室內有3臺18.5KW 或8臺 18.5KW的電機,,都為380V,角型啟動,電纜選擇YJV單芯電纜,室內懸吊無孔鐵皮線槽鋪設,電機運行電流為35.3A線徑選擇:溫度修正系數0.96,;鋪設方式B2=0.91B1,;35.3/(0.96*0.91)=40.5A 參考工業與民用配電手冊510頁,,每管4線靠墻),,35度6平方線的電流是41A,要是按此計算的話6平方線就夠了,,可是實際是用6平方的線發熱嚴重,,高的電纜溫度達到58度。 我是個菜鳥,,請問我的計算錯在哪里,?那么應該選擇多大的單芯電纜或多芯電纜?
怎么算配電箱的電纜線徑和其它參數在線等,,急......
設計院出圖中某一條回路功率230KW,計算電流為306A,。選擇電纜為ZR-YJV22-10KV 4*300+1*150 CT我想問問有必要那么大嗎?
很多電氣施工人員對于電氣線徑的選擇都尋找口訣,我看了一下有點麻煩,,也不好記,。我歸結了一下簡單的供大家參考一下啊,。負荷距=功率(KW)*長度(KM)銅芯線每千瓦公里用2.5平方毫米。鋁芯線每千瓦公里用4.0平方毫米,。銅芯線線徑=負荷距*2.5鋁芯線線徑=負荷距*4.0所選線徑比計算第一規格,,如所選線徑為16mm2,就選用25mm2,。電纜線規格為(10,、25、35,、50、75,、95,、120)等。
本帖最后由 wxd126 于 2014-8-8 09:55 編輯 有一用戶,,負荷為50KW,,距離變壓器500米,在變壓器后有100米架空線路,,在100米架空線路后計劃用400米電纜供給用戶,。求計算,架空線路和電纜用多大的線徑合適,,另外麻煩再給計算下電壓降是多少,?謝謝 補充下:用戶是制冷的壓縮機,是電動機
有個照明工程設計,照明負荷有26kw,計算電流有44A,電纜選的是YJV低壓電纜,線徑是10平方.電纜由豎井出來走吊頂線槽到照明配電箱.長度不超過30米,。請問:10平方的YJV電纜能滿足照明負荷的需要嗎?
電纜線徑一般是按照所接負載最大電流值選擇的,,此時斷路器明顯沒有降低線徑的作用。但在高短路電流場合(如大容量變壓器和變壓器并聯),,選擇電纜線徑時需要考慮短路電流產生的熱和機械應力,。此時,選擇限流型斷路器(NS/Tmax/NZM..)可以降低短路電流,,進而可以降低電纜的線徑需求,,因此,限流型斷路器理論上能夠降低電纜線徑,。不知大家在設計或應用中是否有過這方面的經驗,?一起分享一下我的信箱:[email protected]
1:通信線中HYV2*1/0.4CCS,1/0.4指的是單支線徑0.4MM,;HSYV2*2*0.5BC,;0.5指的是單支線徑0.5MM; 2:強電電纜電線BV2*2.5,,2.5指的是截面積2.5MM平方,。 類似于以上的表示,,最后的數字到底是線徑還是截面積,有統一的表示方法嗎,?
我想問一下,,如果兩根25平方的線并聯起來的載流量怎么算,是不是就是50平方的載流量呢,?同時可不可以一根25平方的和一根6平的線并聯,,如果可以,這樣的線載流量又是多少
先施工的住宅小區,,甲方供應的3*10的YJV電纜,,到場后發現電纜線芯顏色為黃綠黃,沒有零線,、地線,,(此電纜為戶內電源線,應為相,、零,、地)現甲方要求使用此電纜,提出用熱縮管把電纜頭處做出零,、地線的標示,,那位大俠知道,那本具體規范規定嚴禁使用其他顏色代替零地線的,。謝了
一,、 估算銅,、鐵、鋁線的重量(kg/km) 重量=截面積×比重 S=截面積(mm2)1. 銅線 W=9S W=重量(kg)2. 鋁線 W=3S d=線徑(mm)3. 鐵絲 W=8S實際銅的比重8.9g/cm3,、鋁的比重2.7g/cm3,、鐵的比重7.8g/cm3二、 按線徑估算重量(kg/km)1. 銅線 W=6.98d2≈7d22. 鋁線 W=2.12d2≈2d23. 鐵絲 W=6.12d2≈6d2三,、 估算線徑和截面積 S=0.785d2怎樣選取導體截面首先計算負荷距(架空線)負荷距=功率×長度 =PL P=功率(kw) L=長度(km)例:xx車間與配電房變壓器相距200m,,動力負荷200kw,問需要銅芯線多大平方,?如改成鋁芯線,,需要多大平方,?先計算負荷距=200×0.2=40kw/km因為根據“銅線:每千瓦公里用2.5mm2,鋁線:每千瓦公里用4mm2”銅線 40×2.5=100m
請問火災報警系統在1000M內, 穿管布線,探測器回路用雙絞線, 那么揚聲器回路用多大的電纜? 揚聲器用1W的檔位,最多一個回路接12個揚聲器. 揚聲器回路的電纜和探測器回路的電纜可以穿同一根管嗎?
電纜線徑,、截面積、重量估算公式
本帖最后由 albo_jay 于 2013-10-27 23:52 編輯 小區住宅,,90平三房兩廳,等待裝修,。標準入戶電纜線徑是10平(3x10——三芯,每芯10平),。 衛生間,,打算安裝大即熱式電熱水器(洗澡用),最大功率8000W,,另裝一個小即熱式電熱水器(洗手洗臉用),,功率有3000W。兩者相加最大功率11000W,,這樣的功耗只有在冬天才出現,,夏天估計最大8000W,而且兩熱水器同時使用的時間不超過半小時,。 廚房,,除了常用的電壓力鍋、油煙機,、電磁爐,、冰箱、消毒柜,、微波爐之外,,計劃另增設一個小即熱式電熱水器(洗菜洗碗用),功率3000W,。以上所有廚房電器如果同時工作,,估計功耗高達9000W,不過這種情況極少見,,即使有也不會超過10分鐘,。 其他電器便是空調,、音響設備、照明,、開水器,、電腦、電視,、電吹風,,這是最普遍的配置,空調是專用布線(客廳不打算安裝空調),,其他的由墻上插座解決,,相信這些在布線和空開上沒有什么特別之處。 咨詢過本地電業局,,申請入戶電流擴容,,電業局只需要將入戶電表改成更
如圖所示的配電箱,想請大能幫忙選一根進線電纜(YJV),,水平橋架敷設,,長度以200米計算。希望看到詳細的,、完整的計算過程和步驟,、選擇理由等等,重在過程,。虛心求解,,對每一位有心解答的大能們由衷表示感謝!??!
一個普遍存在的問題.樹干式供電時,始端負荷大,后面負荷逐漸減小,電纜線徑如果一直用大的,覺得浪費.如果逐級改小,前面的斷路器又保護不了后面的小電纜,各地也有不同的要求做法,各位對此有何高見?
變壓器和電纜線招標采購 業主單位:江蘇省泰興中學報名截止:2012-07-18所屬地區:江蘇 所屬行業:冶金礦產原材料 機械設備 電工電子電器 能源化工 江蘇省泰興中學購置變壓器和電纜線競爭性談判 江蘇省泰興中學配電房改造配套工程。需購置變壓器,、電纜線及鋪設安裝工程,,招標預算參考價為36.039萬元。根據要求以競爭性談判形式確定施工單位,。 一,、工程概況 招標項目內容:圖紙范圍內的配套配電工程。 ㈠購置安裝一臺630KVA干變,、一臺400KVA干變(按照國家乙標準),。 ㈡購置從市電網到配電房的YJV22-3*95進線電纜約170米。其中破砼路面約100米,,安放φ160的玻紋穿線管道約150米,。 ㈢購置配電房到新圖書館的YJV22-3*150+1*70低壓電纜約340米,而且需穿管。 ㈣其他在施工過程中必須增補的項目,。 二.報名條件及其他需要說明的情況 ㈠資質要求:投標人必須是持有電力工程施
電纜線路施工及驗收規范 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國國家標準 電氣裝置安裝工程 GB 50168-92 電纜線路施工及驗收規范 中華人民共和國建設部1992-12-26發布1993-07-01施行
《工業與民用配電設計手冊》列出了電纜線路電壓損失的計算表格,,我想知道線路長度如何計算?比如兩芯電纜是指電纜的長度還是指兩芯長度的總和,?
電纜線徑
電纜線徑專題,,為您提供電纜線徑相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜線徑 相關的專業交流討論,,更多電纜線徑相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題