在架空絕緣線路安裝圖集中附表240三芯電纜載流量是330,。人民電器電纜選型手冊是411
在同一環境下,,10kV電纜 排管敷設 ,、直埋敷設(附近無熱源),、空氣中敷設,,載流量從大到小是 空氣>排管>直埋?,?請問下怎么個折算法呢,,穿管載流量=空氣中載流量打8折?
我公司從1#主變到6.6KV一段母線的電纜為兩根6/10KV-YJV-1*500電纜并聯使用,敷設順序為AA,、BB,、CC的順序,六根電纜緊挨著水平排列在梯形橋架中,,屏蔽線主變端一端接,,另一端懸空。請問這樣安裝時,,電纜載流量最大可以為多少,?小弟在此先謝謝了。
高壓10KV的電纜載流量表,,哪位大俠知道地址或者有,,請發給小弟,謝謝了??![ 本帖最后由 ycm888 于 2011-6-16 07:49 編輯 ]
老電工私藏:常用電纜載流表
銅芯電線電纜電流載流表
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150,?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎,?4,、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里,?
我是一個電氣行業的新人,,今天偶然翻看圖籍,看到同型號的電纜的載流量要比同型號BV線要高,,不知是為什么,?望各位同仁幫忙解釋一下
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1,、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米,。2,、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定,。3,、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定,。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中,。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m,。<
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
我公司有YJV-6/10KV 單芯500平方的電纜,從1#主變到配電室主進線開關,,主變?0000KVA,,電纜用兩個并聯使用,在電纜橋架上平行敷設,,電纜長度每根320M,。運行中發現C相兩根電流不一樣大,其中一相260A,,另外一相620A,,請問是什么原因造成并聯的兩根電纜電流不一樣大?另外電纜溫度最高時到了65度,,請問是因為負荷大的原因嗎,,還是有其他原因?YJV-6/10KV電纜運行運行最高溫度為多少,?最后一個問題:單芯YJV-6/10KV電纜,,每根320米長,運行時屏蔽層是一端接地,,還是需要兩端接地,,或者是一端接地,另一端保護接地,?
圖片是一個歐標的電纜載流量,,有幾個問題想請教給位前輩。1)表格最上面的 T 75℃,;LSE LSX T/N E,X 90℃,; S,P 100℃ 分別代表什么意思?2)假如分別是在 75 90 100 攝氏度下 為什么溫度越高載流量越大,?3)我們在選擇電纜時 應該以多少溫度為基礎,?為什么?4)最后問下 船用CJPJ/SC 0.6,、1KV 1*35平方的電纜的載流量應該是多少,?根據載流量口訣 應該
10kV電纜穿管與排管如何解釋,?工藝是不是一個做法?哪位老師能給詳細的講解一下,?謝謝,!
單位的10kV出線電纜,,B相掛了一個金屬的電纜標牌,,標牌的角離A相電纜很近,巡視時發現標牌邊角有對A相放電的痕跡,,有個小黑點,,以前也沒在意,今天給變壓器送電后,,又看了一下,,好像黑點更大了,正常運行的時候沒有放電情況發生,,是不是送電的時候,,電場不均勻再加上操作過電壓引起的放電?現場圖片如下:
如題,,室外10kV電纜經工藝管廊入10kV變配電室,10kV受電柜為KYN28-12;請教一下問題:1.是否進戶處應加套管,?2.入戶后是否套管直接與封閉母線相連入進線柜,?怎么連的?
本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2015-8-17 14:42 編輯 先講到這,,,,有空具體講一講各種敷設方式的問題,再發一個新帖,,帖子太長看起來也暈,,感謝大家支持。 在某甲級院工作一段時間了,,分享分享心得體會吧,,一般很多新人,選擇載流量只是根據負荷電流,,查看樣本,,選擇滿足的截面,或者大一級的截面,。其實大部分低壓這么選擇也不會出太大問題,,但是還是希望分享一下一根電纜的選擇過程,,也可以在業主問到的時候有一個合理的解釋(就是忽悠加裝b啦,業主有時不太理解為什么搞這么粗)首先,,一根電纜需要做哪些計算與校驗,,1、根據負荷電流進行載流量計算,;2,、電壓校驗;3,、3kv及
最近選擇電纜載流量,,185YJV電纜室外敷設,,查工業與民用供配電設計手冊841頁30℃載流量怎么才300A?也沒說是否是鎧裝,求教
今天臨時放電纜想到的問題,查了下書沒找到滿意的答案,所以來請教各位達人了:)95的電纜載流量印象里大概是270A左右,那2根95的電纜雙拼一共能承受多少電流?簡單的相加嗎?還是按185的計算?2根電纜承受的電流一樣大么?如果一根95的和一根50的雙拼,一共能承受多少電流?電流在2跟電纜之間是怎么分配的?請達人賜教...
現遇到一問題,根據現場實際情況,,想將YJV 10KV直埋敷設,。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜,。不知道各位有什么高見,?還請不吝賜教。,。,。
10kv電纜載流表
10kv電纜載流表專題,為您提供10kv電纜載流表相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv電纜載流表 相關的專業交流討論,,更多10kv電纜載流表相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題