  • 為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢,?

    為什么有的接地,,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,,我看有的圖就明確說要重復接地,,并也在圖上有表示,,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎,?

  • 關于低壓入戶進線接地的問題。

    在設計一個小區,,地上塔樓6座帶連通的大地下車庫,。由于甲方要求,在地下車庫內不設置變配電室,。在室外設計箱變,,由箱變引出大截面電纜至地下室的配電室。在配電室內設置低壓配電屏,。配電室的作用是:1.進出建筑物電纜的電氣分界點,。 2完成電源入戶防止感應雷作用 3將大電纜轉換為小電纜供給建筑物內各設備及各個塔樓現在遇到的問題是:進入配電室的低壓電纜,如何接地接地地點是在什么地方,?是在配電屏內還是在進入建筑物時在進戶套管處,?低壓電源進線采用三相四線或者三相五線是否有差別。電源入戶接地與等電位連接,,建筑物接地的關系,。各位高手能否指點一下,如果有低壓電纜進戶接地的圖集也請告知,。

  • 問個低壓系統接地的問題?

    我們公司的400V系統是中性點直接接地系統,。采用TN-S接地方式:N線和保護PE線是分開的可是我看到現場的電動機全是外殼直接接地的(難道是TT接地方式,?)一個是TN-S ,一個是現場電機外殼直接接地搞的我有點混了,,請那位大大來捋一捋,!

  • 關于低壓設備接地的問題,,謝謝!

    關于低壓設備接地的問題,謝謝,!

    電氣裝置安裝工程 接地裝置施工及驗收規范中說如圖片中所說:請問,,低壓配電箱或配電柜的接地線應采用多大的單股銅芯線?謝謝,!

  • 低壓架空線零線可以接地嗎,?

    我們單位的水廠供電是由低壓配電室通過架空線(鋼芯鋁絞線)配出的,線路全長1500米,,在終端桿處零線接地了,,請問為什么這樣做?這樣做可以嗎,?

  • 關于低壓柜門接地的問題

    請問一下,,低壓柜門上面的接地線用多大的?我們以前只是在有二次元件的柜門上焊了接地樁,,然后用的2.5的線接的地,,后來說凡是活動門都要焊接地樁現在線徑的大小怎么取,?我看用6平方的線很丑,,用2.5的線好看些,不曉得行不行,?標準呢,?

  • 低壓系統的接地形式(經典)

    電氣設計初學者必備知識~低壓系統的接地形式(經典)[ 本帖最后由 ee5esina 于 2012-8-16 13:24 編輯 ]

  • 如何確定低壓測接地系統

    看圖紙時經常會有中性點接地方式。低壓側有TN-C,、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統,。低壓側接地系統是如何確定的?每次看圖時,,上面總是說用某種接地系統,,就是不知道為什么用那種系統

  • 關于供電局的低壓配電接地

    公用變壓器出線用刀熔開關,315kva配630A,,架空四線2*120mm2至電纜分接配電箱,,配電箱接地按規定10歐姆,零線不重復接地,。當配電箱碰線,,箱體電壓157v(中性點電阻按4歐姆)》》50v,因此電纜分接箱零線必須與箱體一起接地才可,。

  • 求助:關于低壓變電所接地的疑問?

    求助:關于低壓變電所接地的疑問,?

    米蘭包包求助: 根據《交流電氣裝置的接地》 DL/T621-1997

  • 低壓系統的接地及等電位聯結(一)

    1 概述 根據規定,凡屬于發電,、變電,、輸電且又屬電力部門管理的電氣裝置(電壓達1000kV及以下)為A類電氣裝置,,而工業與民用的電氣裝置,,由用戶管理與使用的建筑物內外的電氣裝置為B類電氣裝置,,俗稱建筑物電氣裝置,本文討論由用戶管理使用的建筑物電氣裝置低壓配電接地及等電位問題,。 低壓系統的接地及等電位聯結,,是關系到低壓系統的正常運行及設備與人身安全問題,也牽涉到保護方式的確定,,這些表面上看是很通俗的問題,,實際上對一些電氣設計人員及用戶尚不完全了解,尤其對安裝調試及運行管理人員,,對上述問題更是比較模糊,。在現實中,筆者經常遇到這種有人不加分析,,卻常拿情況接地問題,、接零問題及所謂中性點偏移問題說事。由于對上述問題的機理不清,,往往對事情的分析及事故處理南轅北轍,,由此可見,對低壓系統的接地,、等電位聯結諸多問題,,有進行分析討論的必要,筆者現就上述問題以本文所述談談自己的看?、心得及體會,。

  • 關于低壓接地系統的接地型式

    關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,,接地型式采用的就TN-S,,但能否采用TT與TN-S相結合的方式。尋求規范,!感謝

  • 低壓配電系統防雷與接地

    在同事那邊拿過來的,,在接地這塊講的比較詳細,希望能對大家有幫助,!

  • 求教,關于低壓柜重復接地的問題

    我們公司有時候會做一些箱變這樣的小工程,,每次做接地的時候假設是一臺400變壓器,,一臺高壓柜,4臺低壓柜,,在低壓柜做接地一般是做兩路重復接地,,我想問下做重復接地的具體做用是什么,還有根據低壓柜數量重復接地的數量是怎么推算出來的,。求大俠賜教,,萬望詳細,。小弟在此感謝。

  • 低壓接地電阻柜的運行原理

    不銹鋼鎳鉻合金( Cr20Ni80 )材料導電率高 . 通流能力強,,耐高溫,,最高使用溫度可達 1600 ℃,溫度系數≤ -0.045% / ℃,,阻值穩定,,耐腐蝕、韌性好不變形,,可靠性高,。用合金材料組成的電阻全部采用電阻單元,以多個單元采用亞弧焊接而成框架,,電阻單元采用耐高溫絕緣子(高分子)支撐連接,。根據不同的客戶要求我公司可提供進口的電阻器。 中性點接地電阻器為標準產品,,可以與電阻

  • 大家知道低壓設備的接地電阻是多少

    1,、對與總容量?00kVA以上的發電機或變壓器供電系統相連的接地裝置,接地電阻不應超過4Ω,,以上系統有零線重復接地時,,每處的接地電阻不超過4Ω。 2,、對與總容量?00kVA以下的發電機或變壓器供電系統相連的接地裝置,,接地電阻不應超過10Ω,以上系統有零線重復接地時,,每處的接地電阻不超過30Ω,,且接地點不應少于3點。 3,、對TT,、IT系統中的用電設備的接地電阻,按接地電壓不高于50V計算,,一般接地電阻不大于100Ω,。接地電阻的規定值 [code]接地裝置的特點[/code] [code] 接地電阻[/code] [code]電源總容量?00kVA以上[/code] [code] 不得超過4Ω[/code] 電源總容量?/p>

  • 低壓供電接地方式分析探討

    隨著社會的不斷進步,電能已成為人們生產生活中最基本的不可代替的能源,。然而,,當電能失去控制時,就會引發各類電氣事故,,其中對人體的傷害即觸電事故是最常見的,,而人們最忽視的就是間接觸電。保護接地和保護接零是防止間接觸電最基本的措施。 電氣設備的任何部分與土壤間作良好的電氣連接稱為接地,,與土壤直接接觸的金屬體稱為接地體,,連接接地體與電氣設備之間的金屬線稱為接地線,接地線與接地體合稱為接地裝置,。 保護接地就是把電氣設備的金屬外殼,、框架等用接地裝置與大地可靠地連接,,它適用于電源中性點不接地的低壓系統和1000V以上任何形式的電網中,。保護接地的原理是給人體并聯一個小電阻,以保證發生事故時,,減小通過人體的電流和承受的電壓,,主

  • 低壓供電接地方式的探討分析

    隨著社會的不斷進步,電能已成為人們生產生活中最基本的不可代替的能源,。然而,,當電能失去控制時,就會引發各類電氣事故,,其中對人體的傷害即觸電事故是最常見的,,而人們最忽視的就是間接觸電。保護接地和保護接零是防止間接觸電最基本的措施,。 電氣設備的任何部分與土壤間作良好的電氣連接稱為接地,,與土壤直接接觸的金屬體稱為接地體,連接接地體與電氣設備之間的金屬線稱為接地線,,接地線與接地體合稱為接地裝置,。 保護接地就是把電氣設備的金屬外殼、框架等用接地裝置與大地可靠地連接,,它適用于電源中性點不接地的低壓系統和1000V以上任何形式的電網中,。保護接地的原理是給人體并聯一個小電阻,以保證發生事故時,,減小通過人體的電流和承受的電壓,,主要保護人員和設備不受損害。 保護接零就是在電源中性點接地的系統中,,把電氣設備的金屬外殼,、框架與零線相連接,它的作用在于:如果電氣設備

  • 高壓柜有接地刀,低壓柜為什么沒有呢,?

    高壓柜裝接地刀,,用于檢測安全保護作用。引小菜問一個很弱的問題,為什么低壓柜沒有裝接地刀呢,?請大神們不惜講解一下好嗎:)

  • 接地電阻柜高壓和低壓的選擇

    在電力系統中,,接地電阻柜的選擇至關重要。對于高壓和低壓接地電阻柜的抉擇,,需綜合多方面因素,。 考慮系統電壓等級。高壓系統通常需要更高的絕緣水平和耐受能力,,應選擇高壓接地電阻柜,。 依據短路電流大小。較大短路電流的場景,,需選用能承受并有效限制電流的相應規格電阻柜,。 還要考慮接地故障的頻率和持續時間。若故障頻繁且持續時間長,,高壓接地電阻柜更能保障系統穩定,。