中華人民共和國國家標準通用用電設備配電設計規范GB 50055-93
通用用電設備配電設計規范-GB50055-2011第8.0.6條,,4款,,潮濕場所的插座安裝高度不應低于1.5米,,這條大伙怎么執行的,?
通用用電設備配電設計規范GB50055-93的第2.4.3條中有這樣描述:當只在兩相上裝設時,,在有直接電氣聯系的同一網絡中,,保護器件就裝設在相同的兩相上.請問這是為什么,?在相同兩相上裝設有什么優點,?
《通用用電設備配電設計規范》93版(我手頭無新版)第2.5.3條規定:二,、控制電器宜采用接觸器、起動器或其他電動機專用控制開關. 起動次數少的電動機可采用低壓斷路器兼作控制電器. 當符合控制和保護要求時,3KW及以下的電動機可采用封閉式負荷開關(鐵殼開關).在現實中,,確實有用微型斷路器來控制小功率電動機起停的情況,,比如排水泵/風機等。如何理解“起動次數少”這句話,?一天啟動幾次算起動次數少,?以施耐德公司C65N開關為例,機械壽命20000次(這里需指明的是,,指開-合一個循環),,未見電氣壽命說明。假定電氣壽命為4000次,,一個微斷通斷控制小功率電機,,每天起停2次,可用5年多,,但壽命到了呢,?是否影響人員防護?這個問題困撓好久,,不知是否有權威回答,?需要說明的是,C65N微斷自身說明就寫了可以作“控制電器”
一,、 功率小于或等于0.25kW的電感性負荷以及小于或等于lkW的電阻性負荷的日用電器,,可采用插頭和插座作為隔離電器,并兼作功能性開關,。 二,、 日用電器的插座線路,,其配電應按下列規定確定: 1 插座的計算負荷應按已知使用設備的額定功率計,未知使用設備應按每出線口100W計,。 2 插座的額定電流應按已知使用設備的額定電流的1.25倍計,,未知使用設備應按不小于10A計。 3 插座線路的載流量:對已知使用設備的插座供電時,,應按大于插座的額定電流計,;對未知使用設備的插座供電時,應按大于總計算負荷電流計,。 三,、 插座的形式和安裝
前 言本規范根據建設部< 的 通知>>(建標[2003]102號)的要求,由中國機械工業聯合會負責組織主編單位中國新時 代國際工程公司會同有關單位共同對《通用用電設備配電設計規范》(GB50055-93)進行 修訂而成的,,經住房和城鄉建設部年 月 日以建標[ ] 號文批準,,并會同國 家質量監督檢驗檢疫總局聯合發布。 本規范在修訂過程中,,編制組進行了廣泛的調查研究,,總結了原規范在使用過程中 存在的問題,結合科學技術和生產力的發展水平,,本著“統一,、協調、簡化,、優選”的原 則進行修訂,,并征求了廣大設計、科研,、生產等各有關單位的意見,,于200 年月進 行了審查定稿。 本規范是含有強制性條文的強制性標準,。是以保證人身安全,、設備安全、使用功能 和環境保護為重點,,對通用用電設備的配電設計要求做出的規定,,以黑體字標識的條文為 強制性條文,必須嚴格執行,。 本規范共分九章,,其主要技術內容有:總則
發給需要的朋友喲
核心提示:文章針對施工圖審查過程中發現的消防用電設備配電設計中經常出現的一些不妥做法,結合現行規范的有關規定,,分析了這些做法的不足之處,,并提出了消防用電設備配電的正確設計方法。 發生火災時,,確保消防用電設備能夠正常運行,,可以有效地保護人身和財產安全,,最大限度降低建筑火災造成的損失。因此,,對消防用電設備設置完善而合理的保護控制裝置,、選擇合理的啟動方式是非常重要的,應引起建筑電氣設計人員的高度重視,。 筆者在參加新疆維吾爾自治區建筑施工圖審查過程中,,經常發現有些電氣設計存在不妥之處。本文僅就防排煙風機,、消火栓泵,、噴淋泵等鼠籠型低壓電動機以及消防電梯的配電設計中應注意的幾個問題進行簡單分析。 1 設計深度不夠 有的設計人員在防排煙風機,、消火栓泵,、噴淋泵等電動機類消防用電設備的配電設計時,只畫出主回路,,不畫二次控制原理圖,也未選用國標大樣圖,,或者僅在圖中標注“過負荷保護只作用于報警信號,,不跳閘”的文字說明。而對信號,、保護和控制等要求只字未提,,顯然不滿足設計深度的要求。有的設計人員甚至對于
發生火災時,,確保消防用電設備能夠正常運行,,可有效保護人身和財產安全,最大限度降低建筑火災造成的損失,。因此,,對消防用電設備設置完善而合理的保護控制裝置、選擇合理的啟動方式是非常重要的,,應引起建筑電氣設計人員的高度重視。 筆者在參加新疆維吾爾自治區建筑施工圖審查過程中,經常發現有些電氣設計存在不妥之處,。本文僅就防排煙風機,、消火栓泵、噴淋泵等鼠籠型低壓電動機以及消防電梯的配電設計中應注意的幾個問題談一點看法,,并進行簡單的分析,。 1 設計深度不夠 有的設計人員在防排煙風機、消火栓泵,、噴淋泵等電動機類消防用電設備的配電設計時,,只畫出主回路,,不畫二次控制原理圖,亦未選用國標大樣圖,,或者僅在圖中標注“過負荷保護只作用于報警信號,,不跳閘”的文字說明。而對信號,、保護和控制等要求只字未提,,顯然不滿足設計深度的要求。有的設計人員甚至對于有備用機組的消防用電設備,,也注明“過負荷保護只作用于報警信號,,不跳閘”,則違反了規范的規定,。 《通用用電設備配電設計規范》(GB50055-2011)第2.3.7條第一款規定,,“當斷電比過
:D 本人最近有個電子廠房的局部供配電要搞設計,電源是已經引到廠房內的一個大配電盤,,然后根據各用電設備的功率,,設計分配電箱的設置及線路線徑,及系統圖等?,F(xiàn)在的問題是,,業主給出的生產設備用電清單里,用電方式寫的有的是“PLC+伺服器控制,,伺服電機傳動“,,有的是“PC+伺服器控制”,有的是“變頻器控制,,三相交流電機控制”,,有的是“可控硅控制,中頻線圈加熱”等等,,因盤柜內的這些控制方式沒有接觸過太多,,還請有了解不吝賜教,也就是這些配電盤內系統圖設計的時候需要哪些考慮,,謝謝
規范表4.2.5成排布置的配電屏通道最小寬度,,里面不受限制時和受限制時,這個沒太明白是什么意思,,什么樣的情況叫受限制,,什么樣的情況又是不受限制,求各位前輩解答下,,謝謝了
供配電設計規范征求意見稿
供配電系統設計規范2009word
轉載的↓、へへ——————————————————————供配電系統設計規范GB50052-2009 在2010.7.1號實行,而執行了14年的GB50052-95也終于要壽終正寢了,。新老規范里有哪些不一樣的地方,,我做了一些比照: 異同之處:不同:1. 章節的區別; 老規范共六章,,新規范共七章,。即老規范的附錄一,在新規范中升格為 “術語”一章,。 2. 老規范的第一章的第1.0.2 條中,,適用于“110KV 及以下的供配電系統”,在新規范1.0.2 中取消了這一限制,。 3. 在新規范中增加了1.0.6 “本規范規定了供配電系統設計的基本技術要求,。當本規范與國家法律、行政法規的規定相抵觸時,,應按國家法律,、行政法規的規定執行?!?4. 老規范的名詞解釋中,,共9 個名稱“ 一級負荷中特別重要的負荷,應急電源,,電壓偏差,,逆調壓方式,電壓波動,,電壓閃變,不對稱度,,電壓正弦波形畸變率,,基本無功功率”。
供配電系統設計規范學習課件
GB50054-2011低壓配電設計規范中 7.2.31 有配電箱,、電話分線箱及接線端子箱等設備引至地面內暗裝金屬槽盒的線路,,宜采用金屬管布線方式引入分線盒,或以終端連接器直接引入槽盒(問題是:為什么宜采用金屬管布線方式,?,?) 還有該本規范把之前可繞金屬套管改成可繞金屬導管的用意是?,? 剛剛無聊看到,,希望能夠和大家一起討論。
GB50054-2011 第7頁 3.1.10中出現一個詞,,功能性開關電器,,想請教各位,這個詞是指什么,?是不是指的漏電保護器,?
低壓配電設計規范 GB50054-2011 6.2.5 中回路導體載流量減小的地方 我想問的是不是一個回路導體載流量是一樣的嗎,?為什么還會有回路導體載流量減小的地方,難道是同一個回路還有兩種導體嗎,?請教各位了,。