我現在遇到一個6000平米的地下室車庫,, 大概185米X35米的樣子 地下部分為2.4米,,地上部分為1.6米,其地上部分1.6米中預留了850凈空的洞(建筑上做的,,不作窗,,只做欄桿),四周基本都有,,除去柱子和一些剪力墻占的位置,,可用來自然排煙的面積至少有建筑面積的5%,請問各位這個地下室車庫是否可以自然排煙呢?
地下室的自然通風口3X3平方米,通風口頂板高于地下室的樓板2米,。請指導此處的噴淋支管應該怎樣做,?噴淋支管是保持地下室的樓板下的做法嗎,還是將噴淋支管翻上到通風口頂板,?我們考慮是保持地下室的樓板下的做法,,在此處用下噴頭加吸熱盤。妥嗎?謝謝,!
對于地下車庫怎么通風的問題,,規范上總是模棱兩可,,說什么達不到稀釋標準啥啥的要上機械通風,但對于地下車庫自然通風是不是能達到要求呢,?
自然排煙我是按照地面2%留的窗戶,,審圖還讓核對自然通風的開窗面積,地上生活房間的自然通風口面積按地板的1/20,我這個是地下儲藏室,,每一間大概52平方,,層高3米,請問考慮自然通風,,開窗面積多少,?
規范上明確說小于2000平米的地下車庫可以自然排煙,但沒有明確說可以自然通風,,是否可以理解為滿足自然排煙要求的車庫,,可以同時滿足自然通風的要求?
各位大佬們,,早上好,! 請教并咨詢一個問題: 我們設計的非人防地下車庫 面積共計3.6萬平方米(非人防 人防區),共計13個通風采光井,, 尺寸在3m寬度左右,, 由于景觀定版圖未出, 是否可以考慮減少,,位置調整? 通風井的設計配置依據的設計規范是什么?
地下車庫面積一萬多平米,,采用采光井及高窗,,若滿足一下條件是否可以自然通風及排煙一、開啟外窗及采光井面積大于該車庫面積的2%二,、防煙分區內的排煙口距最遠點的水平距離不應超過30m請各位高手賜教,!
地下一層迪廳,3000M2,,有大廳和包間,,準備上集中空調送排風如何計算,,送風是按個房間所需的新風量計算嗎?每間都要送風嗎,?走廊用嗎,?排風按送風的多少算呀,每間都要排風嗎,?還是房間內不設,,只在走廊設就可以呀如果不上空調,送排風如何計算,?期待你的回答
最近接手了一個工程,,是一個半地下車庫,地下2.4米,,地上1.2米,,面積大概15000平,高度是3.6米,,我們本來想設計機械排風排煙,,但是甲方找了一個前期的規劃設計說原則上根本不考慮機械排,采用自然排,,但是地上部分扣除梁高和室外泛水,,剩下的空間寥寥無幾了,根本滿足不了自然通風的要求,。甲方找的前期規劃設計說,,可以在車庫地板上面開幾個比較大的通風井來滿足,大家覺的他們這個建議如何,?我個人的想法是自然通風加誘導風機,,但是我不知道怎么設計,以前沒有做過,。大家有什么好的建議嗎,?歡迎參與討論!??!
我們在北京某小區看的,,車庫在地下,,但是有多處天井采光通風,請問是否算地下車庫,,是否需要機械通風和排煙呢,?我得印象地下車庫都要進行機械的排風與排煙
高規規定地下室自然排煙時,自然排煙口面積不得小于地下室面積的2%,。是否理解為:采光井在地下室側墻上的開洞尺寸大于地下室面積的2%,?那么采光井的截面積呢?還有采光井地上部分的開口面積呢,?《建筑防火設計手冊》上說:對地下室采用排煙風道自然排煙時有面積要求,,而采用采光井時只要風口不在上風側就可以,沒有面積要求,。不知對不對,??,?
按新“煙規”地下防煙樓梯間不具備自然通風條件就要機械加壓送風,,那防煙樓梯間自然通風條件是什么,? 3.1.6是封閉樓梯間不是防煙樓梯間的要求。3.2.1就直接說采用自然通風的方式沒有說條件,。
簡介:從通風排煙系統劃分,、通風方式及通風排煙風機選擇方面,介紹了高層建筑地下室通風系統和排煙系統相結合,以充分利用地下室上部空間的設計方法,包括解決從平時運行到火災運行的可靠轉換的做法。強調了風機的選擇,、布置及設計中需注意的問題,。 關鍵字:地下室通風,排煙設計 高層建筑地下室面積大,層數多為1~3層,除大部分作地下車庫外,常設置部分設備用房,如高低配電室、水池,、泵房,、通風排煙機房及空調冷凍機房。若設有六級人防地下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室,、進風機房,、密閉通道、消毒通道,、擴散室,、活門室等)。因此,地下室集中了水電,、通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多。在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼
32層純住宅,,高度未超100m,,原先師傅做的初設是剪刀樓梯間和前室均加壓送風。這次項目要重做,,我覺得前室,、合用前室加壓送風即可,剪刀樓梯間自然排煙即可,。不是3合1前室,,唯一的疑問是設置一個前室的剪刀樓梯間應分別設置加壓送風系統這條規范。此種情況不是這一條吧,?如果剪刀樓梯間要設加壓送風,,依據是哪一條?
本人遇到一個1萬平方左右的地下室,,甲方要求做自然排煙,是不是滿足汽車庫防火規范2%的排煙口面積,,排煙口滿足30米的保護半徑即可,。急求各位大神指點
知識點:自然通風工程
自然通風對于提高室內環境質量,減少建筑能耗以及提供舒適的生活環境有著很關鍵的作用,。本篇文章以IESVE軟件的自然通風模塊MacroFlo
各位同行,我是在工廠多年搞采暖的,現在剛歸隊重作設計,對通風沒經驗,請各位同行給指點指點,尤其是濾毒,排煙等,還有防空 戰時通風和平時怎樣兼顧. 排煙和平時通風的協調,有興趣的請參與
當你拿到高層地下室的建筑圖紙時,,要你設計通風,,排煙以及人防部分通風圖紙時,首先應考慮什么,,請教一下各位高手的設計思路,??