各位: 在一個配電箱里面是否允許一個空開控制多臺設備,。例如:一個空開控制2臺3KW電機設備(設備類似串聯),是否可以,?如果是防爆箱,、防爆設備那?有無相關標準或圖集,? 感謝?。?!
請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入,; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,采用燈具自帶蓄電池方式,。
民用建筑電氣設計規范中13.9.12規定:(應急照明)當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱,。請問這個應急照明配電箱是否能引出除應急照明回路以外的照明回路呢~,?例如:一個商場,同一個防火分區內是否需要應急照明一個,,而走道照明,、衛生間照明等常用照明需要另外設一個配電箱呢~?能不能把這些常用照明都歸入應急照明配電箱內呢~,?(應急照明采用自帶蓄電池)
請問誰知道這種動力配電箱XMR2-30/00(改)是怎么樣的?。渴裁唇Y構???哪里有生產的啊,?哪位知道多給傳些資料,,122015601@QQ。COM 多謝,!急!
本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 編輯 下面是一個三層教學綜合樓的一層電氣平面圖,,都是同樣為同一層教室布電氣,為什么一個要用照明配電箱,,一個要用動力配電箱的呢,?這兩處用的配電箱不同。一個是照明的,,一個是動力的,,所以不太懂……
用于地下室動力,、照明配電箱的元器件之間的線纜有無規定,?某商業地下室配電箱 進線和出線都是WDZCN-YJY的電纜 但是配電箱里面元器件之間是BV的電纜,監理要求更換成WDZCN-YJY,。設計規范有無這類的說明要求,?
有一個很小的停車庫,。只有一個4KW的潛水泵(一用一備)。能和照明一個配電箱???單獨拉線配箱子感覺很浪費。因為沒有做過共用一個配電箱,。請教各位大神
1.根據《建規》GB50116-2014 第10.1.9條,。應急照明應獨立設置箱,可是普通11層小高層 只有樓道應急回路 總負荷也不過2KW 這樣單獨設箱會不會浪費,?2.這樣的應急照明箱電源引自哪里,?難道要從柴油發電機和室外箱變引YJV?請各位大神們幫忙解答,,謝謝了:)
配電箱分為動力配電箱和照明配電箱,,它們都屬于配電系統的末級設備。二者都是強電,。 照明配電箱:進線220VAC/1或380AVC/3,,電流在63A規格以下,負載主要是照明器(16A以下)及其它小負荷,,民用建筑中空調機也可由照明配電箱供電,。照明配電斷路器選擇一般是配電型、照明型(短時過載倍數中,、?。?動力配電箱:進線380AVC/3,,主要作為電動機等動力設備的配電,,另,照明配電總進線電流大于63A時,,也劃為動力配電箱,。動力配電斷路器選擇配電型、動力型(短時過載倍數中,、大),。 在使用中關于配電箱的維護保養工作也不容忽視,,主要應注意以下幾點:防潮,、防高溫,、防腐蝕性的氣體和液體等等。在進行保養工作時應注意以下三點:1,、首先,,在清理配電柜前,切記要斷開電源再對其進行清理,。如果在通電情況下對其進行清洗的話,,很
一類高層住宅,,在參照高分圖中,發現ALE箱設置在了標準層電井中,,再通過引點去帶各層的應急照明,。所以應急配電箱的設置位置有無具體要求,求解答
學習中,又一個蠢問題出來了,, 請別見怪,。。:hug: ,。請問動力配電箱和照明配電箱有什么區別,?是不是供給動力配電箱的電線中沒有系統中性線?謝謝了,![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-7 13:05 編輯 ]
現有五個220V,,0.5kw的軸流風機,,從泵房的動力配電箱配電,為什么選擇四芯電纜,?我認為三芯就夠了,,零+火+地。使用場所是消防泵房
動力配電箱中需要裝接地排和零排嗎
以E1回路為例,,E1回路有三根線,除了火線和零線外還有一根什么線?零線能不能從零排上???圖中三個一極的CT接觸器能不能用一個普通的三極接觸器代替(比如CJX2)?中間繼電器應該是DC24V的吧,,作用是不是控制三個CT接觸器一起動作,? 請高人指點一二
1.在高壓配電系統中,二次回路的動力電源有的是采用220v直流,,那么這個電源是來自動力配電箱嗎,?2.是不是高壓配電系統的出線柜的出線連接動力配電箱,動力配電箱的出線為高壓配電系統的所有二次回路提供動力呢,?3.我知道檢修箱是為了方便檢修的,,那么,檢修箱是不是提供380/220v的一排插座呢,?以上是我的理解,,不知道是不是正確,懇請大家為我講講正確的理解,,十分感謝,!
根據民用建筑電氣設計規范:13.9.12 應急照明電源應符合下列規定: 1 當建筑物消防用電負荷為一級,,且采用交流電源供電時,宜由主電源和應急電源提供雙電源,,并以樹干式或放射式供電,。應按防火分區設置末端雙電源自動切換應急照明配電箱,提供該分區內的備用照明和疏散照明電源,。 當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱,。 2 當消防用電負荷為二級并采用交流電源供電時,,宜采用雙回線路樹干式供電,并按防火分區設置自動切換應急照明配電箱,。當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,,可由單回線路樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱。 3 高層建筑樓梯間的應急照明,,宜由應急電源提供專用回路,,采用樹干式供電。宜根據工程具體情況,,設置應急照明配電箱。 4 備用照明和疏散照明,,不應由同一分支回路供電,,嚴禁在應急照明電源輸出回路中連接插座。應急周愛美配電箱要按防火分區設置,,還要末端切換,。可現在不少高層單層面積才1000多m2,,應急照明很少,,而預分支電纜一般又
大家給我看看配電箱系統圖有沒有問題?能和應急燈配套通過消防驗收嗎,?應急燈沒有開關,,配電箱集中控制,應急燈沒有強切模塊,。配電箱和應急燈的接線按照系統圖怎么接,?
加壓風機控制箱 配電室插座等為什么不由動力配電箱供電,而由照明配電箱供電,? 是因為動力負荷(加壓風機等)容量很小,,就不必設置單獨為其設置動力配電箱,而是由照明配電箱由其供電,? 提前謝謝您的回復,。
產品介紹:
我認為動力配電箱的負荷一般是380伏三相的,箱的容量比較大,,而照明配電箱的負荷一般是220伏單相的,,箱的容量相對比較小。對嗎,?歡迎補充,!