關于架空絕緣電纜或電線的討論最近遇到這樣的問題,,關于施工現場臨時用電電源的問題,,由于計劃的改變,,項目分區開發的次序發生了變化,導致臨時箱變的位置遠離當前的開工區域,,距離約為550米,。施工臨時用電需求約為470KVA,功率因數取為0.65,。要求是將電線或電纜架空敷設,。如何用最節省的電線或電纜選擇來將電源送到施工場地,滿足電壓損失等方面的要求,。是用BXF絕緣電線,?還是BV?還是架空絕緣電纜(JKV,?JKY,?JKYY?),?還是其它的一些選擇,?我感覺用BXF或BV都不劃算,用架空絕緣電纜,,又沒有對應的電阻、感抗等參數來計算電壓損失,。我找到一些關于架空絕緣電纜的文章,,附后,。歡迎大家的寶貴意見。
10kv交聯3*150電纜絕緣問題,?A相3000兆歐,,B相2600兆歐,C相670兆歐.長度90米,,一端已經做好電纜頭,,并已經連接到電桿刀閘上,刀閘上端帶電,。另一端尚末做電纜頭,,請問這個絕緣問題應該怎么檢查。如果做頭繼續用行嗎,?
我這邊有4回YJV22-3*300/10kV電纜從變電站出線,,因為場地不便埋地敷設中間有一段1.2km的路徑需要臨時架空施工,之前在論壇查找到“架空電纜施工圖”與“多根大型電纜架空敷設技術總結”這兩份資料,,個人還不夠理解,,比如中間要不要考慮防雷(兩端均有避雷器),4回電纜可否雙排桿雙層架設,?電桿的檔距在50米是否可行,?還有其他需要注意的有什么?謝謝了,!
我想問一下,,一般10KV架空電纜是有鎧裝還是無鎧裝的,,由于我是要做計算,現在只知道其型號,,要想知道其它的具體參數,,在哪里能查得到啊。
各位老師,,請教一個問題,。我們公司有個承建工程,項目現狀是變電站有一路10kV架空線引入廠區,,廠區內有終端電桿,,廠區的應急發電機出線電壓10kV采用電纜出線。該出線電纜能與終端電桿的10kV架空線直接連接嗎,?應該怎么做,? 繼電保護跟全都用電纜連接是一樣的設置嗎?請各位老師賜教,謝謝啦,。
昨天下午,,事發地出現暴雨雷電天氣,,10kV--XX線路開關跳閘,電力調度接報線路所經某處斷線,,相關人員立即趕赴現場!1.甲號桿二層四線橫擔(面對圖片最右側)A相絕緣子處導線遭雷擊已掉落,!
10kV側短路電流為22kA,2000kW的負荷,,電纜經濟電流密度算出來需要200mm2,,但是熱穩定校驗需要420mm2,架空線經濟電流密度為80mm2,,熱穩定校驗需450mm2,,應該如何選擇線型和敷設方式?求有經驗的前輩指導!萬分感謝?。,。?!
架空絕緣電纜是裝有絕緣電纜和白虎外皮的架空導線,采用類似的交聯電纜生產工藝制造的一種專用電纜,,是介于架空導線和地下電纜的新的輸電方式,,架空電纜都是單芯的,按照結構可以劃分為硬鋁線結構,,硬啦銅線結構,,鋁合金線結構,通信或者是三芯吻合的結構,,具有供電性高,,可靠性強,供電安全等諸多優點,,最主要的是架設,,維修和經濟性合理的特點,其中主要的參數是耐候性,,架空電纜在國內應用廣泛,。
10kV架空絕緣配電線路的有關規定1,、架空絕緣配電線路所采用的導線應符合GB12527、
請各位指教一下,10kV和35kV線路采用電纜和架空線造價分別是多少,?有說架空線20-30萬元/km, 電纜100萬元/km,都包括哪些費用,?是涵蓋了導線,、桿塔、金屬接具以及施工等全部因素嗎,?
如題,,求10kV架空電纜JKLYJ的電氣參數:單位電阻,單位電抗或者幫忙選一下:5.3km,,4MW,,單芯和三芯分別選多大規格的。萬分感謝,!
GB50217-20073.3.2 交流系統中電力電纜纜芯與絕緣屏蔽或金屬套之間額定電壓的選擇,,應符合下列規定:(1)中性點直接接地或經低阻抗接地的系統當接地保護動作不超過1min切除故障時,應按100%的使用回路工作相電壓,。(2)除上述供電系統外,,其它系統不宜低于133%的使用回路工作相電壓;在單相接地故障可能持續8h以上,,或發電機回路等安全性要求較高的情況,,宜采取173%的使用回路工作相電壓。疑問,,不接地系統(66/10kV的變電所低壓側一般是三角形接法,,相電壓等于線電壓),那么按照其133%倍選擇,,是不是電纜的絕緣選13.3KV以上的,,比如15/15kV的電纜?
單位10KV電纜頭的絕緣套有打火現象,,經過我們對這電纜頭打火的地方進行了絕緣加固,開始好像沒有打火現象,,可是過了一天又有打火現象出現,,并且好像打火現象出現在別處也有,并對10KV的開關柜外殼也有放電,在沒有絕緣包扎前,,好像只有B/C相放電,,現在好像三相全部有放電現象,該怎樣處理,,請高手幫助解答,,謝謝!
為了減少樹枝,、鳥類等外物引起架空裸線的故障,、減小停電時間、提高供電可靠性,,佛山電力局從1999年開始使用10kV架空絕緣導線,。從運行情況看,確實達到了預期的效果,。但是,,也帶來了一些新的技術問題,主要是雷擊斷線問題十分突出,。在已架設的20條架空絕緣線路中,,在兩年時間內已有7條線路受到雷擊而斷線。因此,,為確保架空絕緣配電網的安全運行,,必須妥善解決雷擊斷線問題。一,、架空絕緣導線雷擊斷線的機理 電工 之家架空絕緣導線的雷擊耐受特性與架空裸導線的物理特性明顯不同:當直擊雷或感應雷過電壓作用于裸導線引起絕緣子閃絡時,,接續的工頻短路電流電弧在電動力的作用下沿著導線向背離電源方向移動,并在工頻續流燒斷導線或損壞絕緣子之前引起斷路
萬順電線電纜生產廠家: 目前國內架空電纜用量越來越大,,各企業均在出產開發市場所需求的各種架空電纜,,在日常的出售出產中,仍有客戶在提出,,要訂購BLX電纜,,替代架空絕緣運用。根據對市場的查詢,,國內干流電線電纜出產企業均已不再鋁芯電纜出產BLX電纜,,故筆者對這兩種電纜的差異性提出一點愚見: 1、現在國內生產低壓架空電纜的企業,,均以國家標準GB∕T 12527-2008《額定電壓1kV及以下架空絕緣電鋁芯電纜纜》為根據,。此標準為2008年修訂更新的最新版國家標準。 架空絕緣電纜首要用于架空固定敷設,、引戶線等場所,,其絕緣材料采用耐候性專用架空絕緣電纜料,,所以架空絕緣電纜有結構簡略、安全可靠,、機械物理功能和電氣功能優異,、耐環境耐紫外線等優點,因為其絕緣采用耐候性專用架空絕緣電纜料,,電纜的長期允許工作溫度高達70℃或90℃,,且電絕緣功能優異,體積電阻率達1.0×1012Ω?m以上,;在敷設中,,采用架空絕緣電纜可減小敷設間隙,節省線路走廊,、減小電壓降;在使用中,,可削減供電
我單位的10KV電纜在試驗時,,一相對地絕緣電阻為20兆,。電業局總協定判定為不合格。請問各位高手按試驗標準,,絕緣電阻應為多少,?
誰有<<10kV及以下架空絕緣導線金具 DL/T765.3>>,麻煩給傳下或者給個鏈接,非常感激!!!!!!!!!!!!!!!
誰有平行集束架空絕緣電纜相關規范:《平行集束架空絕緣電纜選用技術條件( 試行)》、《平行集束架空絕緣線路設計技術規范(試行)》,、《平行集束架空絕緣電纜施工規范(試行)》,先謝了,。
采購電纜等電力材料的時候總是被價格所困擾,低價的電纜質量怎么樣全方位的進行鑒別,,國標要求的最低標準是什么,?請熟悉的朋友給予解答!
求購:軟銅芯絕緣架空電纜作變壓器引入線 10KV 50平方 100米 要求供貨時間要快,,打聽了不少廠家和中間商都沒有現貨,,急用。請朋友們幫忙 地點:北京 有的朋友請跟帖 留下聯系方式 謝謝
10kv架空絕緣電纜
10kv架空絕緣電纜專題,,為您提供10kv架空絕緣電纜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv架空絕緣電纜 相關的專業交流討論,更多10kv架空絕緣電纜相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題