  • 10kv電纜正常工作時候的電容電流怎么計算,?

    書上都說單相接地電容電流,。如果線路較長,正常工作時候10kv電纜線路上是不是也有電容電流,,提供容性無功,?10kv電纜正常工作時候的電容電流怎么計算?

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里,?

  • 6-10KV小電流接地的問題

    對于小電流接地系統,,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,,我單位有一臺大電機,,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,,發生相間短路,。但是零序還有一些問題,不知如何,請大家指導,。

  • 請教10kV電纜電容電流的計算(不是接地時

    10kV電纜假如在充電狀態(即帶電狀態)時操作開關斷掉電纜的電,,這時時會產生電容電流的是嗎?我不是很理解,,不過知道電容電壓突變好像會有點什么事發生的,,呵呵,我也是模模糊糊的,,請高手教一下,。謝謝。還有如何計算,,是電壓除以容抗嗎,?

  • 10kV零序電流是變化的,為什么?

    10kV零序電流是變化的,為什么?

    我們安裝了一臺小電流接地保護開關,現場測量二次輸出是35mV,定值定到110mV,第二天開關誤動,現場測量零序電流在60~120之間.請教大家這是什麼原因?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定,。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定,。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 小區10KV的電纜如何選擇,?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 變壓器高壓側10KV進線電纜計算電流怎么計算,?

    10\0.4KV變壓器高壓側10KV進線電纜計算電流怎么計算?我粗略計算的時候就用變壓器所帶的用電負荷除以10KV得出電流,,這樣計算會不會差很多,?請各路高手指點指點,在此先謝過了,。

  • 【分析】歐式10kv電纜分線箱燒毀是否因為電纜的容性電流大

    110kv變電站出一條10kv線路,。是用高壓電纜敷設到一10kv開關站由于電纜長度限制使用4個630A歐式電纜分線箱。電纜型號YJLV-8.7/15KV截面240最大電流380A運行8個月4個電纜分線箱在最近5個月分別燒毀,。都是其中一相或兩相應力錐中間處對銅屏蔽放電起火燒毀接頭及連接套管,。請大家分析一下原因?有人說電纜的容性電流大造成的,。

  • 關于10kV負荷開關開斷電纜充電電流的問題

    10kV負荷開關開斷電纜充電電流,,國標規定是10A,那么開斷是超過10A的負荷開關好,,還是低于10A的好,,并且為什么還要檢測負荷開關對架空線充電電流的開斷,國標規定是1A,,這個又這么小,,不互相矛盾嗎?

  • 電纜根據電流怎么選擇啊,,有什么原則嗎

    比如說,一棟住宅樓,,5+1形式,,三單元,30戶,還有6戶單買閣樓總負荷276KW,,需用系數取的是0.65算出電流是302.87A怎么選相應的電纜啊選用YJV22 4X120+1X70 324A(空氣) 320A(埋地)還是YJV22 4X150+1X70 369A(空氣) 361A(埋地)有什么相應原則嗎,?謝謝

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330。人民電器電纜選型手冊是411

  • 10kV電纜穿管與排管的工藝

    10kV電纜穿管與排管如何解釋,?工藝是不是一個做法,?哪位老師能給詳細的講解一下?謝謝,!

  • 10kV電纜問題,,求大家圍觀

    10kV電纜問題,,求大家圍觀

    單位的10kV出線電纜,,B相掛了一個金屬的電纜標牌,標牌的角離A相電纜很近,,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,,有個小黑點,以前也沒在意,,今天給變壓器送電后,,又看了一下,好像黑點更大了,,正常運行的時候沒有放電情況發生,,是不是送電的時候,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電,?現場圖片如下:

  • 10kV電纜進戶的問題請教

    如題,,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管,?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜,?怎么連的?

  • 求助:計算電流與電纜選擇?

    我是新手,,學的計算機專業改做設計,,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,,請問計算電流怎樣得出,?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎,?怎樣選擇電流互感器,?拜托了!?。,。?

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題?

    現遇到一問題,,根據現場實際情況,,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜,。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教。,。,。

  • 請教--電纜\電流\功率關系

    請教各位:針對不同的電纜截面積,對應的電流\功率該如何計算,有沒有經驗值?針對不同的電流,對應的電纜截面積\功率該如何計算,有沒有經驗值?針對不同的功率,對應的電纜截面積\電流該如何計算,有沒有經驗值?這個問題一直是個不很確定的問題,請各位專家\學者給個詳細答案.謝謝!

  • 請問10kV電纜燒掉了,,為什么?

    昨天我公司新建F5廠10kV進線電纜燒掉了,,現場查勘為C相擊穿(從送電到燒掉只有36小時,,電纜運行了36小時燒掉了),請問發生這樣的事情原因有幾種???PS:電纜耐壓、絕緣試驗都做過了,,沒有問題,。

  • 關于10KV電纜的幾點,,請教下各位

    關于10KV電纜的幾點,請教下各位

    1,、絕緣屏蔽層是什么材料,?如何實現其屏蔽功能?又是為了屏蔽什么,?2,、銅屏蔽層的作用?如何實現其屏蔽功能,?還有是不是當絕緣破壞時,,導電層與銅屏蔽層擊穿,形成單相接地啊,。,。3、若三相不平衡,,而普通YJV22電纜采用鋼帶鎧裝,,其渦流損耗足夠小(記得單芯電纜不得使用鎧裝),,而不致影響電纜正常使用,?查了些資料,關于這些的比較少提到,,請各位賜教[ 本帖最后由 leetohong 于 2010-1-1 22:43 編輯 ]