  • 機房設備的防雷接地及環境要求措施

    一,、通信設備的防雷措施 (一)天饋線避雷 1.通信局(站)的天線必須安裝避雷針,,避雷針必須高于天線最高點的金屬部分lm以上,避雷針與避雷引下線良好焊接,,引下線直接與地網線連接。 2.天線饋線金屬護套應在頂端及進入機房人口處的外側作保護接地,。 3.出人站的電纜金屬護套,,在人站處作保護接地,電纜內芯線在進站處應加裝保安器,。 4.在架空避雷線的支柱上嚴禁懸掛電話線、廣播線,、電視接收天線及低壓架空線等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障礙信號燈,、彩燈及其他用電設備的

  • 關于機房防雷的幾點認識

    雷擊的種類 電力線是雷電侵入的重要渠道,,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,,即:遠點雷擊,、近點雷擊和錯相位雷擊。 1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,,線路隨之產生交變的磁場,,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,,雷擊高壓電場通過靜電吸收原理,向大地方向運動,。在下雨天氣,,空氣濕度增大,此時雷電較易擊穿空氣通過電力線的保護地入地,,從而因較高的電壓損毀用電設備。為此,,防雷必須首先考慮遠點雷擊,。 2.近點雷擊:雷電近點襲擊電力線,實際上是雷電襲擊用電設備所在的建筑物的避雷針,,從而引起雷電電磁脈沖的保護問題,。避雷針引下線由于電感作用,最大只能將50 %的電流引入大地,。30米以上的樓體引下線只能引下較少電流,,其余則通過地面有連接的水管,電力屏蔽槽等聯合引雷,,其中有25%擊穿UPS輸出負載的電源線及局域網線等設備后,通過邏輯地 線入地,。其中包括UPS的輸入、輸出的火線對地線端,。為此,,必須對UPS及重要用電設備如小型機、服務器等設備進行等電位保護,,對網絡端口進行保護,,堵死一切雷電導入的端口,才

  • 關于機房防雷的幾點認識的分享

    雷擊的種類電力線是雷電侵入的重要渠道,,雷電襲擊機房供電的電力線主要有三種方式,,即:遠點雷擊,、近點雷擊和錯相位雷擊,。1.遠點雷擊:即根據磁電轉換原理電力供應線路上輸送50赫茲的交變電流,,線路隨之產生交變的磁場,,雷擊擊穿大氣時產生高壓電場,,雷擊高壓

  • 請教關于熱水采暖機房的設備

    初次做一個改建的三層公寓樓采暖系統鍋爐房的里設備流程是這樣設計的,軟化水處理器-軟化水箱-鍋爐-循環水泵-膨脹罐-除污器然后到供熱系統.想請教各位高手 這個流程可不可以.有沒有不合理的地方.還有因為是改建的舊樓,原房間的裝飾都很好,請問可不可以用單管上供中回的系統型式.這個工程是在濟南南部山區 單獨的一個樓,采暖熱負荷按多少估算急用 先謝謝各位

  • 求教:關于屋頂設備的防雷問題

    現在,,有個項目正在施作中,,防雷等級為:二級防雷。冷卻水塔及一些排氣風機放在屋頂上,,現我在施工時有在冷卻水塔頂設置避雷針,并在風機擺放區域做獨立避雷針,。我電力配線為TN-C系統。現監理又要求我將屋頂冷卻水塔設備及風機設備,,還要連接到避雷帶上去,請問監理的要求是否正確呢,?個人認為不能,這樣做,,但是又找不到合適的理由!

  • 火災自動報警設備如何防雷,?

    我不是專業的人,,想來問下消防聯動報警設備如何做防雷:我公司有個與消防部門聯網的設備,控制板燒了2回了,。問下要如何避免?謝了

  • 設備監控室和機房可以設置噴淋嗎

    請教1.有一法院審判綜合樓(二類高層建筑),它的設備監控室和機房可以設置噴淋嗎? 2.噴淋給水管是否可以穿越防火分區?

  • 請教大家一個機房防雷接地的問題

    現場情況,,這個機房做了靜電地板但還沒做均壓環,。請來的電工說:spd的地線和均壓環的地線要接到避雷針的地網上,,防雷公司說,spd和均壓環的地線讓我們拉25平的地線到總配電房的大樓綜合地網端子上,,防雷器公司說,,讓我們接入電源地線上就可以,,前提是地線要真接地。,。我給弄糊涂了,請指教

  • 論網絡機房防雷接地的重要性

    論網絡機房防雷接地的重要性 盡人皆知,,雷電具有極大的損壞性,,其電壓高達數百萬伏,,剎那間電流可高達數十萬安培。盡人皆知,,雷電具有極大的損壞性,,其電壓高達數百萬伏,剎那間電流可高達數十萬安培,。 雷擊所構成的損壞性后果表現于下列三種層次:①設備損壞,人員傷亡;②設備或元器件壽數下降;③傳輸或貯存的信號,、數據(模擬或數字)受到干擾或丟失,,乃至使電子設備發生誤動作而暫時癱瘓或整個體系中止。現在,,世界上各種修建,、設備大多數仍在運用傳統的避雷針防雷,。用避雷針避免直接雷擊實踐證明是經濟和有用的。 但是,,跟著現代電子技能的不斷發展,很多精細電子設備的運用和聯網,,避雷針對這些電子設備的維護卻顯得無能為力。網絡機房防雷接地避雷針不能阻止感應雷擊過電壓,、操作過電壓以及雷電波侵略過電壓,而這類過電壓卻是損壞很多電子設備的元兇巨惡,。 現代防雷技能體系的防雷計劃包括外部防雷和內部防雷兩個方面: 1,、外部防雷包括避雷針、避雷帶,、引下線、接地極等等,,其主要的功用是為了幕保證修建物本體免受直擊雷的侵襲,,將也許擊中修建物的雷電經過避雷

  • 實例講解機房防雷接地,,很全面

    對于機房的接地,,我們平時主要是 參考三個規范比較多。

  • 關于機房設備安裝的資料

    最近我在編寫機房設備安裝的技術資料,由于沒有作過,也沒有這方面的規范和資料,所以編寫很難進行,不知那位專家有這方面的資料,是否可以拿來共享?

  • 煙氣監測設備怎么做防雷

    一個熱電廠,,80M煙囪,,距廠房20米,,廠房接地良好(0,。1),,煙囪獨立接地,,接地電阻2,配電室在廠房內,,接地與廠房相連?,F(xiàn)在在煙囪30米平臺處有煙氣檢測設備箱(4-20mA模擬信號及電源線沿?zé)焽瑁湫盘柧€引到煙囪下煙氣檢測小室中,,小室設備有煙氣檢測屏(PLC),、電腦,,AC220V電源引自配電室,怎么做接地,?該設備原來由煙氣檢測廠家做接地,,他們在煙氣檢測設備及電源的電源端加了防雷器,在小室外加了接地極,,包括30米平臺處傳感器箱、煙氣檢測屏(PLC),、防雷器地均用16mm2電線與之相連。該設備雷擊多次受損,,并造成與之有485通訊的DCS設備損壞,。我認為他們存在以下錯誤:獨立接地與煙囪地地中距離不夠,要造成反擊,。獨立地電阻過大,,達100。沿?zé)焽杈€路要產生感應電壓,,應在信號線處加防雷器或其他隔離設施,。不知是否正確。我的想法:將30米平臺處煙氣檢測設備箱與金屬平臺直接連焊,;取消煙氣檢測小室獨立地,用鍍鋅圓鋼沿橋架與廠房地相連,。小室總電源加SPD,信號線處加防雷器或安全柵,。請問一下,,我的想法是否正確,SPD與防雷如何造型,。

  • 21層大樓電梯機房的設備

    機房內的雙電源互投箱,、進線電纜橋架等。

  • 新型機房送風、配風,、降溫設備

    新型機房送風,、配風、降溫設備

    ADU(Air Distribution Uint),,即配風單元,,是機房氣流組織的一種部件,用來將空調所產生的冷量(冷風)強制的 配送到IT機柜處,,用來解決傳統送風方式的不足,、尤其是高功率密度的應用需求。 傳統的地板下送風的氣流組織方式,,已經無法解決高密度機柜的制冷需求,。隨著IT技術的發展,機柜功率越來越大,,需要的配風風量也相應的增加,。但是,地板下送風存在兩個瓶頸:地板下送風截面積和地板的出風口的有效出峰面積,。為了解決地板下出風口的截面積瓶頸,,目前地板鋪高越來越高,普遍需要600mm以上,。但是地板出風口的面積已經達到了極限,,因為過孔率不可能達到100%,而增加每機柜擁有的地板出風數量必須增加機房面積。所以,,地板下送風的氣流組織方式,,目前只能滿足每機柜5KW以下的功率密度要求。 如果要在一個傳統的地板下送風方式的機房中,,滿足5KW以上的高密度機柜的制冷需求,,需要針對不封高功率密度機柜,單獨配置區域性水平送風空調系統,,建議同時將若干高密度機柜布置成為熱通道封閉系統,,與水平送風空調共同組成高密度區。如果無法安裝額外的空調機,,并且現有的空調機的總制冷量足夠,,則還可以考慮

  • 關于設備房如何做防雷接地

    各位前背們,請問一下配電室如何做防雷接地是最好的,?我現在有兩種做法1是配電室四周距地面0.2米處做一圈40*4的接地扁鋼,。在配電室房一個接地端子板2是在配是室靠近柱子的地方放兩個接地端子版,一般這兩個接地端子板在配電室兩端,。然后用一40*4的扁鋼從一端子板經過變壓器和配電柜底部到另一端子板,,。形成閉合回路(我們這里變壓器和配電柜放同一房間)請問一下這兩種做法那一個好些,,謝謝

  • 接地與防雷計算、接地防雷設備的安裝

    本帖最后由 shanying_521 于 2013-7-27 21:54 編輯 接地與防雷的計算