如圖-工地一級配電箱,配電箱里的4個線圈是干什么的?用來連接繼電保護器保護電流的嗎,?還有用電電纜是5線時,怎么接線???5個線都穿過線圈嗎
什么叫一級二級三級配電箱
對一些消防符合規范要求在最末一級配電箱處進行切換,,這“最末一級”該如何理解?是指該切換箱到負荷間可不可以存在其它負荷或該切換箱只提供給這一個負荷,?如: 兩路電源在水泵房配電箱處切換后,,引出一路泵房照明、一路插座,,其余回路分別到各類泵,,這樣算不算最末一級切換? 對普通電梯和消防電梯機房配電箱處切換后,,可不可以從該配電箱引出回路給機房照明和插座,?
臨時用電就是在某個地方施工需要用電,,臨時搭建的變電所用電設備,。 再由各級
什么叫一級配電箱,什么叫二級配電箱
我不需要多說了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏電開關,下面接的是2.5MM護套電纜線加上4MM單芯銅電線...........
這樣使用插座在三級箱上是否可以,?請各位點評是否符合規范要求。
防爆配電箱自身的優勢主要包括以下幾點: 安全性高:防爆配電箱的外殼通常使用銅板或鋁合金材料,,并采用一次性壓鑄成型技術,,表面經過靜電噴塑處理,有效防止靜電產生,,增加了使用的安全性,。 操作性強:防爆配電箱的設計注重操作的便捷性和維修的容易性,確保在危險環境下也能安全操作和維護。 性能穩定:防爆配電箱在制作時采用了一次性壓鑄成型技術,,并可以通過組合方式增加性能,,如增加隔爆外殼等,這些設計使得防爆配電箱具有良好的工作性能和穩定性,。 防塵防水:防爆配電箱采用了曲路密封結構,,不僅能夠有效防塵,還具備良好的防水功能,,適合在惡劣環境下工作,。 經濟性:雖然初期投資可能
這個配電箱------大家討論
我看到一個工程,,小高層的,。強電的井不裝門,直接把電表箱放到井外,。我不知道這樣能施工嗎,?
這是我昨天拍的一些油田配電箱,大家給我挑挑毛病,,我以后檢查時能好辦----最好的是用專業用語,。
請問大俠,這種情況采用什么配電箱,?怎么接線,?
有個問題我想問下,就是關于戶外配電箱的接線方面的問題,,本來應該是總的漏電短路器,,但是由于壞了換了個100A的空開,最煩人的是3空,,三相ABC沒有N,,下面的就是10A-20A左右的空開3個220V3個380V的,請問這個零線是怎么接,地線怎么接,。還有個問題下面的小空開都是10-30A的,,能夠并幾跟線,我的線大概是4-6個平方毫米,,請問能跳幾跟,,因為大空開不像短路器可以壓鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟,。
請教下各位:配電箱在柱子上可以暗裝不,?原來設計放在墻上了,,現在甲方要求改放到柱子上,我覺得這樣做不妥,,也不知道暗裝方便不,?箱體尺寸大概是400x250x160,如果可以暗裝在柱子上,大概箱體尺寸不大于多少就可以放在柱子上,。
比如6層樓,,每層設層配電箱,,每層的負荷為30KW ? 層箱總開關計劃用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16電纜,,是否3層之間,,可以鏈接呢?連接后,,每個回路90KW 計劃用YJV4×70+1×35電纜,,微斷接不了了吧?如果把微斷換成塑殼,,必然要增大層配電箱的體積和造價,。另外請問,1,,鏈接是否就應該算是樹干式配電呢,?2,微斷都有接線能力一說,,比如TIB1-100,,只能接50m㎡硬線,35m㎡軟線,。那么塑殼開關有么有呢,?比如CM1-225M?對錯不重要,,歡迎大家發表自己觀點![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 編輯 ]
變壓器到一級配電箱最遠供電距離可以達到多少? 負荷不大10kw 可是一般低壓配電半徑不是在250以內么? 如果距離500左右可以不,?