亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 這樣電纜線徑計算選擇可以嗎,?

    室內有3臺18.5KW 或8臺 18.5KW的電機,都為380V,,角型啟動,,電纜選擇YJV單芯電纜,室內懸吊無孔鐵皮線槽鋪設,,電機運行電流為35.3A線徑選擇:溫度修正系數0.96,;鋪設方式B2=0.91B1,;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 參考工業與民用配電手冊510頁,每管4線靠墻),,35度6平方線的電流是41A,要是按此計算的話6平方線就夠了,,可是實際是用6平方的線發熱嚴重,,高的電纜溫度達到58度。 我是個菜鳥,,請問我的計算錯在哪里,?那么應該選擇多大的單芯電纜或多芯電纜?

  • 關于電纜線載流量的計算

    我想問一下,,如果兩根25平方的線并聯起來的載流量怎么算,,是不是就是50平方的載流量呢?同時可不可以一根25平方的和一根6平的線并聯,,如果可以,,這樣的線載流量又是多少

  • 電纜線路電阻計算的一點疑問

    電纜線路電阻計算的一點疑問

    請問這兒求電阻的時候為什么要乘以1/4啊,?0.204是查表查到的電纜單相接地短路時的電阻(mΩ/m)10是電纜長度

  • 求計算線路電壓降及電纜線徑

    本帖最后由 wxd126 于 2014-8-8 09:55 編輯 有一用戶,,負荷為50KW,距離變壓器500米,,在變壓器后有100米架空線路,,在100米架空線路后計劃用400米電纜供給用戶。求計算,,架空線路和電纜用多大的線徑合適,,另外麻煩再給計算下電壓降是多少?謝謝 補充下:用戶是制冷的壓縮機,,是電動機

  • 求教 電纜線路容升電壓的計算

    有一電廠10KV電纜進線 長度3.5km對側為一變電所請問在對側開關合上而本側開關斷開時本側開關線路側容升電壓是多少 如何計算

  • 高壓電纜線路的壓降如何計算?

    如題,。請高人指點高壓電纜的阻抗值有數據可查嗎,?

  • 關于電纜線芯顏色的問題

    先施工的住宅小區,甲方供應的3*10的YJV電纜,,到場后發現電纜線芯顏色為黃綠黃,,沒有零線、地線,,(此電纜為戶內電源線,,應為相、零,、地)現甲方要求使用此電纜,,提出用熱縮管把電纜頭處做出零,、地線的標示,那位大俠知道,,那本具體規范規定嚴禁使用其他顏色代替零地線的,。謝了

  • 請教電纜壓降,、線損如何計算?

    電機電源每相采用2根1*240平方VV電纜并聯供電,,供電距離280米,,電流約600A,請問線路壓降會有多大,?如何計算,?如何計算線路損耗?

  • 求助:電纜線路壓降如何計算?急,!急,!急!

    公司新增一臺315kw(560A)壓縮機(采用軟啟動)距離變壓器約300米,,原有電源電纜為1*240平方電纜3根采用電纜橋架敷設,,請問電機能啟動起來嗎?線路壓降能有多大,?若與另一臺280kw(約350A)設備電源電纜(1*300平方3根,,距離變壓器也是300米)并聯后分別給兩臺設備供電,能保證兩臺設備正常運行嗎,?如現場電壓低可否采取就地無功補償提高功率因數和電壓,?

  • 變壓器和電纜線招標采購

    變壓器和電纜線招標采購 業主單位:江蘇省泰興中學報名截止:2012-07-18所屬地區:江蘇 所屬行業:冶金礦產原材料 機械設備 電工電子電器 能源化工 江蘇省泰興中學購置變壓器和電纜線競爭性談判 江蘇省泰興中學配電房改造配套工程。需購置變壓器,、電纜線及鋪設安裝工程,,招標預算參考價為36.039萬元。根據要求以競爭性談判形式確定施工單位,。 一,、工程概況 招標項目內容:圖紙范圍內的配套配電工程。 ㈠購置安裝一臺630KVA干變,、一臺400KVA干變(按照國家乙標準),。 ㈡購置從市電網到配電房的YJV22-3*95進線電纜約170米。其中破砼路面約100米,,安放φ160的玻紋穿線管道約150米,。 ㈢購置配電房到新圖書館的YJV22-3*150+1*70低壓電纜約340米,,而且需穿管。 ㈣其他在施工過程中必須增補的項目,。 二.報名條件及其他需要說明的情況 ㈠資質要求:投標人必須是持有電力工程施

  • 關于微型電機電纜線選擇

    攪拌器用的電機功率比較小,,只有120w,三相380V,50HZ。請問這么小的電機線一般用什么型號的電纜,?YJV電纜最小好像只有1.5mm2的,。

  • 電纜線路施工及驗收規范

    電纜線路施工及驗收規范 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國國家標準 電氣裝置安裝工程 GB 50168-92 電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國建設部1992-12-26發布1993-07-01施行

  • 關于電纜線路電壓損失的請教

    《工業與民用配電設計手冊》列出了電纜線路電壓損失的計算表格,我想知道線路長度如何計算,?比如兩芯電纜是指電纜的長度還是指兩芯長度的總和?

  • 電纜線型號,、截面怎樣估算

    我原是工人,現在我老板要我為新廠估算電纜型號,,現在車間要270-300KW,,請問要用多少平方的電纜,(配電間離車間有200多米,,)做地溝還是地埋好,。請各位前輩、師傅多指教,。謝謝

  • 110kV電纜線路設計的問題

    110kV電纜線路設計的時候,,需要考慮電纜的接地,我想請教以下問題:1,、什么時候需要用直接接地箱,;2、什么時候要用交叉互連接地箱,;3,、電纜金屬護套的安全感應電壓的數值是多少;4,、請詳細介紹一下交叉互連和回流線的作用,。不勝感激,謝謝,!

  • 三相插座配多粗的電纜線?

    有個很簡單的問題想問問前輩們,,希望你們不要笑話,。有個工程甲方要求要安1個三相五線的插座16A,可是要接的用電器具體的功率他們并不能確定(可能功率并不大),。我想問那我應該配多粗的電纜線,,多大的斷路器,?既能安全使用又不浪費。

  • 電纜線路的維護及故障處理

    發一個“電纜線路的維護及故障處理”的電子書,,供大家參考,!

  • 求10KV架空線路及電纜線路壓降計算公式

    求10KV架空線路及電纜線路壓降計算公式?最好說的詳細一點.謝謝.

  • 怎么算配電箱的電纜線徑和其它參數

    怎么算配電箱的電纜線徑和其它參數

    怎么算配電箱的電纜線徑和其它參數在線等,急......

點擊加載更多

電纜線損計算

電纜線損計算專題,,為您提供電纜線損計算相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與電纜線損計算 相關的專業交流討論,更多電纜線損計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜負載計算

電纜短路電流計算