  • 關于阻燃電纜和耐火電纜的問題

    各位大師,,防火性能電纜一般看見有:阻燃電纜,,耐火電纜,,阻燃耐火電纜,,當然還有礦物絕緣電纜單看定義:阻燃電纜:指在規定試驗條件下,,試樣被燃燒,,在撤去試驗火源后,,火焰的蔓延僅在限定范圍內,,殘焰或殘灼在限定時間內能自行熄滅的電纜,。主要強調阻止火勢蔓延,,自熄。不強調火災時能保持電氣性能,。耐火電纜:指在火焰燃燒情況下能夠保持一定時間安全運行的電纜,。主要強調火災時電氣性能。不強調阻燃性,。請問:耐火電纜一般具不具有阻燃的特性,?在防火等級比較高的場所,耐火電纜一定能取代阻燃電纜,?耐火電纜(ZR-YJY)和阻燃耐火電纜(ZH-YJY)性能比較如何,?請各位大師不吝賜教。

  • 關于阻燃電纜和耐火電纜的選擇?

    由于我是甲方代表,對設計中阻燃電纜和耐火電纜的選擇很看重,這關系到造價(差近70%).特請教大蝦幫忙\指教.望大家看我的附件后多多提不同意見!本人不勝感謝!!!

  • 阻燃及耐火電纜第1部分阻燃電纜

    阻燃及耐火電纜第1部分阻燃電纜

  • 阻燃和耐火電線電纜通則

    GBT 19666-2005 阻燃和耐火電線電纜通則

  • 淺談耐火電纜技術問題分析

    耐火電纜技術問題分析 今天對耐火電纜技術問題給大家做一下簡單的分析:隨著耐火電纜的應用越來越廣泛,,很多廠家都在生產,,但質量往往得不到保證。 因此,,一般情況下,,企業在開發耐火電纜產品時,首先試用一段產品,,送國家有關檢測機構檢驗,。拿到檢測報告后,鄭州電纜廠可以進行批量生產,。 對生產耐火電纜的企業來說,,如果耐火電纜的耐火試驗合格率為99%,則耐火電纜的安全隱患為1%,,對用戶的危害為100%,。針對這些問題,從原材料,、導線選擇,、生產過程控制等方面闡述如何提高耐火電纜耐火試驗合格率 1、云母有三種,,包括合成云母,、金云母和白云母。合成云母的質量性能最好,,白云母最差。對于小尺寸電纜,,必須選擇合成云母帶包裹,。云母帶不能分層存放,長期存放易受潮,。因此,,存放云母帶時必須考慮周圍環境的溫度和濕度。 2、在選擇云母帶纏繞設備時,,應采用穩定性好的設備,。纏繞角度應在300到400之間。云母帶應包裹均勻,、牢固,。北京朝陽電纜廠所有與設備接觸的導向輪、導桿必須光滑,,導線排列整齊,,張力不易過大。挑線工具輪的側板和滾

  • 請熟悉耐火電纜的朋友幫忙

    導體外云母帶是繞一層還是繞兩層,,同一方向還是相反方向,,繞包角度為多少度?耐火電纜要求耐火時間是多少,?國家是否有相關規范,?

  • 耐火電纜外徑比普通型的大多少

    耐火電纜外徑比普通型的大多少啊,!例如:NH-YJV-5*2.5比YJV-5*2.5大多少?。〔闃颖綴JV-5*2.5計算外徑為13mm

  • NH-YJV22 耐火電纜價格

    NH-YJV22 耐火電纜價格

  • 阻燃及耐火電纜第2部分耐火電纜

    阻燃及耐火電纜第2部分耐火電纜

  • 遠東電纜講解什么是耐火電纜

    遠東電纜講解什么是耐火電纜

    如今各行各業都要求使用安全可靠的材料,,電纜行業也是如此,。遠東電纜介紹,當電纜用于密集的電纜隧道,、電纜夾層中,,或位于油管、油庫附近等易燃場所時,,應首先選用耐火電纜,,這樣能夠保證電纜的安全。遠東電纜了解到,,一般情況下,,大多數的耐火電纜都是用作應急電源的供電回路,要求火災時正常工作,。由于火災時環境溫度急劇上升,,為保證線路的輸送容量,降低壓降,,對于供電線路較長且嚴格限定允許電壓降的回路,,應將耐火電纜截面至少放大一檔。無錫遠東電纜公司提醒大家需要注意的是,,耐火電纜并不能當作耐高溫電纜使用,。其只是為降低電力電纜接頭在火災事故中的故障機率,,在安裝中應盡量減少接頭數量,以保證線路在火災中能正常工作,。http://www.yddlmy.com/

  • 菜鳥筆記3-無鹵低煙阻燃耐火電纜

    本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:54 編輯 我是新手,,最近每天逛論壇,如是決定每天整理一點心得,,希望在論壇留下自己的足跡,,如果錯了希望忘大家能夠指正,謝謝啦,! 關于無鹵低壓阻燃型電纜WDZBN-YJY交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套無鹵低煙B級阻燃耐火型電纜,,這是大家常用到的電纜型號。如是就有人想當然的編出了WDZBN-YJV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套無鹵低煙B級阻燃耐火型電纜,,其實這種電纜型號根本就不存在,。V表示聚氯乙烯護套,含有氯(鹵素:氟氯溴碘砹),,沒法做到WD(無鹵低煙)?。?!

  • 如何判斷阻燃耐火電線電纜的質量?

    知識點:耐火電線電纜

  • 塑料絕緣阻燃及耐火電纜分級和要求

    GA306.1~2-2001阻燃及耐火電纜分級和要求.

  • 耐火電纜,、阻燃電纜,、低煙無鹵電纜的應用。

    對于耐火電纜,、阻燃電纜的使用范圍,,規范有明確規定,但低煙無鹵電纜沒有找到使用范圍,。我做了一類高層的消防設備用電,,使用耐火鋁合金電纜,不知是否符合規范,,請教各位大俠,,謝謝!

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2,、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150?3,、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?

  • 鄭州電纜廠講述阻燃和耐火電纜區別

    鄭州電纜廠講述阻燃和耐火電纜區別 防火電線電纜是具有防火性能電線電纜的總稱,,通常分為阻燃電線電纜和耐火電線電纜兩種,。 1、阻燃電線電纜 阻燃是指阻滯,、延緩火焰沿著電線電纜的蔓延,,使火災不擴大,該類型電纜著火后具有自熄性能,。阻燃電纜按國家實驗標準(GB12666-99)可分為三個等級:ZRA,、ZRB、ZRC,。在一般產品命名中,,ZRA通常用GZR表示,屬稱高阻燃電纜或隔氧層電纜或高阻燃隔氧層電纜,。ZRC在一般阻燃產品中表示ZR,。 阻燃電纜是保持普通電纜的電性能和理化性能的同時,具有自熄性,,即不易燃燒,,或當電纜因故自身著火或是外火源引燃著火時,在著火熄滅后電纜不再繼續燃燒,,或燃燒時間很短(60分鐘以內),,或延燃長度很短。無鹵阻燃電纜相對于含鹵阻燃電纜有低毒,、低煙,、無鹵的優點。阻燃級別不高,,基本上是C類,。其原因是鹵素自由基的吞氧滅火能效要大于非鹵化物阻燃劑降解溫的能效。隔氧層阻燃技術主要是在電纜絕緣線芯與電纜外護套之間充填一層無機金屬水化物,,它是無毒,、無

  • 多方面分析如何提高耐火電纜的通過率

    近年來耐火電纜的使用量越來越多,,主要是用戶對此電纜的性能得到了認可,同時生產此電纜的廠家也日益增加,,耐火電纜的質量是否保證且長期穩定,,這一點是非常重要的。若耐火電纜的耐火實驗通過率為99%,,則耐火電纜就存在1%的安全隱患的危險,,這對于使用者來講就是100%的危險,針對以上問題下面就如何提高耐火電纜耐火實驗的通過率,,從原材料,、導體的選型、生產工藝控制等方面做一說明如下:1.有的廠家將銅包鋁導體做為電纜導體線芯,,但對于耐火電纜的導體不可選取銅包鋁導體而采用銅導體,。2.云母帶有三種,合成云母,、金云母,、白云母,其各自質量性能是合成云母最好,,白云母最差,,對于小規格的電纜必須選取合成云母帶進行繞包,云母帶分層不能使用,,長期儲存的云母帶易吸濕,,所以在儲存云母帶時必須考慮周圍環境的溫度和濕度。3.選用云母帶繞包設備時,,應采用穩定性能好,,繞包角度最好在300"400繞包,其云母帶繞包均勻緊密,,所有與設備按觸的導輪及桿必須光滑,,排線整齊,張力不易太大,,收線工裝輪側板及筒體平整光滑,。4. 對于具有軸向對稱性的

  • 有關防火電纜橋架與耐火,、阻燃電纜的問題

    我接到了一套圖紙,普通動力回路與消防設備回路共用一個電纜橋架送到一個防爆車間內,電纜橋架設計為防火橋架,在這個橋架內,消防設備回路采用的是NH電纜,普通動力回路采用的是ZR電纜,設計中還要求穿鋼管,如果普通動力回路與消防設備回路共用一個電纜橋架,消防設備回路采用的是NH電纜,普通動力回路就要采用ZR電纜而不能用普通電纜了呢?而這時的橋架是不是就要用防火橋架? 防爆場合有沒有規定要用ZR電纜呢?是不是用了ZR電纜還必須用防火電纜橋架敷設?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一,、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m,;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m,;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,,電纜穿入管中時不做規定,。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,,電纜穿入管中時不做規定。4,、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,,且最小不小于0.1m,。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,,距城市街道路面的深度不小于0.7m,。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 招投標用的耐火電纜技術要求

    發送一份我的招投標用的耐火電纜技術要求,,設計可以參考,,敬請各位指教。再傳一次,,好像網站沒有上傳完畢,。