亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 機房防雷接地工程設計方案

    機房防雷接地工程設計方案目錄: 1、雷電概述1) 雷電的描述2) 雷電的破壞3) 怎樣進行雷電災害防護4) 常規防雷5) 雷電保護的整體概念2,、防雷接地原理1) 接地系統2) 防雷接地3) 接地的種類4) 地網工程概論5) 防雷等電位連接6) 等電位連接的主體及要求3,、項目概述A. 項目勘察的具體情況B. 雷暴區及危險等級C. 客戶要求4、設計方案A. 引用標準B. 設計方案5,、驗收方法6,、工程設計進度表7、材料匯總表8、工程報價匯總表9,、提供的服務10,、企業簡介11、參考工程1,、雷電概述雷電的描述雷電是由天空中云層間的相互高速運動,、劇烈磨擦,使高端云層

  • 通用機房防雷保護--解決方案

    通用機房防雷保護 機房交流供電系統采用三相五線制供電方式,。電力供電系統防雷設計的目標是確保機房設備和工作人員的安全,,防止由于電力供電系統引入雷擊。 機房的總電源取自大樓的總低壓配電室,。從交流供電線路進入總配電柜開始,,到計算機機房設備電源入口端,電力供電系統自身應采取分級協調的防護措施,,還應與信號系統的防雷,、建筑物防雷、接地線路等協調配和,。一,、電源系統保護方案 電源一級防雷粗保護:在大樓配電室營業部總電源輸入端并聯接入型號為SPB56/3+NPE防雷器一組吸收高能雷電流;把雷電流減小到無害值,;以實現電源一級防雷粗保護,。SPB56/3+NPE防雷器為SIEMENS 5SD7056三套(其閃電脈沖電流在10/350下可達75KA)和帶NPE的5SD7060一套組成;分別接在總電源交流配電屏輸入端的三根相線及零線與地線之間,。電源二級防雷防過壓細保護:在兩臺UPS輸入電源端并聯接入型號為5SD7073-1防雷器一組吸收低能雷電流和浪

  • 關于機房防雷的幾點認識

    雷擊的種類 電力線是雷電侵入的重要渠道,,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,即:遠點雷擊,、近點雷擊和錯相位雷擊,。 1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,線路隨之產生交變的磁場,,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,,雷擊高壓電場通過靜電吸收原理,向大地方向運動,。在下雨天氣,,空氣濕度增大,此時雷電較易擊穿空氣通過電力線的保護地入地,,從而因較高的電壓損毀用電設備,。為此,防雷必須首先考慮遠點雷擊,。 2.近點雷擊:雷電近點襲擊電力線,,實際上是雷電襲擊用電設備所在的建筑物的避雷針,,從而引起雷電電磁脈沖的保護問題。避雷針引下線由于電感作用,,最大只能將50 %的電流引入大地,。30米以上的樓體引下線只能引下較少電流,其余則通過地面有連接的水管,,電力屏蔽槽等聯合引雷,,其中有25%擊穿UPS輸出負載的電源線及局域網線等設備后,通過邏輯地 線入地,。其中包括UPS的輸入,、輸出的火線對地線端。為此,,必須對UPS及重要用電設備如小型機,、服務器等設備進行等電位保護,對網絡端口進行保護,,堵死一切雷電導入的端口,,才

  • 弱電機房工程,、UPS、防雷及接地系統方案

    論文簡介:弱電機房工程,、UPS,、防雷及接地系統方案。我辛苦找來 的資料,,一定對大家有幫助,。 投稿網友:qjundream 上傳時間: 2013-09-02

  • 計算機機房綜合防雷設計方案

    計算機機房綜合防雷設計方案目 錄1、公司概況 1.1公司介紹 1 1.2 優質服務承諾 12,、規劃設計宗旨 2.1 綜述 2 2.2 雷電的分配模型及分類 3 2.3 規劃設計依據 5 2.4 防雷器選用依據 53,、防雷方案設計思路 3.1 直擊雷的保護 5 3.2 感應雷的防護 7 3.3 接地的布置 7 3.4 等電位連接 84、設計方案 4.1 直擊雷的保護 8 4.2 機房的系統防護 8 4.3 主要設備表 115,、服務承諾 5.1項目實施人員保證 11 5.2 項目進度安排 126,、設備主要參數6.1 交流電源防雷箱B100B3+N主要技術參數 126.2 交流電源防雷器M60B3+N主要技術參數 126.3 交流電源防雷器M40B1+N主要技術參數 136.4 D180R2主要技術參數 13

  • 關于機房防雷的幾點認識的分享

    雷擊的種類電力線是雷電侵入的重要渠道,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,,即:遠點雷擊,、近點雷擊和錯相位雷擊。1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,,線路隨之產生交變的磁場,,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,,雷擊高壓

  • 某機房電源動力改造方案

    某機房電源動力改造方案

  • 請教大家一個機房防雷接地的問題

    現場情況,這個機房做了靜電地板但還沒做均壓環,。請來的電工說:spd的地線和均壓環的地線要接到避雷針的地網上,,防雷公司說,spd和均壓環的地線讓我們拉25平的地線到總配電房的大樓綜合地網端子上,,防雷器公司說,,讓我們接入電源地線上就可以,前提是地線要真接地,。,。我給弄糊涂了,請指教

  • 關于高層電梯防雷方案的探討分析

    一,、概述 根據《建筑物防雷設計規范》(gb50057-94)第3.1.1條,,各類防雷建筑物應采取防直擊雷和防雷電波侵入的措施。 現階段,,建筑物一般都需要進行建筑物外部和內部?jī)蓚€(gè)方面的防雷措施,。建筑物外部防雷,包括加裝避雷針(接閃器),,鋪設防雷接地網的方式,,建筑物內部防雷,包括接地,,等電位連接,,屏蔽,加裝電涌保護器件(spd)等,。 接地是防雷系統中最基礎的環節,,電梯系統屬于建筑物內部 電氣設備,在不同品牌的電梯設計中,,大部分已經就接地保護進行相關設計,,也具備過電壓保護的能力。但考慮雷擊次數,、區域和產生的能量的不可預見性,,要有效地預防雷擊災害,單靠保護性接地一項措施還遠遠

  • 消防系統的防雷一般方案的探討

    益繁忙龐雜的事務通過高速電腦,,自動化設備及通訊系統得以井然有序,,而這些敏感電子設備工作電壓卻在不斷降低,其數量和規模不斷擴大,。它們受到過壓特別是雷電的襲擊的可能性大大增加,,因受雷擊引起設備損壞已占硬件維護相當?shù)谋戎亍H以廣東省為例,,1995年“雷電災害”225起,,1996年猛增1197起,,1997年則為1465起,而且大部分事故發生在電子電器設備被損壞,。因雷電襲擊導致系統運行中斷,,其間接經濟損失難以估算,雷電和浪涌電壓成了電子化時代的一大公害,。安裝合適的避雷過電壓保護裝置,,已成為現代電子計算機房、網絡中心,、通訊系統安全運行的必要措施,。 一、雷電的基本理論 雷電入侵設備通常有三種形式: (1),、直擊雷直接擊中線路,,雷電高電壓沿線路直接入侵設備。這種情況在高山通信站,、鄉村較常發生,;閃電直接落在野外或山上的電源線、電話線,、天饋線上,。雷電能量非常大,

  • 論網絡機房防雷接地的重要性

    論網絡機房防雷接地的重要性 盡人皆知,,雷電具有極大的損壞性,,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培,。盡人皆知,,雷電具有極大的損壞性,其電壓高達數百萬伏,,剎那間電流可高達數十萬安培,。 雷擊所構成的損壞性后果表現于下列三種層次:①設備損壞,人員傷亡;②設備或元器件壽數下降;③傳輸或貯存的信號,、數據(模擬或數字)受到干擾或丟失,,乃至使電子設備發生誤動作而暫時癱瘓或整個體系中止。現在,,世界上各種修建,、設備大多數仍在運用傳統的避雷針?lè)览住S帽芾揍槺苊庵苯永讚魧嵺`證明是經濟和有用的,。 但是,,跟著現代電子技能的不斷發展,很多精細電子設備的運用和聯網,,避雷針對這些電子設備的維護卻顯得無能為力,。網絡機房防雷接地避雷針不能阻止感應雷擊過電壓,、操作過電壓以及雷電波侵略過電壓,而這類過電壓卻是損壞很多電子設備的元兇巨惡,。 現代防雷技能體系的防雷計劃包括外部防雷和內部防雷兩個方面: 1、外部防雷包括避雷針,、避雷帶,、引下線、接地極等等,,其主要的功用是為了幕保證修建物本體免受直擊雷的侵襲,,將也許擊中修建物的雷電經過避雷

  • 實例講解機房防雷接地,,很全面

    對于機房的接地,,我們平時主要是 參考三個規范比較多。

  • 機房空調選型與設計方案

    機房空調選型與設計方案

    機房專用空調設備制冷系統形式很多,,可以根據工程項目的特點,,選用不同的制冷系統。機房專用空調機組制冷系統主要冷卻形式有風冷式,、水冷或乙二醇水冷式,、冷凍水式、雙冷源系統等,。 機房對機房空調的要求 機房是數據處理中心,,安裝有大量的計算機、磁帶機,、磁介質,、交換機、路由器等對環境溫濕度,、潔凈度要求較高的精密設備,,對機房環境有嚴格的要求,其中最重要的是機房溫度,、濕度和潔凈度三個指標,。蘇州中央空調 機房專用空調(精密空調)是為計算機機房(包括程控交換機房)專門設計的特殊空調機,精密空調系統的設計是為了進行精確的溫度和濕度控制,,精密空調系統具有高可靠性,,保證系統終年連續運

  • 防雷接地方案及技術交底

    【某項目防雷接地方案】 1.1 防雷接地概況

  • 常規方案是如何確定弱電機房,??,?,??,?,??

    問:在一般的設計中,,是如何確定機房的位置的,?確定機房位置的時候要考慮哪些因素?機房大小一般是多少,?與網通或電信的交接間要專業弱電公司設計嗎,?現在數據主干,多模和單模光纖哪個比較好,!為什么,?

點擊加載更多

機房防雷方案

機房防雷方案專題,為您提供機房防雷方案相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與機房防雷方案 相關的專業交流討論,,更多機房防雷方案相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

防雷懸式絕緣子

防雷工程設計