請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入,; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,采用燈具自帶蓄電池方式,。
民用建筑電氣設計規范中13.9.12規定:(應急照明)當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱,。請問這個應急照明配電箱是否能引出除應急照明回路以外的照明回路呢~,?例如:一個商場,,同一個防火分區內是否需要應急照明一個,而走道照明,、衛生間照明等常用照明需要另外設一個配電箱呢~,?能不能把這些常用照明都歸入應急照明配電箱內呢~?(應急照明采用自帶蓄電池)
1.根據《建規》GB50116-2014 第10.1.9條,。應急照明應獨立設置箱,,可是普通11層小高層 只有樓道應急回路 總負荷也不過2KW 這樣單獨設箱會不會浪費?2.這樣的應急照明箱電源引自哪里,?難道要從柴油發電機和室外箱變引YJV,?請各位大神們幫忙解答,謝謝了:)
一類高層住宅,在參照高分圖中,,發現ALE箱設置在了標準層電井中,,再通過引點去帶各層的應急照明。所以應急配電箱的設置位置有無具體要求,,求解答
以E1回路為例,E1回路有三根線,,除了火線和零線外還有一根什么線?零線能不能從零排上???圖中三個一極的CT接觸器能不能用一個普通的三極接觸器代替(比如CJX2)?中間繼電器應該是DC24V的吧,,作用是不是控制三個CT接觸器一起動作,? 請高人指點一二
根據民用建筑電氣設計規范:13.9.12 應急照明電源應符合下列規定: 1 當建筑物消防用電負荷為一級,,且采用交流電源供電時,宜由主電源和應急電源提供雙電源,,并以樹干式或放射式供電,。應按防火分區設置末端雙電源自動切換應急照明配電箱,提供該分區內的備用照明和疏散照明電源,。 當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,,并按防火分區設置應急照明配電箱。 2 當消防用電負荷為二級并采用交流電源供電時,,宜采用雙回線路樹干式供電,,并按防火分區設置自動切換應急照明配電箱。當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,,可由單回線路樹干式供電,,并按防火分區設置應急照明配電箱。 3 高層建筑樓梯間的應急照明,,宜由應急電源提供專用回路,,采用樹干式供電。宜根據工程具體情況,,設置應急照明配電箱,。 4 備用照明和疏散照明,不應由同一分支回路供電,,嚴禁在應急照明電源輸出回路中連接插座,。應急周愛美配電箱要按防火分區設置,還要末端切換,??涩F(xiàn)在不少高層單層面積才1000多m2,應急照明很少,,而預分支電纜一般又
大家給我看看配電箱系統圖有沒有問題,?能和應急燈配套通過消防驗收嗎?應急燈沒有開關,,配電箱集中控制,,應急燈沒有強切模塊。配電箱和應急燈的接線按照系統圖怎么接,?
請教各位,,常規照明使用市電,應急照明使用UPS供電,,兩者獨立主開關,,可否公用照明配電箱?(因為應急照明回路太少,想共用箱)另外,,兩個照明回路,,各自獨立的斷路器,可否共用一個接觸器,?
應急照明的配電箱現在都要求“應急照明強制點亮”,這個能在二次方面實現嗎,?有的圖紙上安裝什么“雙輸入輸出控制模塊”,,這是什么品牌的東西?是二次元器件還是一次件,?
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求,。
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
我看到一個工程,小高層的,。強電的井不裝門,,直接把電表箱放到井外。我不知道這樣能施工嗎,?
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,,并采用一次性壓鑄成型技術,表面經過靜電噴塑處理,,有效防止靜電產生,,增加了使用的安全性。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,,確保在危險環境下也能安全操作和維護,。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,并可以通過組合方式增加性能,,如增加隔爆外殼等,,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,,適合在惡劣環境下工作,。 經濟性:雖然初期投資可能
在與強電配合時,。 各層應急照明配電箱需要和消防控制模塊配合,。想問大家一下,。消防模塊是取應急配電箱總斷路器的信號嗎?在不能切斷的情況下這個信號有什么作用呢,?(強電的是切斷電源)
規范JGJ/T16-92第24.9.9條規定,對于火災應急照明若采用分散供電時,,在各層(或最多不超過3-4層)應設置專用消防配電箱.可是我見的圖紙都是兩路總干線帶五\六個箱子,每個箱子帶六層,,這樣做正確嗎
這是我昨天拍的一些油田配電箱,,大家給我挑挑毛病,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語,。
請問大俠,,這種情況采用什么配電箱,?怎么接線?
我剛剛看過一份圖紙,,是地上28層,,地下一層,一二層為網點,,應急照明配電箱是這樣放的,,地下一層一個,一,,三,,六,九,,十二,,十五,十八,,二十一,,二十四,二十七各一個,,總計十一個,,用的是鏈式連接,對嗎
這個配電箱------大家討論
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,,本來應該是總的漏電短路器,,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,,三相ABC沒有N,,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,,地線怎么接,。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,能夠并幾跟線,,我的線大概是4-6個平方毫米,,請問能跳幾跟,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,,最多只能并接3-4跟,。