我地高速公路所屬一自維直埋10KV電纜發生短路接地故障,,得到消息后,,用電纜故障定位儀確定故障點,發現是去年制作的中間頭擊穿.圖中所示,,開挖后的電纜溝中[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-1 19:44 編輯 ]
請教一下,,室外照明配電線路電纜終端(中間)頭如何計算數量?是否每個燈具接線頭都可以算一個終端頭?中間頭是不是在手孔井里接線才能算,?
油浸紙絕緣電力電纜 是什么?由八部分組成: 一,、用途代碼-不標為電力電纜,K為控制纜,,P為信號纜,; 二、絕緣代碼-Z油浸紙,,X橡膠,,V聚氯乙稀,YJ交聯聚乙烯 三,、導體材料代碼-不標為銅,,L為鋁; 四,、內護層代碼-Q鉛包,,L鋁包,H橡套,,V聚氯乙稀護套 五,、派生代碼-D不滴流,P干絕緣,; 六,、外護層代碼 七、特殊產品代碼-TH濕熱帶,,TA干熱帶,; 八、額定電壓-單位KV 看了之后,還是不知道 不滴流 是什么
10kV電纜冷縮終端頭的制作方法
公司的10KV備用電源在一次雷擊中損壞,,我們請電力局的維修人員做的中間接頭,,第一次做好后兩天中間接頭又爆開(沒有使用備用電源);第二次做好10分鐘后中間接頭又爆開(還是沒有使用備用電源),,不知是什么原因,?急!
請問港口門機高壓進線式橡套電纜怎么做卷龍滑環箱內的終端頭,行業規范和具體工藝要求
1,、切割電纜本次接頭制作選用JSY10/3.2 70-120mm熱縮套件切割電纜。將待接頭的兩段電纜自斷口處交疊,,交疊長度為200~300mm,;量取交疊長度的中心線并作記號,同時將黑色填充保留后翻,,不要割斷,。2,、芯線處理
↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障原因分析 ↓↓↓ 10KV電纜終端頭故障產生的原因分析 高壓電纜故障按照產生的原因進行分類大致分為以下幾類:廠家制造原因、高壓電纜頭制作工藝,、外力破壞三大類,。
電纜終端頭和中間接頭的安裝 配電網在改造過程中,經常用到10kV及以下的電力電纜,,并且在施工過程中有時碰到要進行終端接線和中間接頭,。而接線和接頭的好壞直接關系到電纜能否安全運行,稍有不慎就會引起故障,,有時甚至會造成大面積停電,、給國家和人民的生命財產造成損失。 由于高鐵稀土鋁合金電力電纜具有很好的耐熱性能和機械性能,,并且保持了優良的電氣性能,,在城網改造中被廣泛
最近干了一個技改供電的活,,電纜中間頭特別的多,為了以后電纜探傷方便,,要畫一幅電纜中間頭的位置圖,?符號怎么表示?有沒有規定一根低壓電纜最多做多少個中間頭距離多少,?本人差了很多資料沒有合理的介紹,?高手給個答復,謝謝,!
從現場的接地裝置來看,,不能夠滿足10歐的標準,,分析應該是接地裝置接地電阻過大,影響避雷器正常工作,,線路落雷后無法得到有效釋放,,造成在絕緣薄弱部位接弧放電,造成絕緣介質燒損,造成以上現象,。
昨天一個項目,,甲方高速我他們有10KV的630單芯電纜,很粗,,問我排管孔要多大的管,。(我一般城市最大用3*400電纜 200的管)我是新手哈 所以請教一下我們一般電纜上注明的都是導體的截面撒? 那我630/3.14 開方 乘以2 就是我導體直徑了啊那算出來才30啊 就算加絕緣層神馬的 我就打100嘛 為什么會很粗呢,?,?請了解的大神指點迷津 不勝感謝哈~~
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1,、對于10kV的電纜,,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,,但我還沒有找到依據在哪時,?2、是單根穿SC150嗎,?還是三相的三根一起穿SC150,?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢,?是根弱電的容量大小有關嗎,?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的,?請高手指點一下,。以及相關的規范在哪里?
各位大神有沒有電纜中間頭防爆盒的選材、設計及安裝要求,?有些是玻璃鋼的,,有些是金屬的,可金屬的不絕緣,,有沒有接地要求呢?。磕睦镉匈Y料,?希望懂得大神回答下,!
求助(急):本人想做電纜火災的模擬,,找一型號工程中常用10kv電纜型號,,最好能告訴這種電纜的發熱量,燃燒時熱釋放速率,,發煙量,還有材料成分等一系列信息,,或者告訴去哪塊兒查,。謝謝
一般我們設計都用 VV22 的電纜!穿鋼管埋地敷設,!但對于其他的電纜型號就不清楚了,!問老工程師也不告訴我(怕我學會了搶飯碗)比如說YJV VV29 VV 都是什么含義 主要在什么地方和工程中使用!還有就是哪個是常用的 哪個價格高,?才整了一年的設計人員,!
什么型號的電纜能承受700伏電壓,,320安的電流?(四芯)什么型號的電纜能承受3300伏電壓,,40安的電流,?(四芯)什么型號的電纜能承受1400伏電壓,95安的電流,?(四芯)什么型號的電纜能承受380伏電壓,,730安的電流?(四芯)希望哪位仁兄幫幫忙?。,。》浅8兄x
各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,,4路進線,,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大,?選擇的電纜是否偏大,?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,,選用YJV22-10-3*150是否可以,?
10kv電纜中間頭型號
10kv電纜中間頭型號專題,為您提供10kv電纜中間頭型號相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與10kv電纜中間頭型號 相關的專業交流討論,,更多10kv電纜中間頭型號相關內容請訪問