學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,,每層38間房,,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95,。用需要系數法,,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,,室內電器基本全開,,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行,?需要更換電纜嗎,?多大才行(PS:小白一枚)
這是我自己總結的一些有關暖通計算的規定性參數。比如冷熱負荷估算指標,、照明密度,、電氣功率密度、空調系統的風量估算,,機房面積估算,、冷卻水估算等等。希望對大家有用。我也是新手,。共同努力,!
一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流,?
住宅及公寓類建筑,,采用單位面積功率法估算負荷,如果按設計手冊確定一個負荷密度值,,如50W/㎡,,是用總的項目建筑面積乘以這個負荷密度?還是把總的建筑面積分成幾部分,,比如套內面積,、公共區面積,取不同的負荷密度指標,,比如套內60W/㎡,,公共區30W/㎡,分別乘以各自面積,,再加起來?那種方法更準確,?大家討論討論
我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,,電梯的需要系數很小,只有0.18~0.5,,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),,假如只有一部電梯,產品手冊給出18.0kW的額定功率,,它的計算負荷該是多少,?若取0.5系數,功率因數取0.6,,則其計算電流只有22.8A,。這個電流6平方的導線足足有余??稍趯嶋H工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,,這個問題如何考慮,請大家發言。
弱弱問一下,,負荷計算時變頻電機的需要系數,、功率因數是多少?是不是應該算的是變頻器的電流,?是變頻器的額定電流直接當計算電流加到總的計算電流里嗎,?
本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 編輯 1.新風負荷該算冷負荷還是熱負荷,,熱負荷新風量要怎么算?2.人進入房間兩次,,散熱負荷怎么算,,比如餐廳,中午一次,,晚上一次,,如果用軟件計算,是不是該算兩次,?3.相鄰房間空調工作時間不同怎么算,,比如一間是餐廳,一間是客房,,要算這面內墻的負荷嗎,?
有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,本項目共用一個消防泵房和消防控制室?,F(xiàn)在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,,消防負荷如何計算,7棟樓消防負荷加起來,?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷,?依據是什么?
我在做動態負荷方面的畢業論文,,用了幾款負荷軟件,,但都是以一個恒定的室內溫濕度值,然后直接根據軟件的各地區氣象數據就算出逐時負荷,,不知有軟件能計算室內溫濕度數據不定,,而是變化的情況下的負荷嗎?或者,,簡單的,,直接給一個室內的溫度、濕度值和時間值和室外的溫濕度值,,然后計算負荷,,我把全天離散成多個點,,算出對應的負荷,全天的動態負荷就出來了,,請大家指點一下
請問各位前輩,,計算一個無外墻的、非底曾,、非頂層的房間的熱負荷,,除了考慮人員及一些設備方面的熱負荷外,還要考慮些什么,?先謝謝了,!
先謝謝大家: 請問大家,負荷計算中,有功,無功,視在功率,的公式是怎樣的呢,我在一個表上看到一個數字,有功是130KW,無功是116KVAR,電容補償是73KVAR,視在功率137KVA,請問視在功率是怎樣計算到的,我算了好久都對不上,還有就是電容補償是怎樣確定的,謝謝了.
望各位大蝦給推薦一款好的負荷計算軟件,,現在用了幾個版本,,計算結果不一樣,俺比較過,,鴻業5.0和6.0計算的結果就不一樣,,6.0偏大,不過俺的6.0是試用版的,!最近院里要買新軟件,,真不知道那個好阿,請各位給推薦比較一下阿 多謝了,!
我用的計算軟件是鴻業負荷計算3.0版,這個工程地上共有24層,將近100米高,3層以上層高和維護結構都相同.我用輸好的房間信息計算采暖熱負荷時,標準層每層的負荷相似,可是我用相同的房間信息計算空調熱負荷時,第5層比第4層多了幾十KW,不知何緣故.后來我將5層各房間的負荷加起來,和軟件生成的結果對照,發現軟件生成的結果大了,是軟件的錯誤嗎?還是我沒有注意空調熱負荷參數的設置,正在苦惱中,哪位仁兄可以幫我分析分析呀(我曾經為了簡便,將標準層刪除掉只剩一層;可是我后來把刪掉的標準層都添加上后,計算結果還是一樣有這個問題)
小弟我正在進行一個工業區用電負荷的計算,。采用的是單位用地指標法。一般來講,,計算得到的用電負荷都要乘以一個同時系數,大概0.7左右,,但是我今天看了一本報告,,里面在計算實際的用電負荷的時候不僅乘了一個同時系數0.7,另外還乘了一個需要系數0.8,,我想問大家在總體規劃階段計算用電負荷的時候是只需要乘同時系數,,還是需要再乘以一個需要系數?謝謝,。
現在已有一套線路用四根25mm2的銅芯線(從電線桿牽下來的),三相分別用100A保險和30(100)A單項電表 100A空開.帶54臺1.5匹(2000W左右)的空調.好像也沒問題.按照標準的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A嗎?為何還能使用正常呢?這樣算法對嗎?
民規中有關于單相負荷應均分到三相上,,當單相負荷的總計算容量小于計算范圍內三相負荷總計算容量的15%時,全部按三相對稱負荷計算..請教下:里面的單相負荷總計算容量和計算范圍內三相對稱負荷總計算容量確定?
本人對建筑用電是個菜鳥,最近編輯一個用電方案,,對于用電負荷計算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何計算出來的,,在哪個表可以查得到。
單相負荷應均衡的分配到三相上。當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷的總容量?5%時,,按最大相負荷的3倍作為三相對稱負荷計算,。當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷的總容量?5%時 這是什么意思呀,能舉個例子說說么