亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 高壓線和雷電對廠房的影響

    1,、 高壓線對廠房的影響:依據《城市電力規劃規范》,,110KV的

  • 為什么高壓線沒有絕緣皮?

    首先沒有皮的電線叫 “裸線”帶皮的那部分是絕緣層   其次絕緣層的作用也就是防止我們發生觸電意外但是它的作用是有限的所以即使是有了這層絕緣皮不是一定安全的 所以重點來了 為什么高壓線不用帶絕緣皮,?那不是應該更需要絕緣嗎,?如果出現意外該怎么辦呢   為什么高壓線沒有絕緣皮? 高壓輸電線路的輸電電壓大多在1萬伏特以上,,有些線路的電壓還要高達10萬伏,、50萬伏。一般來說10千伏以上的高壓線就不會帶有絕緣皮,,原因如下: 1.這樣高的電壓,,如果要給線路包絕緣層的話,,普通的絕緣層厚度是遠遠不夠的,。 2.如果給高壓線包上絕緣皮,,要想使它發揮作用,那么絕緣層一定會很厚,,這樣會導致導線非常的厚重,,也就需要用更多的鐵塔去承擔這份重量,,這樣會大大增加線路的建設和維護成本,。 3.假設以上成立,,高壓線順利加上了絕緣皮,,還會導致散熱不暢的后果,。散熱不良,,就會增加電能的消耗。  

  • 高壓線為什么沒有絕緣皮,?

    高壓輸電線路的輸電電壓大多在1萬伏特以上,有些線路的電壓高達10萬伏,、50萬伏,,如果要給這樣的線路包絕緣層的話,普通電線的絕緣層厚度是遠遠不夠的,,我們平時家里的電線,,電壓只有220V,,只要用一層薄薄的絕緣層包起來防止能和火線接觸就能防止觸電,,但是高壓設備就不一樣了,人站在高壓設備旁邊一定的距離,,即便不接觸也還是會造成觸電的,。   高壓造成的觸電可以分為 跨步電壓觸電 和 高壓電弧觸電 兩種類型:跨步電壓觸電 是指高壓輸電線如果跌落在地面上,有電流流入大地后,,接地點附近電位會向遠處逐漸降低,,那么人兩腳所站的位置就存在電壓差,電流流過人體造成觸電,,這就是跨步電壓觸電,。高壓電弧觸電 是當人靠近高壓帶電體到一定距離時,高壓帶電體和人體之間就會發生放電現象,,電流流過人體造成高壓電弧觸電,。   最新的規程上將1kV以上的電壓等級定義為高壓,現在在城市中的架空線路(街邊電桿上的那種)基本上都是10kV線路,,不出意外的都已經換成了絕緣線,,也就是題主所說的

  • 關于高壓線與構筑物的距離

    關于高壓線與構筑物的距離

    現有一個電線在我的工地上方通過,因為我只看到照片?我猜測是10KV的,,但不能確定,,大家?guī)臀铱聪拢€有高壓線就構筑物的安全距離,,如果在高壓線下方建污水處理站成不,?

  • 請教高壓線路計算的問題,?

    請教高壓線路計算的問題?

    請問下圖的中的條件能確定高壓電纜引線的直徑嗎,?圖中高壓電纜直徑是不是偏大,?

  • 關于兩路高壓線路的進線的問題

    如果兩路高壓進線,各供各的變壓器,然后再各供各的用電設備,,這樣可以嗎,??有沒有什么要求設計成互為備用電源的話,,還需要應急發電機嗎,?

  • 臨舍距高壓線太近如何解決

    我們工地臨時可用地比較小,建臨舍沒地方,,只能建在南側,。南側有一10KV高壓線,距地垂直距離12米,。臨舍為二層,,高度為5.5米。臨舍距高壓線水平距離不足2米,。請問各位這種情況如何解決?如果做高壓防護該如何做,?請按照規范要求提供方案。

  • 您見過這樣的高壓線架設嘛,?

    您見過這樣的高壓線架設嘛,?

    這是在四川某地山區的高壓線架設

  • 關于高壓線路的敷設距離問題

    請問各位高手,,10KV線路架空敷設和埋地敷設時一般多長距離比較適宜?這距離與前一級的電壓等級有關系嗎,?從前一級為110KV出來的10KV線路敷設2Km的距離有問題嗎,?

  • 關于 高壓線路設計的問題,!

    各位:新手 有 關于 110KV 或者 220KV 高壓線路設計的兩個問題請教~~在線路電氣設計中:1,。覆冰地區與沒有冰地區 有什么不同?(在安全系數方面不一樣,?或者運行應力哪個要大一些,?弧垂怎么樣?等等)2. 孤立檔與非孤立檔的放線有什么不同,?(在安全系數方面不一樣,?或者運行應力哪個要大一些?怎么樣設計放線弧垂,?等等)請解答一下~,!謝謝~

  • 某高壓線路全套電氣施工圖

    圖紙簡介: 本工程為某高壓線路電氣施工,包括:110KV,、35KV,、10KV高壓線路施工,。 例如: 110KV線路:110KV線路改造、鐵塔明細表,、線路懸垂絕緣子串組裝,、線路懸垂絕緣子串組裝、雙聯懸垂絕緣子串組裝,、地線懸垂及耐張組裝,、地線防震錘安裝、導線防震錘安裝及各種表,。 投稿網友: lmm1217

  • 特高壓線路的絕緣配置如何,?

    線路的絕緣配置主要指兩個方面,,第一為絕緣子的配置,第二為考慮風偏后絕緣子懸掛處的帶電金屬部件對塔身的距離,。目前國內多按爬距法選擇絕緣子片數,,對于特高壓線路,一般超過50片,,絕緣子串長度在10米以上,。對于重污穢地區,絕緣子串長超過15米甚至更長,,嚴重影響線路的經濟性,。由于國內合成絕緣子技術的提高和使用經驗的積累,在交流特高壓線路上使用合成絕緣子的比例將顯著提高,。 空氣間隙耐受操作電壓幅值與間隙長度的關系是一條飽和曲線,。在間隙長度為6米、耐壓為1600千伏左右開始進入明顯飽和區,。具體耐壓水平與間隙形狀和氣壓水平關聯,。對于試驗示范工程來說,中相V串的間隙均為6.5米,。

  • 10KV高壓線路故障分析及維護

    10KV高壓線路分布廣,,架空線路長,又處于露天運行,,常受到周圍環境與自然變化的影響,,在運行中經常發生故障,影響正常供電,,給人民的生產與生活帶來一定的危害,。故障原因分析:1、樹障的影響,。在農村,,線路與樹木平行或交叉的比比皆是。樹刮倒砸線,樹枝刮斷落在線上,,樹枝擺動掃線,,以及人為的伐樹至使樹倒砸在線上,造成線路故障,,危害相當嚴重,。2、風的影響,。風力過大,,超過桿塔的機械強度,就會使桿塔傾斜或損壞,,并使導線振動,、跳躍和碰線,引起過流或速斷,。

  • 高壓線有電高壓開關柜接地可以嗎?

    本帖最后由 黯然殘魂weibo 于 2014-8-23 21:15 編輯 1萬伏高壓電進入了高壓開關柜,,高壓開關柜可以接地嗎,?

  • 關于高壓線下中央綠化帶的問題

    最近做了一個道路綠化,中央綠化帶位于高壓線下,,寬度有16米,,只能種植花灌木、綠籬一類高度不高的植物,,因為不能選擇種植喬木,,而且花灌木、綠籬一類的植物高差也不是很大,,而且考慮到高壓線凈空不適合做大地形起伏,,所以選擇的是弧線形較為規則的種植,但是甲方提出能不能做些微地形,,做自然式種植,,所以請問下大家這個適不適合做自然式種植,適不適合做地形~~:L謝謝~~

  • 建筑物與高壓線的安全距離

    高壓線未跨越建筑物,,是否需要考慮垂直距離,?也就是高壓線與建筑的安全距離是否同時滿足垂直距離和水平距離?請大神指教,,不甚感激

  • 高壓線觀冰設備業內行情

    高壓線觀冰設備 一 ,。概述 特力康高壓線觀冰設備是一種針對我國部分地區輸電線路常年遭受覆冰災害影響的現狀研發出來的。當空氣中濕度,、溫度都剛好達到覆冰形成的條件時,,輸電線路外層就會形成一片“冰殼”,,別看這小小的一層薄冰不起眼,兩塔間的輸電線路整體覆冰的重量可不是一個小數目,,線路兩端的線夾所受拉力會在覆冰期間內大量提升,,如果再加上風

  • 高壓線觀冰設備技術指標

    高壓線觀冰設備 一 。概述 特力康高壓線觀冰設備是一種針對我國部分地區輸電線路常年遭受覆冰災害影響的現狀研發出來的,。當空氣中濕度,、溫度都剛好達到覆冰形成的條件時,輸電線路外層就會形成一片“冰殼”,,別看這小小的一層薄冰不起眼,,兩塔間的輸電線路整體覆冰的重量可不是一個小數目,線路兩端的線夾所受拉力會在覆冰期間內大量提升,,如果再加上風

  • 電推進飛機的高壓線纜問題

    知識點:飛機電纜

點擊加載更多

高壓線零線

高壓線零線專題,,為您提供高壓線零線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓線零線 相關的專業交流討論,,更多高壓線零線相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度