亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • YJV22-8.7/10KV 電纜穿管

    YJV22-8.7/10KV 電纜過馬路時要穿鋼管 都可以穿什么類型的管???3芯的截面積 400平方毫米 的這種電纜 直埋敷設,過馬路時穿多大的鋼管,?還有 YJV32的 一般穿什么管 .

  • 關于 10kV電纜裝避雷的問題

    關于 10kV電纜裝避雷的問題省公司(河南或者江蘇的)出過一個技術導則,,10kV電纜如果單根超過一定長度就不再需要裝設避雷器。這個長度我記不清了,,有誰指教,?但是很短不到100m。若是這樣,,兩個變電站手拉手的話(距離至少在2km以上吧),,那中間的環網柜和分支箱(設備的間距都在350m以上的)都不用避雷器了。是這樣嗎,?謝謝,!再麻煩解釋下,規定電纜長度的計算原理(不到100m)

  • 10kv與380 可否共用電纜井

    現在有個小區項目室外空間已經排不開讓10kv與380V平行分開敷設,,現在詢問10KV與380V排管是否可以排在一起,,是否可否共用電纜井?目前查找規范沒有找到明確說明,,只是看GB50217-2007電力工程電纜設計規范:直埋電纜應該沒有問題,。求幫助!

  • 高壓動力電纜ZR-YJV-10KV 1(1X400)

    我剛開始搞預算,,請問各位:高壓動力電纜ZR-YJV-10KV 1(1X400) 和ZR-YJV-10KV 1(3X35) 在《電力工程裝置性材料預算價格》中查不到,,做預算一般怎么獲取它的價格?

  • 1根 240電纜(10KV)的最大負荷是多少

    碰到一個變態甲方,,非要問這個問題我高壓不是太懂:按公司計算: S=1.732U I 查表,,240電纜 I=500AS=1.732 X 500 X 12 =10392 KVA 這也太大了吧實際施工 一般 1根 240電纜(10KV) 帶多大負荷請高手講講謝謝

  • 10KV ZRC-YJY22 電纜含義

    電力供電公司外線10KV中壓常用的名稱, 10KV ZRC-YJY22 電纜含義 ZR 阻燃,, YJY22 交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套雙鋼帶鎧裝電纜,? 請問那C代表什么意思?

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 小區10KV的電纜如何選擇,?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?

  • YJV-6/10KV 電纜載流量和允許最高運行溫度

    我公司有YJV-6/10KV 單芯500平方的電纜,,從1#主變到配電室主進線開關,主變?0000KVA,,電纜用兩個并聯使用,,在電纜橋架上平行敷設,電纜長度每根320M,。運行中發現C相兩根電流不一樣大,,其中一相260A,另外一相620A,,請問是什么原因造成并聯的兩根電纜電流不一樣大,?另外電纜溫度最高時到了65度,請問是因為負荷大的原因嗎,,還是有其他原因,?YJV-6/10KV電纜運行運行最高溫度為多少?最后一個問題:?jiǎn)涡綴JV-6/10KV電纜,,每根320米長,,運行時屏蔽層是一端接地,還是需要兩端接地,,或者是一端接地,,另一端保護接地?

  • 一條線20000KVA 10KV電纜豈不是很大,?

    我們公司要在外地新建廠。有人去供電局了解,。說可以上一條 10KV的線,,容量20000KVA .有點疑惑 一般10KV 一條線常規 8000KVA左右吧 。一條線20000KVA 10KV電纜豈不是很大,?

  • 10KV 3×240的YJV電纜穿多大鍍鋅鋼管呢?

    如題,,10KV 3×240的YJV電纜穿多大鍍鋅鋼管呢,?

  • 新人求教 10KV高壓電纜頭

    老師們,我是新人,,干這行才1年?,F(xiàn)在會做10KV三芯交聯電纜終端頭。我想請教一下,,各位師傅插把式高壓電纜頭的做法,。有沒有比較全的資料。謝謝,。

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411

  • 10kV電纜穿管與排管的工藝

    10kV電纜穿管與排管如何解釋,?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下,?謝謝,!

  • 10kV電纜問題,,求大家圍觀

    10kV電纜問題,求大家圍觀

    單位的10kV出線電纜,,B相掛了一個金屬的電纜標牌,,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,,有個小黑點,,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,,又看了一下,,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,,是不是送電的時候,,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:

  • 10kV電纜進戶的問題請教

    如題,,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜,?怎么連的,?

  • 電纜橋架安裝 04D701-3

    04D701-3_電纜橋架安裝圖集

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題,?

    現遇到一問題,,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教,。。,。

  • 請問10kV電纜燒掉了,為什么,?

    昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,,電纜運行了36小時燒掉了),,請問發生這樣的事情原因有幾種啊,?PS:電纜耐壓,、絕緣試驗都做過了,沒有問題,。

點擊加載更多

10kv 電纜

10kv 電纜專題,,為您提供10kv 電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv 電纜 相關的專業交流討論,,更多10kv 電纜相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

10kv 電纜終端頭

10kv電纜頭