線?還是BV,?還是架空絕緣電纜(JKV?JKY,?JKYY,?)?還是其它的一些選擇,?我感覺用BXF或BV都不劃算,,用架空絕緣電纜,又沒有對應的電阻,、感抗等參數來計算電壓損失,。我找到一些關于架空絕緣電纜的文章,附后,。歡迎大家的寶貴意見,。

  • 有關電纜絕緣遙測數值的問題

    各位大俠們,小的有點問題一直琢磨不明白,,希望各位師傅告訴我 以正常的時候,,20攝氏度時候,500M電纜2500V遙測一分鐘不低于400兆歐,。隨著電纜的長度不斷加長,,其總的絕緣電阻應該和電纜的長度成反比,也就是說,,長度越長,,總的絕緣電阻遙測值應該比500M時候降低更多。 我想問的是,,為什么降低,,是因為什么樣的因素是絕緣電阻值降低的。我想,,我們可以給出一個假設,。兩段同樣型號,、同樣參數的電纜,一個是500M一個是5000M,,都是剛出場的電纜,,各方面都合格。同樣放在標準的20度的環境中,。我知道肯定5000M的電纜絕緣阻值肯定低于500M的電纜絕緣值,,但我想知道的是:到底怎么降低的,是什么叫5000M的反而降低的,,是什么因素決定的,。 另外,我希望那位師傅能給我一個絕緣電阻計算的公式,,因為我一直找不到這個公式,。 謝謝各位了,望速回復,。

  • 關于礦物絕緣電纜的一個小問題

    帶有金屬護套的單芯礦物絕緣電纜,,其金屬護套會不會有渦流之類的問題呢?如果有,,是如果解決這個問題,?如果沒有,又是因為什么,?

  • 礦物絕緣電纜的電壓降問題

    《工業與民用配電設計手冊》第三版里,,礦物絕緣電纜電壓損失表中(P553頁,表9-81),,三相線路每1A.Km的電壓損失百分數怎么不對?。ㄎ矣玫氖荘542表9-63的第一個公式)。根據公式,,電壓損失百分數應該跟電纜的三相線路單位長度的電阻,、感抗以及負荷的功率因素有關。我用公式核對了表9-78,,其中的電壓損失百分比是正確的,。為什么核對表9-81就不對了呢?是套用公式錯誤,?望高手指點迷津,!

  • 高壓電纜絕緣很低,,怎么辦?

    給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,,11MΩ,,必須要換電纜么,,需要做哪些進一步的檢查啊,電纜是2007年的,。

  • 請教電纜絕緣水平選擇問題!

    《工民配》P481頁,,表9-2電纜絕緣水平選擇我想請教一下,,10kv電源中性點經消弧線圈接地,按表選擇應該為8.7/10請問這個8.7是怎么算來的,?誰知道說明一下,,萬分感謝!

  • 10kv交聯3*150電纜絕緣問題

    10kv交聯3*150電纜絕緣問題,?A相3000兆歐,,B相2600兆歐,C相670兆歐.長度90米,,一端已經做好電纜頭,,并已經連接到電桿刀閘上,刀閘上端帶電,。另一端尚末做電纜頭,請問這個絕緣問題應該怎么檢查,。如果做頭繼續用行嗎,?

  • 關于礦物絕緣電纜載流量的問題

    按新版礦物絕緣電纜設計規程以及國標圖集電氣常用數據,可接觸礦物絕緣電纜的載流量比起普通的YJV,,WDZ-YJE等電纜的載流量還小,,是否我有那些地方理解錯誤了呢?請高手指點??!

  • 【求助】電纜穿孔和橋架絕緣考慮

    各位好,請教各位大俠一個問題,。電纜從一高壓平臺(高壓平臺對地電壓50kV)敷設到其他區域的高壓平臺(對地電壓等級也為50kV),,電纜包括同軸電纜和YJV電纜,同軸電纜金屬屏蔽層與高壓平臺有電氣連接,。請問沿途的電纜橋架和混凝土墻的電纜穿孔是否需要做絕緣處理,?如果要做處理,如何設計,?

  • 剛性礦物絕緣電纜的優缺點

    任何產品都有優點和缺點,,今天介紹的剛性礦物絕緣電纜也是如此!接下來一起看看它有何優缺點吧,!

  • 低壓礦物絕緣電纜全面解析

    低壓礦物絕緣電纜目前標注的方式繁多,,各設計院的表達各有千秋,,同時廠家品類繁多,叫法也各有一套,,使得廣大設計師難以捉摸,。

  • 礦物電纜接頭的絕緣電阻的問題

    我們發電機到低配房用的是礦物電纜,但接頭做好后電阻達到要求,但過一段時間又降到不合格的電阻.我們經過幾次都返修都一樣.在此請教各位有沒這方面的經驗,請多多指教.

  • 如何解決電纜接頭埋地絕緣?

    由于特殊原因,低壓電纜(220V,,3x6mm2)需直接埋在樓板里(混凝土或水泥沙漿層中),,有接頭。請問接頭如何處理才能保證絕緣安全,?不許用線盒之類,,要直埋。您能設想出一種接頭產品嗎,?要求安裝方便,、安全性高。