亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 同軸電纜、光纖電纜的檢測

    一,、同軸電纜檢測 1,、電纜進水后我們對特性阻抗的變化做了測試,當電纜受潮進水,,電視信號通過電纜時,,所測電平值低于該段電纜規定損耗值。根據電纜進水,、受潮時間的長短,,電纜內外導體腐蝕、氧化生銹的程度不同,,其電平的損耗衰減值也會有差異,。 下面對受潮、積水不同程度的SYDY-75-9.5竹節式中同軸電纜做了各種測試記錄,。 1)測試使用儀表:MT500型萬用表,;MC7頻譜儀;DL6243電容電感測試儀,。 2)測試項目:(100米電纜) ·電纜直流電阻,; ·電纜電容、電感,; ·電平,。 3) 測試結果: 電纜不同程度受潮、進水后其電阻,、電容,、電感、電平變化情況見表,。 從以上測試數據表明,,電纜受潮進水程度的不同,也會導致分布電容,、電感相應變化

  • 請問射頻線與同軸電纜的區別

    我是新手,,請大家多多指教

  • 同軸電纜衰減計算程序.rar

    同軸電纜衰減計算程序.rar

  • 同軸電纜和普通電纜的區別是什么,?

    同軸電纜(CoaxialCable)是指有兩個同心導體,,而導體和屏蔽層又共用同一軸心的電纜。最常見的同軸電纜由絕緣材料隔離的銅線導體組成,,在里層絕緣材料的外部是另一層環形導體及其絕緣體,,然后整個電纜由聚氯乙烯或特氟綸材料的護套包住。

  • 求助~同軸電纜帶電現象~急

    接一監控工程,同軸電纜從天花板經過后,兩端未接任何設備,自己帶電,接地測量直流60V左右,與地線有打火現象,經檢測電纜無破損,換線現象相同,想請達人解惑~~~~

  • 咨詢同軸電纜如何連接端子排,?

    請教大家,,關于同軸電纜如SYV-75-3,如何和設備的端子接線排連接?是不是要把電纜扒皮,,中間的銅芯接一個端子,,外面的銅編織接一個端子?多謝指點,,安防不懂,,見笑!

  • 用同軸電纜型號的規格和主要參數

    用同軸電纜型號的規格和主要參數 同軸電纜可分為兩種基本類型,基帶同軸電纜和寬帶同軸電纜,。目前基帶常用的電纜,其屏蔽線是用銅做成的網狀的,特征阻抗為50(如RG-8,、RG-58等);寬帶同軸電纜常用的電纜的屏蔽層通常是用鋁沖壓成的,特征阻抗為75(如RG-59等)。 粗同軸電纜與細同軸電纜是指同軸電纜的直徑大還是小,。粗纜適用于比較大型的局部網絡,它的標準距離長,、可靠性高。由于安裝時不需要切斷電纜,因此可以根據需要靈活調整計算機的入網位置,。但粗纜網絡必須安裝收發器和收發器電纜,安裝難度大,所以總體造價高,。相反,細纜安裝則比較簡單,造價低,但由于安裝過程要切斷電纜,兩頭須裝上基本網絡連接頭(BNC),然后接在T型連接器兩端,所以當接頭多時容易產生接觸不良的隱患,這是目前運行中的以太網所發生的最常見故障之一。 為了保持同軸電纜的正確電氣特性,電纜屏蔽層必須接地,。同時兩頭要有終端器來削弱信號反射作用,。無論是粗纜還是細纜均為總線拓撲結構,即一根纜上接多部機器,這種拓撲適用于機器密集的環境。但是當一觸點發生故障時,故障會串聯影響到整根纜上的

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢,?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?

  • 求同軸電纜的型號,、規格及制造廠

    現用電纜絕緣降低,,需更換靜止變頻器到感應加熱爐之間的同軸電纜,。在網上查同軸電纜,基本上講的都是射頻或視頻同軸電纜,,但大電流的動力用同軸電纜怎么也查不到,,是不是這種電纜還有其他名字呢。求大家幫?,謝謝,。

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜,。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求,?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定,。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定,。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<

  • 請教一下,,同軸電纜可以傳送控制信號嗎,?

    電視監控系統的視頻同軸電纜可以傳送云臺,光圈,,變焦的控制信號到解碼器嗎,?看得圖紙說明上是這樣寫的。另,,圖紙上25臺攝像機只給6臺帶云臺的配了解碼器,,光圈和變焦的控制不用解碼器嗎?

  • 關于閉域空間中泄漏同軸電纜耦合損耗的研究

    關于閉域空間中泄漏同軸電纜耦合損耗的研究

    泄漏同軸電纜(簡稱漏纜)是遵循特定的電磁場理論,沿著同軸電纜的外部導體周期性或非周期性配置開槽口而形成的.電信號在該電纜中傳輸的同時,能把電磁能量的一部分按要求從特殊開槽口以電磁波的形式放射到周圍的外部空間,既具有傳輸線的性質又具有無線電發射天線的性質.由于其場強覆蓋均勻,、適應性強,、電磁污染小等優點,漏纜近年來已經廣泛應用于隧道、礦井,、鐵路等通信領域,并且已經滲透到了室內無線通信系統中[1].耦合損耗是漏纜區別于其他射頻電纜的惟一指標,它決定了電磁波的覆蓋范圍,是漏纜設計的關鍵指標之一.文中以屏蔽良好的矩形室內空間為例,計算了漏纜的耦合損耗,同時討論了墻壁的材質對耦合損耗的影響,并通過仿真對結果進行了驗證.該理論和結果對于進一步研究閉域空間中的無線通信問題具有較強的參考價值. 1 基本理論和計算方法 1. 1 射線追蹤法

  • 鄭州電纜廠的同軸電纜,、光纜、雙絞線區別

    鄭州電纜廠的同軸電纜,、光纜,、雙絞線區別 生產的同軸電纜、光纜,、雙絞線產品特點不盡相同,,各有各自相應的特點,,區別整理如下: 鄭州電纜廠一般將同軸電纜分為粗纜和細纜兩種。粗纜造價高,、安裝難度大,、標準距離長、可靠性高,,可用于大型局域網的主干部分,。粗纜每段500米,最長網絡范圍可達2500米,,收發器間最小2.5米,,收發器電纜最長50米,每干線最大節點數100個,。細纜造價低,、安裝方便、可靠性差,、抗干擾能力強,,用于局域網的主干連接,每段最長185米,,最長網絡范圍可達925米,,兩T形頭間最小0.5米,每干線最大節點數30個,。 光纜分傳輸點模數類(又分單模光纖和多模光纖兩類)和折射率分布類(又分跳變式光纖和漸變式光纖兩類),。 的光纜主要特點是,傳輸頻帶寬,,通信容量大,,傳輸距離遠,抗干擾能力強,,抗化學腐蝕能力強,。光纜主要用于長距離傳輸信號,局域網主干部分,,傳輸寬帶信號,。光纜的網絡距離為2000米,每干線最大節點數無限制,。 而雙絞

  • 關于10kv電纜載流量的疑問

    在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411

  • 10kV電纜穿管與排管的工藝

    10kV電纜穿管與排管如何解釋?工藝是不是一個做法,?哪位老師能給詳細的講解一下,?謝謝!

  • 10kV電纜問題,,求大家圍觀

    10kV電纜問題,求大家圍觀

    單位的10kV出線電纜,,B相掛了一個金屬的電纜標牌,,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,,有個小黑點,,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,,又看了一下,,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,,是不是送電的時候,,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:

點擊加載更多

10kv同軸電纜

10kv同軸電纜專題,,為您提供10kv同軸電纜相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv同軸電纜 相關的專業交流討論,更多10kv同軸電纜相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

10kv鎧裝銅芯電纜

10kv電纜連接