  • 【分享】電網中性點接地方式講解

    【分享】電網中性點接地方式講解

    主 要 內 容一,、110kV及以上電網中性點接地方式二,、配電網中性點接地方式110kV及以上電網中性點接地方式■ 110kV~500kV系統應該采用有效接地方式,,即系統在各種條件下應該使零序與正序電抗之比(X0/X1)為正值并且不

  • 400V電網中性點接地方式的探討分析

    400V電網有中性點不接地,、接地,、中性線重復接地三種方式,。 凡使用漏電保護器的400V供電系統,,中性點是必須接地的,,顯然是為了建立電網接地信息通道,。但不允許中性線重復接地,因為這樣有可能使漏電保護器出現分流拒動和串流誤動,??梢姡灰蛩銓﹄娋W(wǎng)進行接地監控,,就不能用中性線重復接地方式,。但事實上,隨著時間的增長,,電網的老化,,接地故障增多,,中性線是難免出現重復接地的,而且很難被發現,,這樣就可以造成漏電保護器失靈和工作混亂,,這是一個無法解決的矛盾。 網地絕緣監控器適用于中性線不直接(通過總監控器)接地方式,,同時對中性線的接地實施了監控,,進而解決了400V電網n、a,、b,、c四線的接地監控問題。通過監控和及時排除接地點,,保持電網對地絕緣,,實現監控器的作用目標。 400V電網中性點不接地,、接地,、中性線重復接地,按標準都是允許的,,具體實施中也是各擇其需,,各擇其好。這三

  • 關于配電網中性點接地方式的探討

    關于配電網中性點接地方式的探討

  • 談10kA配電網中性點接地方式

    核心提示:電力網的中性點接地方式是一個涉及面很廣的問題,。它對供電系統的供電可靠性,、設備的絕緣水平、斷路器等高壓電器的選擇,,繼電保護,、通信干擾及系統穩定性等諸方面都會產生程度不同的影響。電力網的中性點接地方式是一個涉及面很廣的問題,。它對供電系統的供電可靠性,、設備的絕緣水平、斷路器等高壓電器的選擇,,繼電保護,、通信干擾及系統穩定性等諸方面都會產生程度不同的影響。1 城市10kV配電網的中性點接地方式(1)不接地方式(小電流接地),; (2)消弧線圈接地方式(小電流接地),; (3)小電阻接地方式(大電流接地)。接地故障電容電流小于10A?xí)r,,采用中性點不接地系統,;大于10A?xí)r,采用設消弧線圈接地或小電阻接地。目前,,北京部分地區已經由中性點不接地系統或消弧線圈接地系統逐步改為小電阻接地系統,。本文的目的是探討在10kV不同的接地系統中,特別是10kV中性點小電阻接地系統中,,10/0.4kV變電所的設計應當注意哪些問題,。2 城市10kV配電網中性點不接地或經消弧線圈接地問題(1)線路電容電流過大不能自熄,必須斷電,。隨著北京市內用電

  • 配電網中性點接地方式分析及選擇

    1問題的提出 電力系統中性點接地方式是一個涉及電力系統許多方面的綜合性技術課題,,它不僅涉及到電網本身的安全可靠性、過電壓絕緣水平的選擇,,而且對通訊干擾,、人身安全有重要影響。 2中性點不同接地方式的比較 (1)中性點不接地的配電網,。中性點不接地方式,,即中性點對地絕緣,結構簡單,,運行方便,,不需任何附加設備,投資省,,適用于農村10kV架空線路長的輻射形或樹狀形的供電網絡,。該接地方式在運行中,若發生單相接地故障,,流過故障點的電流僅為電網對地的電容電流,,其值很小,需裝設絕緣監察裝置,,以便及時發現單相接地故障,,迅速處理,避免故障發展為兩相短路,,而造成停電事故,。 中性點不接地系統發生單相接地故障時,其接地電流很小,,若是瞬時故障,,一般能自動消弧,非故障相電壓升高不大,,不會破壞系統的對稱性,,可帶故障連續供電2h,,從而獲得排除故障時間,,相對地提高了供電的可靠性。 (2)中性點經傳統消弧線圈接地。采用

  • 配電網中性點接地方式的分析和選擇

    我國中壓 配電網主要指10(6)~60kV電壓等級的電網,。過去,,由于配電網容量較小,中性點主要采用不接地或消弧線圈的接地方式,。隨著國民經濟的快速增長,,人民生活水平的普遍提高,配電網的容量日益增大,,廣大用戶對電網供電可靠性的要求也越來越高,。原有的中性點接地方式已越來越不能滿足 電力系統的發展要求。 中性點接地方式的確定是一個涉及供電安全可靠性和連續性,、配電網和線路結構,、過電壓保護和絕緣配合、 繼電保護方式,、設備安全和人身保安,、通信干擾、系統穩定等多方面因素的一個系統工程,。不同地區,、不同特點的配電網,在不同的發展階段,,這些因素和要求都不一樣,,需考慮采用不同的中性點接地方式。因此必須要事先全面分析,,

  • 關于配電網中性點接地方式分析及選擇

    一,、中性點不同接地方式的比較 (一)中性點不接地的配電網。中性點不接地方式,,即中性點對地絕緣,,結構簡單,運行方便,,不需任何附加設備,,投資省,適用于農村10kV架空線路長的輻射形或樹狀形的供電網絡,。該接地方式在運行中,,若發生單相接地故障,流過故障點的電流僅為電網對地的電容電流,,其值很小,,需裝設絕緣監察裝置,以便及時發現單相接地故障,,迅速處理,,避免故障發展為兩相短路,,而造成停電事故。 中性點不接地系統發生單相接地故障時,,其接地電流很小,,若是瞬時故障,一般能自動消弧,,非故障相電壓升高不大,,不會破壞系統的對稱性,可帶故障連續供電2h,,從而獲得排除故障時間,,相對地提高了供電的可靠性。 (二)中性點經傳統消弧線圈接地,。采用中性點經消弧線圈接地方式

  • 電網中性點接地方式淺析及其選取建議.pdf

    電網中性點接地方式淺析及其選取建議.pdf

  • 確定配電網中性點接地方式要因地制宜

    1 中性點接地方式的比較 1.1 中性點不接地 中性點不接地方式一直是我國 配電網采用最多的一種方式,。該接地方式在運行中如發生單相接地故障,其流過故障點電流僅為電網對地的電容電流,,當35kV,、10kV電網限制在10A以下時,若是接地電流很小的瞬時故障一般能自動熄滅,,此時雖然非故障相電壓升高,,但系統還是對稱的,故在 電壓互感器發熱條件許可的情況下,,允許帶故障連續供電兩小時,,為排除故障贏得了時間,相對地提高了供電可*性,。這種接地方式不需任何附加設備,,投資省,只要裝設絕緣監察裝置,,以便發現單相接地故障后能迅速處理,,避免單相故障長期存在發展為相間短路或多點

  • 我國中低壓電網中性點接地情況分析

    [論文摘要]中低壓電網的中性點接地情況和保護措施直接關系到電力用戶的用電質量和安全,尤其是工廠供電和農村用電,,中性點接地情況和低壓用電保護就更為重要,。 隨著社會的發展,對電力系統可靠,、安全,、經濟、穩定的運行特性的要求越來越高,。中低壓電網又與我們的生產,、日常生活息息相關。而中低壓電網的中性點接地情況和保護措施與電網的運行特性密不可分,。本文就我國的中低壓電網接地方式和用電安全進行分析,。 一,、電力系統中性點接地的種類及特點 電力系統中性點的接地方式可分為兩大類,即大電流接地方式和小電流接地方式,,而大電流接地方式又可細分為中性點直接接地和中性點經小電阻接地;小電流接地方式可細分為中性點不接地,、中性點諧振接地和中性點經高阻接地,。當接地故障發生時,限制非故障相的工頻過電壓水平與限制單相接地故障電流是矛盾的兩方面,,兩者很難兼顧,。綜合考慮經濟及技術因素,我們

  • 配電網中性點接地方式分析及選擇 『轉貼』

    1 問題的提出 電力系統中性點接地方式是一個涉及電力系統許多方面的綜合性技術課題,,它不僅涉及到電網本身的安全可靠性,、過電壓絕緣水平的選擇,而且對通訊干擾,、人身安全有重要影響,。 2 中性點不同接地方式的比較 (1)中性點不接地的配電網。中性點不接地方式,,即中性點對地絕緣,,結構簡單,運行方便,,不需任何附加設備,,投資省,適用于農村10kV架空線路長的輻射形或樹狀形的供電網絡,。該接地方式在運行中,,若發生單相接地故障,流過故障點的電流僅為電網對地的電容電流,,其值很小,,需裝設絕緣監察裝置,以便及時發現單相接地故障,,迅速處理,,避免故障發展為兩相短路,而造成停電事故,。 中性點不接地系統發生單相接地故障時,,其接地電流很小,若是瞬時故障,,一般能自動消弧,,非故障相電壓升高不大,不會破壞系統的對稱性,,可帶故障連續供電2h,,從而獲得排除故障時間,,相對地提高了供電的可靠性。 (2)中性點經傳統消弧線圈接地,。采用中性點經消弧線圈接地方式,,即在中性點和大地之間接入一個電感消弧線圈,在系統發生單相接地故障時,,利用消弧線圈

  • 在6-35KV中性點非有效接地電網中發生鐵磁諧振怎么辦?

    國家電網及主要輸配企業中電磁式電壓互感器市場使用量高達

  • 中性點非有效接地電網的運行

    中性點非有效接地電網的運行

  • 中性點直接接地的電網中,當發生單相接地故障的問題,?

    中性點直接接地的電網中,當發生單相接地故障時:1.零序電流方向母線流向線路流向故障接地點,但為什么零序功率方向線路流向母線,兩者為什么相反?2.書上講,零序電流可以看成是故障接地點出現一個零序電壓而產生的,此零序電壓方向,是線路高于大地電壓為正. 但我從序分量網圖上看,零序電流是故障接地相電勢產生的,而零序電壓是零序電流在零序阻抗上產生的電壓降.并非真的是零序電流是故障接地點出現一個零序電壓而產生的. 是否正確,請大家談?3.故障接地點的零序電壓最高,此零序電壓方向,是線路高于大地電壓為正.但3UO=-UA(例A相金屬性直接接地).有點看不懂? 是否故障接地點零序電壓相對與正序負序電壓來講(以A相電壓和大地為基準),零序電壓是負值?

  • 配電網中性點不接地系統中的電壓不平衡現象分析

    配電網中性點不接地系統中的電壓不平衡現象分析

  • 淺談低壓電網中的中性線電流.

    淺談低壓電網中的中性線電流.

  • 一般低壓配電網的中性點為什么要接地?

    在一般220/380V三相四線制低壓 配電網絡中,配電 變壓器的中性點都要實行工作接地,。這主要是因為?1,、正常供電情況下能維持相線的對地電壓不變,從而可向外(對負載)提供220V和380V這兩種不同的電壓,,以滿足單相220V (如電燈等)及三相380V(如 電動機等)不同的用電需要,。 2、若中性點不接地,,則當發生單相接地情況時,,另外兩相的對地電壓便升高為相電壓的巧倍。而中性點接地后,,則另兩相的對地電壓便升高為相電壓,。這樣,便能減小人體的接觸電壓,,同時還可適當降低對

  • 關于主變中性點接地的問題

    運行規程上明確寫有“一般情況下,, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行?!蔽覐S的主接線運行方式是雙母線并列運行,。請問,這是出于什么考慮呢,?

  • 關于主變中性點操作的問題

    我站現有兩臺主變,,現1號主變中性點接地,2號主變在分?,現在將一號主變由運行轉檢修,,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,謝謝

  • 怎樣測量電網中的諧波呢,?,?,?

    怎樣測量電網中的諧波呢?,?,?請教各位大蝦們