請問電機變頻使用普通電纜運行出線下列情況是什么原因,?情況1: 75KW電機使用的是普通電纜,,脫開電機變頻器使用500V搖表測電纜,,AB兩相對地絕緣正常,但C相對地是零,,電機之前運行正常(期間切除變頻,,工頻運行,,附近有兩臺132KW變頻電機運行),,使用了一個大膽的方法,,C和N線經一個小空開接入單相電源,開關仍不跳,,鉗形表測電流只有零點幾安情況2:上述132KW變頻電機,,運行中有次下雨,,用氖管試電筆測外露電纜(電機,,變頻器兩處)電纜絕緣外層均發紅光“帶電”情況3:11KW電機變頻運行(附近有多臺同功率電機變頻運行),有次用數字萬用表測也是類似情況1,,絕緣是零,,但后來用搖表測絕緣又好了,回復后電機正常運行懷疑是數字表問題,,也就沒有深究,,聯想到最近才發生的情況1,舊事重提和電纜是聚氯乙烯,,還是交聯聚乙烯材料有關系,?1、3和脈沖電壓有關系,?但電機又能正常運行,,開關不跳2和電磁干擾有關系,?那為
6KV電機電纜,,直流耐壓實驗三相分別為7uA,6uA,9uA,用2500V搖表數據為1000M,,500M,1G,搖測后放電前兩相不打火,。求解,!
我單位有軸流泵電動機4臺(水泵采用軟啟動),,155千瓦2臺,,185千瓦2臺。電機電纜(銅芯)氧化嚴重(銅線發黑),,水泵運行時,,電纜發熱嚴重。我想把185千瓦2臺電機上的電纜并到155千瓦2臺電機上(雙電纜供電,,4臺電機電纜線徑相同),。只更換2臺185千瓦電機電纜。不知是否可行,?,?185千瓦電機用多粗的電纜才合適?電纜長度大約35米。我想用3*95+1的軟銅芯電纜,,可單位老同志說不行太細,,他認為得用3*150+1*70平方的電纜。大家說我該選多粗的才合適,?老同志還堅決不同意我把4根舊電纜并到2臺155千瓦電機上,,說出了問題要我負責,我操,,氣死我了,。俺不是想節約點錢嗎。4臺電機都換新電纜得用140米,。老同志說3*150的電纜338元/米,,得花5萬。3*95的電纜220元/米,。大家有知道這兩種電纜的具體價格的嗎(山東地區),?請告知,。謝謝幫助!?。,。?/p>
攪拌器用的電機功率比較小,,只有120w,三相380V,50HZ,。請問這么小的電機線一般用什么型號的電纜?YJV電纜最小好像只有1.5mm2的,。
各位大神討論個問題額:關于電機電纜的截面積選擇:A方案是按只要大于電機額定電流來選?。籅方案是按大于斷路器的整定值來選取,。應該選哪種方案,?來自那條規范?感謝
我也是下載來的,,感覺非常有用所以大家分享,!
1.產品型號: DJFPV| DJFVP| DJFPVP| DJFPVR| DJFVRP| DJFPVRP| DJFP2V| DJFVP2| DJFP2VP|2.執行標準: 本產品按企業標準并參照采用英國BS5308標準及日本JCS189標準制造。3.產品名稱:(注:阻燃型電纜在型號前加“ZR”,;耐火型加“NH”) 1)DJFVP F46絕緣,,聚氯乙烯護套銅絲總屏蔽高溫防腐耐油計算機電纜。 2)DJFPV F46絕緣,,聚氯乙烯護套銅絲分屏蔽高溫防腐耐油計算機電纜,。 3)DJFPVP F46絕緣,聚氯乙烯護套銅絲分屏蔽和總屏蔽高溫防腐耐油計算機電纜,。4.產品規格: 標稱截面0.5-1.5mm2,;1-
YJV22-8.7/10 3*240 電纜的電抗率為0.08歐姆/千米 ,長度為750米的兩根電纜并聯,,電抗是多少怎么計算,?
大家新年好,向各位大俠請教一個問題,。我們做的是電廠的脫硫項目,,原來做設計時候,,380V電機選擇的電纜一般都是用的3芯的,,但是現在碰到一個業主非說我們違反規范,要我們用4芯電纜,。想向大家請教一下選擇三芯電纜到底為不違反規范?。课覀兊慕拥叵到y(tǒng)是TN-C-S的系統,。
弱弱問一下,,負荷計算時變頻電機的需要系數,、功率因數是多少?是不是應該算的是變頻器的電流,?是變頻器的額定電流直接當計算電流加到總的計算電流里嗎,?
有一臺約克的空調主機,兩個機頭,,兩個壓縮機,。這臺主機一共314KW負載。兩個機頭是分開供電的,。電路部分,,總進線雙拼185電纜,然后分成兩個空開,,各接150方電纜給兩個機頭使用?,F(xiàn)在夏天使用時,電纜溫度能有60度,,甚至更高,。185電纜長度大概60M,150方電纜每臺大概50米,。具體可以看我的附件,。想問問各位,這個情況怎么改善,。把150方電纜換大,,可以改善嗎?注:現場電纜所在機房在屋面,,夏天被太陽直射,。
電機電源電纜剩余過長盤卷在電機上有什么安全隱患
我廠為新在建廠,老板問我有兩路270KW.220KW電動機的動力線,,用多粗的電纜.我按經驗法 270KW*2=540A 220KW*2=440A 如按10下5,,百上2. 那不是要剛好1KW2A 270平方 440平方
現工程上用到以下三種規格的高壓變頻電纜:BPYJVT-3*185+3*35,BPYJVT-3*240+3*35,,BPYJVT-1*240+1*3535代表單相導體屏蔽層用截面積為35mm²的銅絲編織屏蔽,,如果以上電纜總截面積小于單相導體截面積的50%時,需要沿著電纜增加一根地線,。以防止工廠地網電勢差造成屏蔽層過載,。那么請問以上電纜的型號中是否規定該種型號電纜有總屏蔽層?另工程上用到一種計算機屏蔽電纜,,型號為DJGRG,。我查了關于計算機電纜型號的一般解釋,但是沒有關于這種型號計算機電纜是否有屏蔽層的解釋。請高人指點,,這種型號的計算機電纜有無屏蔽,?
有一發電機組增加工程,700KW一臺,,發電機機房離受電柜的距離大約500米,。要求做一方案解決配纜問題,用母線槽也可以,。因距離太長,,所以要計算壓降的問題。請各位大俠幫幫計算一下,,小弟感激不盡,!
第三版手冊中,第六章電能質量和第九章電線,、電纜選擇中分別提供了電壓降的計算方法有人比較過這兩種算法么,,有什么差別,或者矛盾或者統一,,或者矛盾地統一,?
知識點:交/直流一體充電機
各位大蝦,,我公司進行電氣改造,需更換配電房電柜及作業現場電機控制柜,,電機為大功率(90KW),,由于新舊配電柜規格不一樣,造成配電房至電機控制柜之間的主電纜長度不夠,,而換電纜成本太高,,現考慮駁接。 但有人提出大功率主電纜一般不主張駁接,,駁接的話,,一般只能用半年到一年左右,是個隱患,??刂乒竦诫姍C的小電纜駁接尚可。經多方討論,,認為這個說法也是合理的,。 在此小弟請教各位,該主電纜能否駁接使用,?是否駁接后真的只能使用半年到一年那么短時間,?
我廠技術供水泵電機75個KW,,一次運行過程中,低壓配電屏上水泵電機抽出式電源開關進線電纜B,、C相燒了,,A相是好的,測了一下電機絕緣(相與相,,相與地之間)都是正常的,,電纜絕緣(相與相,相與地之間)也是正常的,,上電后運行了三個小時左右,,電源開關第二次跳了,同時B,、C相電纜又燒了,,又按上述做了一次測量,還是一樣的,,實在不知道是怎么回事啊,,請各位大蝦們幫幫忙啊,分析一下,,是怎么回事?。?/p>