    各位:新手 有 關于 110KV 或者 220KV 高壓線路設計的兩個問題請教~~在線路電氣設計中:1,。覆冰地區與沒有冰地區 有什么不同,?(在安全系數方面不一樣,?或者運行應力哪個要大一些,?弧垂怎么樣,?等等)2. 孤立檔與非孤立檔的放線有什么不同,?(在安全系數方面不一樣,?或者運行應力哪個要大一些?怎么樣設計放線弧垂,?等等)請解答一下~,!謝謝~

  • 10KV高壓線路故障分析及維護

    10KV高壓線路分布廣,架空線路長,,又處于露天運行,,常受到周圍環境與自然變化的影響,在運行中經常發生故障,,影響正常供電,,給人民的生產與生活帶來一定的危害。故障原因分析:1,、樹障的影響,。在農村,線路與樹木平行或交叉的比比皆是,。樹刮倒砸線,,樹枝刮斷落在線上,樹枝擺動掃線,,以及人為的伐樹至使樹倒砸在線上,,造成線路故障,危害相當嚴重。2,、風的影響,。風力過大,超過桿塔的機械強度,,就會使桿塔傾斜或損壞,,并使導線振動、跳躍和碰線,,引起過流或速斷,。

  • 10kv高壓線路什么時候用真空開關桿,?

    10kv高壓線路什么時候用真空開關桿和隔離開關桿,?有沒有具體的說明活資料什么的?他們用在線路中的位置和用途,?謝謝,!第一次學供電系統,不會得太多了,,有點急,,

  • 關于兩路高壓線路的進線的問題

    如果兩路高壓進線,各供各的變壓器,,然后再各供各的用電設備,,這樣可以嗎?,?有沒有什么要求設計成互為備用電源的話,,還需要應急發電機嗎?

  • 請教高壓線路計算的問題,?

    請教高壓線路計算的問題,?

    請問下圖的中的條件能確定高壓電纜引線的直徑嗎,?圖中高壓電纜直徑是不是偏大?

  • 關于高壓線路的敷設距離問題

    請問各位高手,,10KV線路架空敷設和埋地敷設時一般多長距離比較適宜,?這距離與前一級的電壓等級有關系嗎?從前一級為110KV出來的10KV線路敷設2Km的距離有問題嗎,?

  • 一套高壓線路保護柜二次保護控制原理設計

    圖紙簡介: 本工程為高壓柜的二次圖,,帶微機保護,共有8張圖紙,,全部為標準樣圖,,包括柜體排列圖,高壓進線柜原理圖,,標準接線圖,,端子排列圖,微機綜合保護原理圖,,接線圖,。 投稿網友: ad443908996 上傳時間: 2014-07-

  • 某高壓線路全套電氣施工圖

    圖紙簡介: 本工程為某高壓線路電氣施工,包括:110KV,、35KV,、10KV高壓線路施工。 例如: 110KV線路:110KV線路改造,、鐵塔明細表,、線路懸垂絕緣子串組裝、線路懸垂絕緣子串組裝,、雙聯懸垂絕緣子串組裝,、地線懸垂及耐張組裝、地線防震錘安裝,、導線防震錘安裝及各種表,。 投稿網友: lmm1217

  • 特高壓線路的絕緣配置如何,?

    線路的絕緣配置主要指兩個方面,,第一為絕緣子的配置,第二為考慮風偏后絕緣子懸掛處的帶電金屬部件對塔身的距離,。目前國內多按爬距法選擇絕緣子片數,,對于特高壓線路,一般超過50片,,絕緣子串長度在10米以上,。對于重污穢地區,絕緣子串長超過15米甚至更長,,嚴重影響線路的經濟性,。由于國內合成絕緣子技術的提高和使用經驗的積累,在交流特高壓線路上使用合成絕緣子的比例將顯著提高,。 空氣間隙耐受操作電壓幅值與間隙長度的關系是一條飽和曲線,。在間隙長度為6米,、耐壓為1600千伏左右開始進入明顯飽和區。具體耐壓水平與間隙形狀和氣壓水平關聯,。對于試驗示范工程來說,,中相V串的間隙均為6.5米。

  • 關于室外高壓線路的問題.怪~~~~~~~~~~

    我們小區的10KV高壓進線穿波紋管居然埋設在排污管道下面,是電氣工程師設計的哦. 怪~~~~~~我認為是胡鬧,請問各位的意見呢?????

  • 施工現場高壓線路的防護

    施工現場高壓線路的防護 我所管理的一個房建項目,,是一個十八層的高層建筑樓,緊鄰一路供電局的高壓線路,是220千伏.距鋼管腳手架的距離10米.為了防止施工過程中的物料掉到高壓線路路上,我提出要進行防護,有人說必須采用絕緣的材料,進行硬防護,有人說應采用金屬材料進行硬防護,同時作好金屬材料的接地,細想起來,各有其道理,大家討論,。

  • 高壓線路-戶外真空斷路器

    做為房地產投資商的電氣管理,對設備的全面了解少不了這一塊,,我找了一部分,,請參考!

  • 請教:一條10kV高壓線路可以帶多少(變壓器裝機)容量,?

    一條10kV高壓線路可以帶多少(變壓器裝機)容量?因為凡我看過的公建圖紙(可能也有見識還不夠多的原因),,無論多大的工程,,其高壓供電方式不外乎“兩路高壓+發電機”,區別只在兩路高壓是一用一備,,還是同時使用,、互為備用。這樣不僅產生如上的疑問,??赡苡腥藭卮穑?0kV電纜合理輸送功率是5000kW,。照我理解,,這個5000是指計算值,如果要換算成裝機容量,,除了要除以cosφ,、變壓器負載率之外,應該還要除以一個同時系數(多臺變壓器運行的同時率),,如果確實如此的話,,那這個同時系數如何取值,有什么講究嗎,?版主,、區管、高手,、大俠們,,快來幫幫忙!,!

  • 請教10KV 6KV 高壓線路電壓偏差不大于多少,?

    請教各位同仁10KV 6KV 高壓線路電壓偏差不大于多少?記的5% 《煤礦電工手冊〉1640頁表7-4-19:第6款 地方性高壓供電網絡,、正常情況5.0~8.0%準許值現弄不準,請教,最好有依據.謝謝

  • 哪個是適合高壓線路安裝的報價軟件

    我是新接觸電力線路安裝的技術員,就是那種農村豎電桿,,架線的單位,,想學習預決算,定額類的,,我看網上有什么江西博微還有超人軟件之類的,,請大家告訴我哪款軟件適合我,或者別的適合的學習方法

  • 高壓線路安全警示球安裝效果

    一,。概述 隨著經濟發展,,各行各業對電力的需求量都在增加,國網為滿足日常用電需求,,需要鋪設大量高壓架空輸電線路,,這些線路有時會不可避免的跨越公路、河流等環境,,當下方存在超高施工車輛或者輪船時,,就可能發生外破壞事故。為了避免這種情況的發生,,特力康研發了高壓線路安全警示球裝置,。

  • 怎樣計算高壓線路接地電流,?

    我公司10kV高壓線路系供電局專線,,本廠內設500kVA變壓器兩臺,615kVA電纜+架空輸出線路一條約11公里,,補償電容器300kvar,,計算線路單相接地電流時,是否應考慮上一級供電局變電站的系統容量或它輸出的其它與我們并聯的10kV回路,?請各位大蝦指教,!

  • 高壓線路用復合絕緣子使用導則

    高壓線路用復合絕緣子使用導則 JB/T 8737—1998