業主有一臺隧道風機,,功率為90kw,不具備高壓供電的可能,只能低壓供電,,距離為600米,,啟動時間要求在1分鐘以內,。采用軟啟動,,預留旁路直接啟動。采用300mm2的電纜,。經計算,,正常運行的壓降為4.51%,軟啟啟動(考慮啟動電流為4倍)的壓降為16.03%,,直接啟動(考慮啟動電流為7倍)的壓降為28.06%,。考慮增加就地無功自動補償裝置,,在直接啟動的時候,無功應該補償多少,?從而降直接啟動的壓降至少降低15%以下(這個無功補償應該如何計算,?
已知有160KW的變頻器,且自帶三個風扇,,合計風量為1260mm3/h,,要成套到柜體里面。但是有個問題,,第一是變頻器已經有了風機的情況下,,是否還需要柜體裝設風機,柜內除了變頻器僅有電纜和一個塑殼,,發熱并不高,;第二個是如果要選型風機,風機風量我按這個公式來進行計算對嗎,,進出口溫差按照40℃會不會高了,,其次是現場靜壓不知道,預估的50Pa來對風機進行選型,,風機類型選的軸流風機,,這樣設計有問題嗎?希望各位大佬指點一下
大家好,,我是新手,,頭一次接觸風機變頻柜,對于里面的配件組成和原理都不是很了解,,在這里特向諸位大俠請教,,請諸位大俠多多幫助。謝謝
現在做消防風機二次原理設計時都不用熱繼電保護,,要求只報警不動作,。是在本配電箱里做個熱繼動作時信號指示,還是要將熱繼電的觸點引至端子給消防中心,?
現遇到一工程,,從變電所供一臺90kW隧道風機(事故時使用),離變電所800m遠,。為變頻啟動,,變電所變壓器1250KVA,預接負荷的無功功率為454KVar。我用了2根150電纜并聯,,計算的電纜電壓損失為5.055%,;電機接線端子電壓降為10.5%;選用2根185電纜并聯時,計算的電纜電壓損失為4.4%,;電機接線端子電壓降為9.6%,;端子電壓降能滿足啟動要求,我想選185的電纜,,但是比150的電纜造價多50萬,,選150的又怕到時候壓降大了或者啟動不起來,責任就大了,。各位專家請不吝指教,。。,。,。。,。,。
小弟是個新手,從書上理解到,,風機盤管,,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理,。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量,。冷負荷是要算全熱是吧,?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理???而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題,。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么,?不能同時滿足的時候該怎么辦呢,?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,,冷量b的風機盤管,,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的,。,。,。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深?yuàn)W了,,我理解起來還是有點困難,。先謝過了
有一條低壓電纜,原來是用作三相電機的(電纜是三芯,,到配電室有一段距離),現想用作一檢修箱電源(而且需要零線),,該怎么解決這個零線問題呢,,可不可以在就地打接地體做零線呢?請高手賜教,!謝謝,!
風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的啊,!或者說這個排管數是指什么?。恐x謝賜教,!關鍵是要給客戶講的,,現在自己只能意會還不能言傳![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]
不知哪位大俠能幫忙解決一下~設池深3.5m,,該池需要曝氣,,風管的最高端要比液位高多少就可以防止風機由于虹吸進水了?技術太菜,,希望大俠們指點~謝謝,!
一臺離心風機,風管裝在出風口和風管裝在吸風口有什么區別,?假如,,當風管裝在風機的出風口時,在保證200M3/H風量所克服的阻力為200Pa,那么當風管裝在風機的吸風口時,,在保證200M3/H風量的情況下,,風機能否克服200Pa的阻力?風機的吸風口所能克服的阻力取決于風葉所能產生負壓的大小,,風機的出風口所能克服的阻力取決于風葉甩出去的氣流的能量大小,,兩者是否是等量關系?
我們項目采樣大金VRV,,室內灰塵較多,,運行一段時間后,回風口有較多粉塵,,機器內也有大量粉塵,,問下各位大俠,風機盤管的表冷器盤管是否會受到較大污染,進而影響送風效果,。影響因素會占多大比重,,如果清洗是不是肯定要拆卸機器的?謝謝大家,!
尺寸1.4*2.6*高0.5米,,滿布過濾器,。過濾器阻力220Pa,從側面送風,。出風面風速要求達到0.5m/s.送風管長約一米,。請問要選多大風量的風機。風機全壓要多大,。不勝感謝,。
最近在做一個地下車庫,車庫內送風系統采用了風機以及誘導風機結合送風的方式,,每臺誘導風機200W請教各位高手這種誘導風機需要每臺風機單獨做配電還是可以一根干線拖動多臺誘導風機,?
去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,,不知道是哪里出了問題,,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,,一個交流接觸器,,三個電抗器,一個20KVAR電容器,,NWK1-G10的無功補償控制器,,從去年到現在,接觸器和熔斷器,,電抗器都損壞過,,熔斷器外殼燒了,電抗器爆過,,現在每次去只能換上新的,,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,,但是過一段就可能會出現上面的問題,,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說,。
本帖最后由 請勿飛揚 于 2013-2-27 14:03 編輯 大家覺得天正風機盤管圖塊怎么樣,? 會不會打印出來不好看?
24V 400W的小型風機,,有問題請教大家:1,、風機發出的是三相交流電,請問達到額定風速時,,三相中任意兩相的電壓是多少,,最高能達到多少呢 ?2,、一般風速是多少時,可輸出這個直流24v呢,?這個DC24是在風機控制器上的電池正負端測出的嗎,?3、實際情況是風機三相交流電任意兩相都達到接近50V了,,風機控制器那里電池正負端電壓才5v,,是不是控制器又問題?謝謝大家
我這有個商場,,在樓梯間有立式風機盤管,,但是沒有冷凝水的管道,設計圖紙上就沒有畫,,我想問一下這是設計的失誤,,還是不用安裝冷凝管。
手上有個改造項目,,業主要求低壓柜的電源從已有的低壓柜的母線上取,,以前沒做過這種改造,不知道用什么方法將新母線和已有母線續接起來呢,?,??請各位大大指教,!
低壓風機
低壓風機專題,,為您提供低壓風機相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓風機 相關的專業交流討論,,更多低壓風機相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題