  • 10kV電纜線路中性點的電抗一電阻接地

    10kV電纜線路中性點的電抗一電阻接地 根據對6~35kV配電網中性點運行方式可靠性的研究表明,,近年來單相接地電容電流補償效率實際上已經降低,。在城市和工業電網中,,雖然各種電容電流補償裝置在研究,、制造和維修費用方面增加,,但出現穩定的單相接地減少時相間短路次數增加的現象,,這是由于電網包括變電所配電裝置的絕緣多處損壞時,,間隙性單相接地出現概率較高,。另外,,由于電容電流補償同簡單可靠的單相接地信號裝置與繼電保護不能同時存在,在許多電網中不能及時解決故障線路,,錯誤操作的概率增高,,使得危險接觸角壓可能長期存在,。因此,對配電網造成很大的損失,,它包括電力部門修復設備的損耗和停電對用戶的損失,。 提高10kV電纜線路的可靠性和電氣運行的安全,可以廣泛采用中性點經過能建立與電容電流相當?shù)膯蜗嘟拥赜泄﹄娏鞯碾娮杵鹘拥氐姆椒?,并采用單相接地繼電保護裝置及備用電源自動投入裝置,。然而盡管投入大量經費到配電網建設和改造,但它們對于完全綜合自動化還是不具備,,這里指的是采用在各種類型故障時能隔離故障部分的裝置,,并有可能對故障狀態包括單相接地的電網采用有效而集中的控制系統.

  • 關于主變中性點接地的問題

    運行規程上明確寫有“一般情況下, 220KV母線每段保持有一臺中性點接地的主變在運行,?!蔽覐S的主接線運行方式是雙母線并列運行。請問,,這是出于什么考慮呢,?

  • 關于主變中性點操作的問題

    我站現有兩臺主變,現1號主變中性點接地,,2號主變在分?,現在將一號主變由運行轉檢修,哪么我二號主變的中性點應該是在1號主變操作前投入還是在一號主變操作后投入呢,,謝謝

  • 中性點接地的扁鋼為什么比接地干線的大?

    一直有個關于接地的疑問,。我們在做建筑接地干劲愕臅r(shí)候,,一般都是用40X4的扁鋼。但變壓器中性點直接接地的做法是根據變壓器的容量用63或是80的大扁鋼接到綜合接地干線40X4扁鋼引出的預留鋼板上,。前段是63或80的大扁鋼,,后面又是40X4的小扁鋼,為什么會這樣呢,?

  • 請教中性點接地與絕緣系統

    本帖最后由 ctxc 于 2013-10-9 10:49 編輯 現有一井下照明配電設計,,按常規,該照明電源是由井下變電所(中性點絕緣系統)通過照明變壓器供給?,F(xiàn)業主想利用井上變電所(中性點接地系統)通過照明變壓器供給,,請教各位,這樣可以嗎,?

  • 請教關于中性點接地問題

    準備新增一臺400V變頻器控制柜,,負載是55kW的變頻電機,電源是一臺中性點經過高電阻接地的變壓器,,請問變頻器控制柜的中性點絕緣方式應該怎么選擇,?另外該400V配線盤現有的用電設備都使用的是3C+PE的電纜,,請問是否中性點經過高電阻接地的系統必須使用3C+PE電纜?能不能設備外殼在現場直接接地,?

  • 中性點運行方式的幾點疑問?

    中性點運行方式的幾點疑問,?

    1、中性點不接地系統中,,發生單相接地短路時,,接地電流為何是接地電容電流,此時不是已經接地了嗎,?為何還是電容電流,?2、中性點不接地系統中,,發生單相接地短路時,,此時非故障相的對地電壓升高為線電壓,為何此時線電壓與正常時相同,,此時不是兩個線電壓的合成和一個線電壓相同嗎?如圖所示:

  • 關于復位電路中的電容及作用

    復位電路是一種用來使電路恢復到起始狀態的電路設備,,它的操作原理與計算器有著異曲同工之妙,,只是啟動原理和手段有所不同。復位電路,,就是利用它把電路恢復到起始狀態,。就像計算器的清零按鈕的作用一樣,以便回到原始狀態,,重新進行計算,。首先需要注意RST引腳上邊是否畫了一條橫線,如果畫了一條橫線,,則是RST引腳接收到低電平復位,,如果無橫線,則RST引腳接收到高電平復位,。 復位電路的工作原理 在書本上有介紹,,51單片機要復位只需要在第9引腳接個高電平持續2us就可以實現,那這個過程是如何實現的呢?在單片機系統中,,系統上電啟動的時候復位一次,,當按鍵按下的時候系統再次復位,如果釋放后再按下,,系統還會復位,。所以可以通過按鍵的斷開和閉合在運行的系統中控制其復位,。 開機的時候為什么為復位? 在電路圖中,電容的的大小是10uf,,電阻的

  • 鎮流器在電路中起什么作用

    鎮流器是日光燈上起限流作用和產生瞬間高壓的設備,,它是在硅鋼制作的鐵芯上纏漆包線制作而成,這樣的帶鐵芯的線圈,,在瞬間開或關上電時,,就會自感產生高壓,加在日光燈管的兩端的電極上,。這個動作是交替進行的,,當啟輝器閉合時,燈管的燈絲通過鎮流器限流導通發熱,;當啟輝器開路時,,鎮流器就會自感產生高壓加在燈管的兩端燈絲上,燈絲發射電子轟擊管壁的螢光粉發光,,啟輝器反復幾次通斷,,就會反復幾次這樣的動作,從而打通燈管,。當燈管正常發光時,,內阻變小,啟輝器就始終保持開路狀態,,這樣電流就可以穩定的通過燈管,、鎮流器工作,使燈管正常發光,。 鎮流器在電路中的作用: 1.限制電路中的電流,,使燈管正常穩定地工作。 2.在電路中產生瞬間高壓,,擊穿日光燈的兩端的氣體使之放電,。

  • 關于挖孔樁中性點的確定問題,?

    在樁承載力特征值的確定中,,要考慮負摩擦力的話,中性點的確定一直是一個不確定的問題,。各種教材以及規范都沒有明確的確定方法,,導致在計算過程中各自在確定中性點時差別很大,請教各位同仁在設計過程中,,如何確定中性點,,如何使得負摩阻力更接近實際值。謝謝各位

  • 請教:主變中性點地刀如何操作,?

    請教:主變中性點地刀如何操作?

    我公司是一臺終端三圈主變(220KV/110KV/10KV),,220KV側和110KV側都有裝設中性點地刀,, 220KV側受電(110KV側無電源),請問如何操作,?(如下圖)比如:220KV

  • 如何設計制作中性點電阻器

    我們公司最近想自行制作中性點電阻器,,但本人沒怎么接觸過高壓電阻,請教各位是否有這方面的資料,?比如電阻加工工藝,、電阻算法以及相關的資料。如能提供,,不勝感激,。:handshake :handshake

  • 請教關于主變中性點間隙的問題

    請教各位高手,關于《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》(DL/T 620-1997)里面提到的第4.1.1條“應避免在110kV及220kV有效接地系統中偶然形成局部不接地系統,,并產生較高的工頻過電壓,。對可能形成這種局部系統、低壓側有電源的110kV及220kV變壓器不接地的中性點應裝設間隙,?!边@句話怎么理解呢?與間隙并聯的避雷器哪個什么時候動作如何確定呢,??jī)煞N情況下的過電壓有什么差別阿,?這個問題一直想不通,忘各位賜教,!先謝謝了,!

  • 光伏電路中的浪涌電流怎么解決

    做了一個光伏小冰箱,,由于冰箱是感性負載,,在啟動的時候產生的浪涌電流可能會把控制器燒壞,求解決方法冰箱電壓為24V,,功率為70W控制器允許最大電流為10A

  • 變壓器中性點接地的問題?

    配電室在4樓,,800KVA干變和高低壓柜放在一間屋里,。干變挨著低壓進線柜,低壓柜有PE排,,現在圓鋼從接地極引到了配電室,,圓鋼和配電柜的槽鋼底座焊接。想問下,,變壓器的中性點和低配柜的PE排怎么進行接地呢,?我想變壓器中性點銅排連接到進線柜的N排,,進線柜中N排和PE排用銅排直接連起來。然后用扁鋼一頭焊接從接地極引上來的圓鋼,,一頭用螺栓和進線柜的PE排連接,。這樣行不?合適的作法是,?謝謝各位?。?/p>

  • 深入厚層雜填處理中性點如何確定,?

    深入厚層雜填處理中性點如何確定,?

    在自重濕陷性黃土場地(濕陷等級Ⅲ~Ⅳ)上做的項目,,場地東側及南側為沖溝,有幾棟建筑的一部分位于沖溝內,。根據建設單位提供的地形圖,,沖溝頂底高差?5-25米之間,個別近30米,,勘察時,,沖溝有相當一部分地段被回填(南面的沖溝已基本填平,與提供的地形圖相去甚遠),,回填時間均較短,,有些甚至是在勘察前平整場地時填進去的,以填土以土為主,,但包含有大量的生活垃圾,、建筑垃圾、以及場地平整時填進去的樹枝干,、樹根等,,可以說除了水,基本上什么都有,。,。。 由于是黃土地區,,土壁的直立性好,,因此沖溝附近地層復雜,一個孔可能開孔即為原土,,但相鄰鉆孔可能就有20米左右的填土,。 請問,這樣一個場地,怎樣對地基進行處理較好,,或者直接采用樁基,?負摩托阻力如何取,中性點如何確定,?

  • 關于變壓器三角接線引出中性點

    變壓器低壓側三角接線可以人為制造中性點引出接地,,那這個接地能不能引出平常這個N線呢?那這時候接1相和1N可以像平常這樣用嗎,?

  • 請問c1、c2在電路中的作用

    請問c1,、c2在電路中的作用

    這個電路的工作原理是什么?電容的作用是隔直通交,,在這個電路中電容式怎樣工作的,?

  • 求助,,零序CT接母線還是中性點

    求助,零序CT接母線還是中性點

    下午竣工驗收,,供電提出零序CT應接在母線上面,,本人是菜鳥,請大神們幫忙解答,,接中性點可以否,?本人做了大大小小百來個電房也沒遇到此問題,為什么不能接中性點,?附傳幾張不負責的廠家因為急著送?,靠廠家沒用的了,求大神們有什么補救的方法,,只能重新做銅牌嗎,?

  • 關于變壓器中性點接地的問題

    “GB/T 50065-2011 交流電氣裝置的接地設計規范”中的第7節介紹了,單電源和雙電源兩種情況下的變壓器中性點的接地的兩種情況,。 1 對于單電源系統,,TN電源系統在電源處應有一點直接接地,,裝置的外露可導電部分應經PE接到接地點,。 2 對于具有多電源的TN系統,應避免工作電流流過不期望的路徑,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統,,僅有兩相負荷和三相負荷的情況下,無需配出N,PE宜多處接地,。 對用電設備采用單獨的PE和N的多電源TN-C-S系統和對于具有多電源的TN系統,,應符合下列要求:1)不應在變壓器的中性點或發電機的星形點直接對地連接。2)變壓器的中性點或發電機的星形點之間相互連接的導體應絕緣,,且不得將其與用電設備連接,。3)電源中性點間相互連接的導體與PE之間,應只一點連接,,并應設置在總配電屏內,。4)對裝置的PE可另外增設接地。5)PE的標志,,應符合現行