高層建筑住宅樓配電總箱
如題,希望有的朋友幫助一下,,萬分感謝,!
我們單位要做檢修電源整改 現在有幾個問題想咨詢下1、每個配電箱/柜只有總開關帶漏電保護 后來領導讓每支路也都加上,,這樣有必要么,?2,、插座是不是都要帶脫扣器和漏電保護器3、NS400H-MA/3P,、NC100H-D/3P,、C65H-D/3P、C65H-D/1P配什么脫扣器和漏電保護器謝謝
如圖-工地一級配電箱,,配電箱里的4個線圈是干什么的,?用來連接繼電保護器保護電流的嗎?還有用電電纜是5線時,,怎么接線?。?個線都穿過線圈嗎
知識點:配電柜
什么叫一級二級三級配電箱
對一些消防符合規范要求在最末一級配電箱處進行切換,,這“最末一級”該如何理解,?是指該切換箱到負荷間可不可以存在其它負荷或該切換箱只提供給這一個負荷?如: 兩路電源在水泵房配電箱處切換后,,引出一路泵房照明,、一路插座,其余回路分別到各類泵,,這樣算不算最末一級切換,? 對普通電梯和消防電梯機房配電箱處切換后,可不可以從該配電箱引出回路給機房照明和插座,?
屋頂式空調機JK1:280KW 空開:CM1-800M/700A,2*(VV-4*240+1*120)地埋屋頂式空調機JK2:280KW 空開:CM1-800M/700A,2*(VV-4*240+1*120)地埋屋頂式空調機JK3:232KW 空開:CM1-630M/500A,2*(VV-4*150+1*70)地埋屋頂式空調機JK4:145KW 空開:CM1-400M/350A,VV-4*240+1*120地埋其余設備約50KW問:配電箱用GGD(1000*600*2200)4臺則總進線開關該用多大,進線該如何配置?
近日,,一個低壓配電箱廠家發了份配置表跟我確認,400kVA的容量,,其中20+10kVar智能電容器2臺,分補20kVar3臺,;個人感覺有問題。首先我們平時都是按30%容量確定無功補償容量,,也就是120kVar,;另外共補約占無功補償?0%,分補約占30%,;為何廠家共補和分補對半分,?為何共補是2臺,,分補是3臺?求教大神解答,!
本帖最后由 天邊的水 于 2015-5-10 11:33 編輯 我有一棟兩層小樓,面積150平,,想底上用一個箱子,,怎樣配呀?請教各位大俠,。謝謝了?。?!
供電給熱風幕(三相,9KW)的配電箱設計圖紙上是斷路器+接觸器,,不需要熱繼電器嗎?,接觸器如何控制,,還需要自動嗎,?
知識點:家居配電箱
臨時用電就是在某個地方施工需要用電,,臨時搭建的變電所用電設備,。 再由各級
什么叫一級配電箱,什么叫二級配電箱
要做一批臥式綜合配電箱,,315KVA以下,下進線下出線,,進線用刀開,,出線用塑殼,一進一出或兩出,,查了一下,,好像沒有下進線的刀開啊,想問下做過此類的大神們一般這樣的配電箱是怎么配置的,,沒做過,,求教!?。,。。,。?/p>
要求:配電箱配置絕緣監測報警信號,提供無源報警信號,。配電箱斷路器采用施耐德,。這個意思指的是施耐德斷路器上面加裝漏電保護裝置,還是加裝絕緣監測模塊,??墒俏嗟氖┠偷聰嗦菲鞲郊]有絕緣監測模塊,那這個怎么實現,?求高手指教,謝謝
這樣使用插座在三級箱上是否可以?請各位點評是否符合規范要求,。