亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教電纜終端(中間)頭問題

    請教一下,室外照明配電線路電纜終端(中間)頭如何計算數量,?是否每個燈具接線頭都可以算一個終端頭?中間頭是不是在手孔井里接線才能算,?

  • 電纜終端頭和中間接頭的安裝

    電纜終端頭和中間接頭的安裝 配電網在改造過程中,經常用到10kV及以下的電力電纜,,并且在施工過程中有時碰到要進行終端接線和中間接頭。而接線和接頭的好壞直接關系到電纜能否安全運行,,稍有不慎就會引起故障,,有時甚至會造成大面積停電、給國家和人民的生命財產造成損失。 由于高鐵稀土鋁合金電力電纜具有很好的耐熱性能和機械性能,,并且保持了優良的電氣性能,,在城網改造中被廣泛

  • 低壓電纜中間頭在圖紙上怎么表示你,?

    最近干了一個技改供電的活,電纜中間頭特別的多,,為了以后電纜探傷方便,,要畫一幅電纜中間頭的位置圖?符號怎么表示,?有沒有規定一根低壓電纜最多做多少個中間頭距離多少?本人差了很多資料沒有合理的介紹,?高手給個答復,,謝謝!

  • 【求助】10KV電纜中間頭擊穿實例,,有圖有真相,!

    【求助】10KV電纜中間頭擊穿實例,,有圖有真相,!

    我地高速公路所屬一自維直埋10KV電纜發生短路接地故障,,得到消息后,,用電纜故障定位儀確定故障點,發現是去年制作的中間頭擊穿.圖中所示,,開挖后的電纜溝中[ 本帖最后由 wxd126 于 2012-5-1 19:44 編輯 ]

  • 電纜中間頭防爆盒的選材、設計及安裝要求

    各位大神有沒有電纜中間頭防爆盒的選材,、設計及安裝要求?有些是玻璃鋼的,,有些是金屬的,,可金屬的不絕緣,有沒有接地要求呢???哪里有資料,?希望懂得大神回答下!

  • 請教達人:關于油浸紙絕緣電纜中間頭的材料,。

    如題,請教各位達人:中壓油浸紙絕緣電纜,,繞包式中間頭使用到的絕緣帶材及灌注的樹脂都是什么材料啊,?絕緣帶是四氟乙烯帶,? 望不吝賜教,為謝,。

  • 電纜終端頭與中間接頭的運行要求及制作

    城鎮配電網在改造過程中,經常用到10kV及以下的電力電纜 橡套扁平軟電纜YBF 7.5×2 ,,并且在施工過程中有時碰到要進行終端接線和中間接頭 垂直連接轉換頭2000~3150AF ,。而接線和接頭的好壞直接關系到電纜能否安全運行,,稍有不慎就會引起故障,,有時甚至會造成大面積停電、給國家和人民的生命財產造成損失,。 由于交聯聚乙烯電力電纜具有很好的耐熱性能和機械性能,,并且保持了優良的電氣性能,,在城網改造中被廣泛采用。下面談談盬C10kV及以下電纜終端頭與中間接頭安全運行的一般要求和介紹交聯聚乙烯電纜的終端頭與中間接頭的制作工藝,。 1.對電纜終端頭和中間接頭的一般要求與電纜本體相比,,電纜終端和中間接頭是薄弱環節,大部分電纜線路故障發生在這里,,也就是說電纜終端和中間接頭質量的好壞直接影響到電纜線路的安全運行。 為此,,電纜終端和中間接頭應滿足下列要求: (1)導體連接良好,。對于終端,電纜導線電芯線與出線桿、出線鼻子之間要連接良好,;對于中間接頭,電纜芯線要與連接管之間連接良好,。要求接觸點 短接b觸點SBC-W 的電阻要小且穩定,,與同長度同截面

  • 制作電纜終端頭和中間接頭的一般工藝程序

    制作電纜終端頭和中間接頭的一般工藝程序對于粘性紙絕緣電纜,制作終端頭和中間接頭一般藝程序如下:⑴準備工作① 電纜校潮。在接頭之前,,必碩確認絕緣紙無潮。檢驗潮氣的辦法是,,將電纜油加熱到時候1500C,,將絕紙撕下浸入熱油中,如果油中泛起泡沫或有嘶嘶聲響,,則說明絕緣紙有潮,,反之則無潮。② 接頭材料的驗檢查,。接頭外殼應預先組裝,,作密封試驗并復核結構尺寸。另外需2檢查絕級和密封是否符合要求,。⑵鋸鋼皮和剝鉛:① 定位,。終端頭按其的位置確定據鋼皮和剖鉛起。對中間接頭,,一般先確定接頭中心,,再根據工藝尺寸定出兩端據鋼皮和剖鉛起始點。② 扎銅扎線,。在據齊鋼帶處,,用φ2.02毫米的銅絲纏繞2~3圈扎緊,以防鋼帶松開,。在扎線邊緣將鋼帶后,,將多余電纜據掉。③ 剝鉛,。用噴燈均勻烘熱電纜,,將塑料帶瀝青層剝去，揩清鉛包,。在鉛處用刀子將鉛包一環形深痕,,深度是鉛包厚度的一半,不得損傷絕緣紙,,然后用剝鉛刀切一條直向切口,,剝去鉛包,。剝去鉛包后,將剝鉛口用脹鉛楔脹成喇叭形,。⑶彎曲纜芯。在各相纜芯外順紙帶方向繞包一層油浸紗帶,,然后

  • 關于電纜中間接頭的處理

    我單位有一處直埋電纜3*185+95銅,因下水管道施工挖破電纜內已進水?,F(xiàn)在將電纜切斷約3m,另用一根約3.5m電纜兩頭對接,,由于時間短,電纜內單根導體壓接后用防水膠布,、絕緣膠帶、色帶,、自粘帶多層反復壓纏,。并每層適當加長幅度延伸到電纜兩端約20cm。然后再將四根內芯一起反復壓纏,。不知這樣處理是否能直埋!

  • 控制電纜中間能有接頭嗎,?

    我們要進行高壓柜的改造,,有的電氣回路要變動,電纜不夠長,,高壓電纜可作中間接頭,,但是,,控制電纜如何接頭,,可以直接擰在一起,,或用小螺絲,聽說,,可以冷縮,,但是我查資料,動力電纜有冷縮,,控制沒有,,如何解決,,請各位專家指教,,謝謝。

  • 【討論】關于高壓電纜中間頭是否可以直埋于土壤中的問題

    情況是這樣的,,我們項目上一期的一個箱式變壓器的高壓進線和低壓出線電纜路由正好在現在這一期工程的別墅基礎里,剛剛地勘時才發現這個問題,,現在領導的意思是將電纜從基礎中移出,但是問題就來啦,,電纜肯定不夠長拉,電纜要加長就要斷開作中間頭,,而且還要有兩個中間頭,電纜是直埋的,,低壓還好點,高壓電纜中間頭直埋在土中可以嗎,?以前做過的工程中間頭都是在電纜井里,。還有低壓電纜出線很多大概10多根呢,都做頭量也挺大的,,各位高手有沒有什么好的辦法,,不用作這么多中間頭,比如說在與基礎重合的位置坐特殊處理,,做電纜溝什么的能行嗎?大家幫忙分析一下?/p>

  • 那位大哥知道澆注式電纜中間頭的制作方法和配件,?,?

    有一個污水廠的路燈工程,有36桿路燈,,設計是分三路控制,,電纜VV22-3*4,我想用澆注式的中間接頭,,不知道可以嗎,?

  • 6-10KV高壓橡套電纜終端頭和中間頭有工藝規范嗎,?跪求急

    請問港口門機高壓進線式橡套電纜怎么做卷龍滑環箱內的終端頭,行業規范和具體工藝要求

  • 110KV穿墻套管與電纜終端頭

    110KV穿墻套管與電纜終端頭

    110KV穿墻套管與電纜終端頭

  • Elastimold K655VS十字直通中間頭

    Elastimold K655VS十字直通中間頭

    10kV,25kV 十字直通中間頭,對接不同截面電纜

  • 3個中間頭都放在一個工井中,可以哇

    受現場施工場地影響,,無接頭井,只能把中間頭選擇在轉角井中,。,。,。 并列敷設的電纜,其接頭的位置宜相互錯開,,且不小于0.5m的凈距,;中間接頭位與鄰近電纜凈距,不得小于0.25m,。

  • 35KV電纜終端頭故障圖片

    35KV電纜終端頭故障圖片

    35KV電纜終端頭單相接地引發電纜頭著火

  • 【求助】關于高壓冷縮中間頭問題,,謝謝,。

    【求助】關于高壓冷縮中間頭問題,謝謝,。

    今天跟著師傅一起對接高壓中間頭,,發現,師傅在安裝銅屏蔽網和地線的時候,, 做完如圖1步驟,,沒有用膠帶包扎,,直接就開始做鎧甲層的連接,圖2步驟,,然后才用防水膠帶包扎,, 這樣直接等于 鎧甲層和銅屏蔽層直接連接, 這樣可以么,? 有什么危害么,? 謝謝,。 圖1

  • 中間帶隔板的電纜橋架,,是等分嗎?

    如題,!請問中間帶隔板的電纜橋架,,一般是平均分還是按怎樣的比例分配兩邊的寬度呢,?如果使用這種橋架,在圖紙上一般怎樣描述呢,?