  • 請教個關于避雷帶的問題

    屋面有法國pulsar60提前放電接閃器,,保護半徑96m,。屋面鋼筋網也做了避雷網格焊接,現在女兒墻和構架上的明敷避雷帶還需要做嗎,?建筑物高度71m(包括構架)

  • 關于是否安裝避雷帶的問題

    廠房初步設計長寬25m*85m,,高15m。 圖紙上有水平接地網和設備接地線,,但貌似沒看到避雷帶,。 是否要高于一定高度的房屋建筑才需要設置避雷帶? 還有避雷針是都要裝設嗎,?另外廠房周圍沒有高樓,,基本算單獨一棟的。

  • 請教:避雷帶規格,,如何確定?

    某廠一棟5層辦公樓,,屋面避雷帶原設計 應為φ16圓鋼,,但誤為“圓管”,施工方按圓管施工,,現已損壞,。 現擬重做,問: ① 原設計φ16圓鋼,,有何依據(查標準,,似未看到該描述); ② 重做的話,,可否減小規格,,比如選用φ10或φ12熱鍍鋅圓鋼。 (據業主說,,當時詢問過設計院,,φ16規格沒錯) 另請問: ③ 避雷帶轉角處不能使用直角,是否準確,?那T接處呢,? ④ 避雷帶防腐,可否采用銀粉漆或瀝青(漆),,或者是否還有另外的防腐措施,。 謝謝!

  • 求04sg518-3圖集,、帶f的啊

    求04sg518-3圖集、帶f的啊

  • 避雷帶卡箍現場怎么制作,?

    避雷帶卡箍現場怎么制作,?

    圖中這中勺子樣的卡箍有什么好的現場制作方法嗎,?市面上買到的都是小規格并且開了螺絲孔的,監理驗收不過,,只能自己制作,。但我們的扁鋼是50*5的,制作難度好大,。

  • 關于屋面避雷帶的做法請教

    裙樓外圍圈梁干掛石材,,石材厚度為2~3公分,。防雷設計為在圈梁上做一圈避雷帶,利用25x4的鍍鋅扁鋼做明敷,。想請教大家:1,、做明敷用圓鋼好還是扁鋼好,個人感覺圓鋼美觀,。但是支撐架是否會破壞石材,?怎么進行固定2、做暗敷可以嗎,?大家遇到這種是怎么進行施工的

  • 關于避雷帶的明敷與暗敷

    大家好,,最近遇到一個問題,小區避雷設計,,本地區多采用屋瓦下暗敷設,,但是圖紙會審時發生爭議,甲方說暗敷在規范中找不到依據,,于是乎全都改成了明敷,,但是有些部位,,因為有屋瓦覆蓋,,明敷很難施工,各位怎么看,,哪里能找到暗敷的依據,?請指教。謝謝,!

  • 屋面消防管能連避雷帶嗎?

    今天去現場檢查,,施工將屋面避雷帶連接到屋面消防管,,防雷中心人員與監理對此認可。搞電設計的和我以為不可,。認為應在埋地消防管部位接地,,如在屋面消防管上接上避雷帶,打雷時,,雷電電流將通過屋面消防管傳送到樓層消防管與消防栓箱上,,造成安全隱患! 如果屋面避雷針確是不能連接到屋面消防管,,建議寫進建規電氣防雷部分,。 故請大家討論分析一下,

  • 變壓器的高壓側設怎么避雷帶

    請問配電室內變壓器的高壓側怎么設避雷帶,?

  • 避雷帶支架是否不能焊接?,?

    避雷帶支架是否不能焊接,?,?

    本論壇中有個題目為“電氣工程質量通病圖片”的帖子,有張圖片為“女兒墻上扁鐵鋪設的避雷帶,,支架為扁鐵,,避雷帶也為扁鐵,支架與避雷帶采用焊接”,,帖子上說質量通病為-避雷帶支架不應焊接,。請問這是為什么呢,為什么支架與避雷帶不能焊接啊,,有什么規范嗎,?有沒有前輩指教一下啊。[ 本帖最后由 weikkf 于 2012-4-4 12:42 編輯 ]

  • 普通建筑廠房避雷帶的加裝

    一服裝廠廠房四層建筑物,,高度不高,,地處開闊地帶,周圍無高的建筑遮擋,。需加裝防雷接地?,F(xiàn)場查看,長47米,,寬32米,,制定方案,繪制施工草圖,。屋頂一圈制作避雷帶,,屋脊制作一條避雷帶,屋頂平臺金屬構架全部用扁鋼連掉,,屋頂四角引下四根扁鋼,,做卡子,然后四個角做接地極,,每個接地三根接地樁,,由于樓頂邊緣無磚墻砌起,施工有點難度,,危險性高,,與施工班現場交底。接地極采用鍍鋅角鋼(50X5),,避雷帶采用鍍鋅扁鋼(25X3),,另加四根保護管,,避雷帶水平每米加支撐,垂直1.5米加支撐,。由于廠方四周都是混凝土地面,,接地電阻有點大。避雷帶水平每米加支撐,,垂直1.5米加支撐,。旁邊一幢建筑避雷帶做了局部修復。

  • 關于金屬屋面做避雷帶的問題

    請教各位大神 GB50057 說的 ,,當金屬屋面下面無易燃物時,,可利用金屬屋面做避雷帶。這個下面是指多下面,,緊貼屋面還是廠房里也算,? 丙類建筑物還能否用金屬屋面當避雷帶 ? 還有,,用金屬屋面當避雷帶是不是不好施工,,金屬屋面板不能很好的保證電氣鏈接 容易漏水 急 在線等

  • 高層的裙房是否需設避雷帶

    高層80米,裙房高20米,長21米,寬度同高層,偶覺得裙房不必設避雷帶,可領導說安全起見還是設的好,想聽聽大家的意見!

  • 避雷帶在水泥瓦下暗設可以嗎?

    我以前聽說,,避雷帶可以暗敷在面層里?,F(xiàn)有一個工程,在屋檐處是水泥瓦,,瓦厚大概2厘米,避雷帶暗敷在瓦下可以嗎,?請指教,,謝謝!

  • 關于采用樓板鋼筋作為避雷帶的問題

    請問對于采用樓板鋼筋作為避雷帶有沒有其他一些要求,?例如板厚,、防雷等級之類的。就是什么時候可以采用,,什么時候不可以采用,?如果采用會不會出現一些不良后果?謝謝大家,。

  • 避雷帶與避雷針的用法區別

    各位同行: 問個簡單的問題,,公共建筑、住宅的坡屋頂或塔頂必須得用避雷針嗎,?用避雷帶明敷設一圈不行嗎,?圖集上都是這么做的啊,。

  • 避雷帶采用圓鋼直徑的疑問,?

    《建筑物防雷設計規范》中第4.1.2條:避雷網和避雷帶宜采用或扁鋼,,優先采用圓鋼。圓鋼直徑應不小于8mm,。那為什么設計中屋面避雷網圓鋼的直徑幾乎都注明的是12mm,?望指教,謝謝,。

  • 坡屋頂暗輔避雷帶是否可以?

    普通住宅,6層.好多住宅坡屋頂,明復避雷帶很不方便,建設方提出改成暗輔避雷帶.在屋脊和四周都改成暗輔,只有少數明復,改成暗輔需要用40*4扁鋼還是10mm圓鋼(明復為8mm,暗輔改成10mm)在高處再加幾個避雷針.問是這么做是否可以,暗輔的用園鋼還是扁鋼,如果是圓鋼型號是多少8mm還是10mm,如果是扁鋼40*4是否可以.避雷針間隔距離最大為多少?謝謝