亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 通用用電設備配電設計規范

    中華人民共和國國家標準通用用電設備配電設計規范GB 50055-93

  • 通用用電設備配電設計規范的疑惑

    通用用電設備配電設計規范-GB50055-2011第8.0.6條,,4款,,潮濕場所的插座安裝高度不應低于1.5米,這條大伙怎么執行的,?

  • 通用用電設備配電設計規范條文疑問

    通用用電設備配電設計規范GB50055-93的第2.4.3條中有這樣描述:當只在兩相上裝設時,在有直接電氣聯系的同一網絡中,,保護器件就裝設在相同的兩相上.請問這是為什么,?在相同兩相上裝設有什么優點?

  • 如何理解《通用用電設備配電設計規范》

    《通用用電設備配電設計規范》93版(我手頭無新版)第2.5.3條規定:二,、控制電器宜采用接觸器,、起動器或其他電動機專用控制開關. 起動次數少的電動機可采用低壓斷路器兼作控制電器. 當符合控制和保護要求時,3KW及以下的電動機可采用封閉式負荷開關(鐵殼開關).在現實中,確實有用微型斷路器來控制小功率電動機起停的情況,,比如排水泵/風機等,。如何理解“起動次數少”這句話?一天啟動幾次算起動次數少,?以施耐德公司C65N開關為例,,機械壽命20000次(這里需指明的是,指開-合一個循環),,未見電氣壽命說明,。假定電氣壽命為4000次,一個微斷通斷控制小功率電機,,每天起停2次,,可用5年多,但壽命到了呢,?是否影響人員防護,?這個問題困撓好久,不知是否有權威回答,?需要說明的是,,C65N微斷自身說明就寫了可以作“控制電器”

  • 通用用電設備配電設計規范對插座的設置要求

    一、 功率小于或等于0.25kW的電感性負荷以及小于或等于lkW的電阻性負荷的日用電器,,可采用插頭和插座作為隔離電器,,并兼作功能性開關。 二,、 日用電器的插座線路,,其配電應按下列規定確定:    1 插座的計算負荷應按已知使用設備的額定功率計,未知使用設備應按每出線口100W計。    2 插座的額定電流應按已知使用設備的額定電流的1.25倍計,,未知使用設備應按不小于10A計,。    3 插座線路的載流量:對已知使用設備的插座供電時,應按大于插座的額定電流計,;對未知使用設備的插座供電時,,應按大于總計算負荷電流計。 三,、 插座的形式和安裝

  • 關于低壓配電設計規范的疑問

    規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,,什么樣的情況叫受限制,,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,,謝謝了

  • 供配電設計規范等規范的學習

    供配電設計規范征求意見稿

  • 供配電系統設計規范2009

    供配電系統設計規范2009word

  • 通用用電設備配電設計規范 征求意見稿

    前 言本規范根據建設部< 的 通知>>(建標[2003]102號)的要求,,由中國機械工業聯合會負責組織主編單位中國新時 代國際工程公司會同有關單位共同對《通用用電設備配電設計規范》(GB50055-93)進行 修訂而成的,經住房和城鄉建設部年 月 日以建標[ ] 號文批準,,并會同國 家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布,。 本規范在修訂過程中,編制組進行了廣泛的調查研究,,總結了原規范在使用過程中 存在的問題,,結合科學技術和生產力的發展水平,,本著“統一,、協調、簡化,、優選”的原 則進行修訂,,并征求了廣大設計、科研,、生產等各有關單位的意見,,于200 年月進 行了審查定稿。 本規范是含有強制性條文的強制性標準,。是以保證人身安全,、設備安全、使用功能 和環境保護為重點,,對通用用電設備的配電設計要求做出的規定,,以黑體字標識的條文為 強制性條文,必須嚴格執行,。 本規范共分九章,,其主要技術內容有:總則

  • 供配電系統設計規范 新老對比

    轉載的↓、へへ——————————————————————供配電系統設計規范GB50052-2009 在2010.7.1號實行,而執行了14年的GB50052-95也終于要壽終正寢了,。新老規范里有哪些不一樣的地方,,我做了一些比照: 異同之處:不同:1. 章節的區別; 老規范共六章,,新規范共七章,。即老規范的附錄一,在新規范中升格為 “術語”一章,。 2. 老規范的第一章的第1.0.2 條中,,適用于“110KV 及以下的供配電系統”,在新規范1.0.2 中取消了這一限制,。 3. 在新規范中增加了1.0.6 “本規范規定了供配電系統設計的基本技術要求,。當本規范與國家法律、行政法規的規定相抵觸時,,應按國家法律,、行政法規的規定執行?!?4. 老規范的名詞解釋中,,共9 個名稱“ 一級負荷中特別重要的負荷,應急電源,,電壓偏差,,逆調壓方式,電壓波動,,電壓閃變,,不對稱度,電壓正弦波形畸變率,,基本無功功率”,。

  • 供配電系統設計規范學習課件

    供配電系統設計規范學習課件

  • 低壓配電設計規范的一些小疑問

    GB50054-2011低壓配電設計規范中 7.2.31 有配電箱、電話分線箱及接線端子箱等設備引至地面內暗裝金屬槽盒的線路,,宜采用金屬管布線方式引入分線盒,,或以終端連接器直接引入槽盒(問題是:為什么宜采用金屬管布線方式?,?) 還有該本規范把之前可繞金屬套管改成可繞金屬導管的用意是,?? 剛剛無聊看到,,希望能夠和大家一起討論,。

  • 低壓配電設計規范中的問題

    GB50054-2011 第7頁 3.1.10中出現一個詞,功能性開關電器,,想請教各位,,這個詞是指什么,?是不是指的漏電保護器?

  • 低壓配電設計規范中的問題2

    低壓配電設計規范 GB50054-2011 6.2.5 中回路導體載流量減小的地方 我想問的是不是一個回路導體載流量是一樣的嗎,?為什么還會有回路導體載流量減小的地方,,難道是同一個回路還有兩種導體嗎?請教各位了,。

  • 煤礦井下供配電設計規范

    下載后記得回復,!缺土木幣啊

  • 低壓配電設計規范(50054-2011)

    低壓配電設計規范(50054-2011)word版,與大家一起分享,。

  • 1低壓配電設計規范課件--王厚余

    1低壓配電設計規范課件--王厚余

    1低壓配電設計規范課件--王厚余

  • 一個低壓配電設計規范的討論

    在低壓配電設計規范中有這樣一條:第3.1.8條 成排布置的配電屏,,其長度超過6m時,屏后的通道應設兩個出口,,并宜布置在通道的兩端,,當兩出口之間的距離超過15m時,其間尚應增加出口,。其中:”當兩出口的距離超過15米時期間尚應增加出口“這一句是什么含義,?是在15米中間的配電柜之間空一個過道,兩側配電柜用母線橋連接還是在配電柜后面的墻上在留一個門,?

  • 低壓配電設計規范中的疑問

    電纜溝應設置在配電屏前還是屏后?第3.1.9條 成排布置的配電屏,,其屏前和屏后的通道最小寬度應符合表3.1.9的規定。屏前 屏后 維護 操作1.8 1.0 1.2我看圖紙上電纜溝才0.8m寬,跟墻靠得很近.根本沒可能有1.8m和2.2m(不知是不是1.0+1.2還是總共1.2m呢?)

點擊加載更多

通用設備配電設計規范

通用設備配電設計規范專題,,為您提供通用設備配電設計規范相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與通用設備配電設計規范 相關的專業交流討論,更多通用設備配電設計規范相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度