各位大蝦:今年剛換工作,,工地施工員,接觸很多這方面的東西,,小弟潛水好長時間,,也閱覽好多關于這方面的帖子,不號意思基礎太差,,搞不大懂,,有沒有快捷一點,通俗易懂的公式,,安裝,、設計都用的著的比如:5.5KW的消防排煙風機該用多大的電纜,上一級開關用多大的,,泣謝?。。,。,。。,。,。。。,。,。?/p>
我遇到的是一個單元配電問題:一個單元12戶,,每戶負荷我取的是10KW,,需用系數是0.9,功率因數為0.8,;我采用的是銅芯聚氯乙烯絕緣電力電纜,,請問要多大呀
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,,整棟主電纜YJV4*185+1*95,。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,,但夏季時候,,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,,該怎樣算才行,?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
變壓器的容量為180KVA,供電電纜的電壓等級為交流10KV.現在我們想采用YJV-22三相電纜,就需要算出在這種電壓等級和容量下,,所帶負荷的最大允許電流為多少,。我是這樣算的: I=P/(1.732*U)=180/(1.732*10),大概是10A左右。 但是后來我想了一下,,有點不對:變壓器的容量采用的單位是KVA,,但是我在公式中帶入的功率單位應該是KW。一般來說,,所帶負荷的單位,,比如說電動機,用電器,,都是采用KW為負荷單位,,那么向我這樣根據變壓器的容量來計算電流又應當怎樣做呢?是不是需要考慮功率因素,? 另外,,還有一點,低壓配電中我們采用的是VV22的電纜,,電壓等級為交流380V,。因為供電的距離較遠,,大概有500米左右,就不得不考慮電壓在電纜上的損失問題,。具體來說,,就是要算出在500米的距離上電纜中的電阻和電抗消耗的電壓值,是否超過標稱電壓的5%,,如果超過的話,,我們就要考慮換電纜,提高供電的電壓等級,。但是在具體的計算中,,單位長度上的電抗率,我沒有找到具體的經驗數據,,無法估算,,這一部分電壓損失應當如何考慮呢?
這是我自己總結的一些有關暖通計算的規定性參數,。比如冷熱負荷估算指標,、照明密度、電氣功率密度,、空調系統的風量估算,,機房面積估算、冷卻水估算等等,。希望對大家有用,。我也是新手。共同努力,!
一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流,?
住宅及公寓類建筑,,采用單位面積功率法估算負荷,,如果按設計手冊確定一個負荷密度值,如50W/㎡,,是用總的項目建筑面積乘以這個負荷密度,?還是把總的建筑面積分成幾部分,比如套內面積,、公共區面積,,取不同的負荷密度指標,比如套內60W/㎡,公共區30W/㎡,,分別乘以各自面積,,再加起來?那種方法更準確,?大家討論討論
這幾天遇到一個計算機中心的設計,,建設單位給提供的UPS容量是500KVA,備用電源采用柴油機供電,,查相關的技術資料,,需要兩倍功率的柴油機才能帶動,可是柴油機側的主斷路器和相應的電纜能按照1000KVA的柴油機選用嗎,?(計算機房才500KVA),,有哪位好心人能詳細告訴一下應該怎樣選擇斷路器及負荷計算,在這里先感謝啦,!
我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,,長度為750米的兩根電纜并聯,電抗是多少怎么計算,?
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,電梯的需要系數很小,,只有0.18~0.5,,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),假如只有一部電梯,,產品手冊給出18.0kW的額定功率,,它的計算負荷該是多少?若取0.5系數,,功率因數取0.6,,則其計算電流只有22.8A。這個電流6平方的導線足足有余,??稍趯嶋H工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,這個問題如何考慮,,請大家發言,。
弱弱問一下,負荷計算時變頻電機的需要系數,、功率因數是多少,?是不是應該算的是變頻器的電流?是變頻器的額定電流直接當計算電流加到總的計算電流里嗎?
本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 編輯 1.新風負荷該算冷負荷還是熱負荷,熱負荷新風量要怎么算,?2.人進入房間兩次,,散熱負荷怎么算,比如餐廳,,中午一次,,晚上一次,如果用軟件計算,,是不是該算兩次,?3.相鄰房間空調工作時間不同怎么算,比如一間是餐廳,,一間是客房,,要算這面內墻的負荷嗎?
有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,,本項目共用一個消防泵房和消防控制室?,F(xiàn)在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,消防負荷如何計算,,7棟樓消防負荷加起來,?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷?依據是什么,?
小弟初學設計,求教:工程為小區數棟30多層住宅,,高壓為10KV ,,有一根鋁電纜YJLV22-3X300,經地埋引至高壓分支箱,再引到室外箱變,,路徑約1千米,,其中箱變共6臺,容量共計為6500KVA,,用電最大負荷為5200KW,,想問一下能否滿足使用要求。(我簡單算了一下,,YJLV22-3X300埋地允許載流量為377A,,P=1.732X377X10X0.9=5800KW>5200,應該是可以的,。),求大神指點,。
我在做動態負荷方面的畢業論文,,用了幾款負荷軟件,但都是以一個恒定的室內溫濕度值,,然后直接根據軟件的各地區氣象數據就算出逐時負荷,,不知有軟件能計算室內溫濕度數據不定,而是變化的情況下的負荷嗎,?或者,,簡單的,直接給一個室內的溫度,、濕度值和時間值和室外的溫濕度值,,然后計算負荷,我把全天離散成多個點,,算出對應的負荷,,全天的動態負荷就出來了,請大家指點一下
請問各位前輩,,計算一個無外墻的,、非底曾、非頂層的房間的熱負荷,,除了考慮人員及一些設備方面的熱負荷外,,還要考慮些什么?先謝謝了,!
先謝謝大家: 請問大家,負荷計算中,有功,無功,視在功率,的公式是怎樣的呢,我在一個表上看到一個數字,有功是130KW,無功是116KVAR,電容補償是73KVAR,視在功率137KVA,請問視在功率是怎樣計算到的,我算了好久都對不上,還有就是電容補償是怎樣確定的,謝謝了.
望各位大蝦給推薦一款好的負荷計算軟件,,現在用了幾個版本,,計算結果不一樣,俺比較過,,鴻業5.0和6.0計算的結果就不一樣,,6.0偏大,不過俺的6.0是試用版的,!最近院里要買新軟件,,真不知道那個好阿,請各位給推薦比較一下阿 多謝了,!