高規規定地下室自然排煙時,,自然排煙口面積不得小于地下室面積的2%。是否理解為:采光井在地下室側墻上的開洞尺寸大于地下室面積的2%,?那么采光井的截面積呢?還有采光井地上部分的開口面積呢,?《建筑防火設計手冊》上說:對地下室采用排煙風道自然排煙時有面積要求,,而采用采光井時只要風口不在上風側就可以,沒有面積要求,。不知對不對,?,?,?
本人遇到一個1萬平方左右的地下室,,甲方要求做自然排煙,,是不是滿足汽車庫防火規范2%的排煙口面積,排煙口滿足30米的保護半徑即可,。急求各位大神指點
現有一個地下室面積385m2,,是管理用房。四周都有開窗,能否采用自然排風(煙),。保證開窗面積大于建筑面積的2%,,最遠點距離不超過30米就可以了阿?,?請教?。。,?!
我現在遇到一個6000平米的地下室車庫,, 大概185米X35米的樣子 地下部分為2.4米,地上部分為1.6米,,其地上部分1.6米中預留了850凈空的洞(建筑上做的,,不作窗,只做欄桿),,四周基本都有,,除去柱子和一些剪力墻占的位置,可用來自然排煙的面積至少有建筑面積的5%,請問各位這個地下室車庫是否可以自然排煙呢,?
地下室面積為90平方米,,完全封閉空間,作為人員避難所?,F(xiàn)在是打算通過兩個通氣道接入地下室,,排風道管高15米(至地下室頂面),打算安裝無動力通風器,。進風道管高5米(至地下室頂面),,請教各位這個方案能否實現地下室通風。
1.如圖,,一個地下室有伸頂?shù)牟晒獯埃@個噴頭正好在采光窗左邊一點點點,,這個該怎么布置2.如圖,,采光窗邊上有梁,打問號的區域的噴頭該如何布置,?[ 本帖最后由 liunt0926 于 2011-8-5 09:41 編輯 ]
請問下各位高手,;廣州里地下室頂板要開啟采光井,在防火分區之間采光井間距是多少,?如果兩個防火分區之間分隔墻旁其中一個靠分隔墻開啟是否可以,?請問可以查哪個規范?
現在在做一個高層住宅,,15層,,地下三層為儲藏室,設計利用窗井進行自然排煙,,現在有幾個問題需要請教一下:1,、地下室的開向窗井的窗戶開啟面積滿足該層地下室總面積的2%,那么對窗井的橫截面積有什么要求嗎,?在規范上沒找到自然排煙排煙量的定量計算,,那么窗井的截面積是不是也要滿足2%的要求?2、窗井的截面積是不是應該逐層加大呢,?比如,,負三層滿足負三層面積的2%,那么負二層的窗井截面積是不是要滿足負三層和負二層面積之和的2%,,負一層是不是要滿足負三層~負一層總面積之和的2%,?3、窗井在地面上的百葉開啟面積是不是要滿足負三層~負一層面積之和的2%,?4,、規范上只找到了加壓送風口距室外地坪的高度規定,那么,,自然排煙口距室外地坪有沒有規定,?盼高手不吝賜教
規范規定地下室外墻配筋率不宜小于百分之3,有疑惑這個百分之三指的是哪,?一般地下室外墻要求雙層雙向配筋了,。地下室外墻一般怎么計算?pkpm應該不能計算吧,?請教高手?。?!
地下室有一個采光井但一直找不到好實景作為參考,請各位大蝦幫助下小弟,!
資料挺好用的,,方便大家以后設計參考。
高層地下室機械排煙時的補風,, 《高規》補風量不宜小于排煙量的50%,, 可以不用機械補風而是采用設置窗井的自然補風做法嗎?如果采用設置窗井的自然補風做法,,按照《高規》 ,,這個窗井在室內可開啟窗面積不應小于地下室面積的2%。
剛有個朋友問我地下室采光窗與地上主體之間的防火距離,,本來想到規范提到相鄰防火分區之間開口部分間距不小于2米,,拐角不小于4米。但是不能肯定,,而且那種都是處于平面相鄰的防火間距要求,,這個地下和地上的不處于同一平面位置。 后來從網上搜索,,搜到《廣東省公安廳關于加強部分場所消防設計和安全防范的若干意見》中有相關說法,,與地上建筑之間的防火距離類似,覺得這個比較靠譜,。先將搜到內容索引如下,,如有不同意見歡迎一起來討論(具體見本帖最末端) 廣東省公安廳關于加強部分場所消防設計
我最近做了一個地下室,進行抗浮驗算時根據規范恒載乘于0.9分項系數,?;钶d沒有考慮。做出來的地下室底板特別大,,有1000厚,,特別不經濟。因為是框架結構,,地下室為混凝土擋土墻,。請教各位高手: 1、活載是否不考慮抵抗浮力,? 2,、框架柱壓力能否能夠轉化為面荷載抵抗浮力? 3,、兩側的混凝土擋土墻能否按照線荷載抵抗浮力,? 4、計算浮力是否按照歷史最高水位進行計算,?在這里謝過各位,!
關于地下室設計的一些要點,,里面有幾篇文章,結合實例分析了大地下室設計需要注意的要點和計算方法,,希望對做大地下室有幫助
我們家想蓋一個別墅型的小樓,,地上三層地下就一層,現在關于地下室的一些規范沒查到,,例如通風要求之類的,,我剛剛大學畢業……這些還需要學習 希望大家能幫幫忙,如果能給我一個地下室很全的規范就更好啦,!太感激了
廠房一面在底下,,一面能完全采光,,能稱為地下室嗎,附圖一張
目前,,我國照明耗電量占總發電量的15%左右,,2004年我國的總發電量為21870億千瓦小時,年照明耗電則達到了3280.5億度,,相當于三峽水力發電工程年發電量(840億度)的四倍左右,。據專家統計白天照明占照明用電的50%以上,主要是商業和工業用電,,而普及使用自然光照明系統(光導照明技術)可以節約白天用電量的50%以上,即相當于每年節省用電約820億度,,以每度電人民幣0.8元計算,,每年可節省電費人民幣約656億元,,這是一個潛力非常巨大的市場,。 隨著北京奧運會,上海世博
地下室遠離外部環境,,采光設計一直是地下室長久以來懸而未決的難點之一,,而導光管采光系統的
現某項目有個地下室,,我采用機械排風機械補風的方式進行平時通風。但是專負說機械排風自然補風就可以了,。 我算了一下,,一個補風百葉大概20Pa的阻力,加上一截通向一層的井道,,還有樓板上做格柵/百葉,,阻力起碼也有50Pa了。而地下室按照每小時6次換氣次數計算的排風,,1次等效為5Pa,,一個小時光拍不補也才30Pa,那么是怎么保證的補風呢,?