亚洲另类无码一区二区三区_亚洲毛片不卡AV在线播放一区_亚洲欧美日韩精品久久_亚洲日韩VA无码中文字幕_亚洲熟女乱色一区二区三区_亚洲影院丰满少妇中文字幕无码_亚洲中文字幕无码不卡电影_一道本免费高清中字幕1V1_欲色天天网综合久久_在线观看无码不卡AV中文,亚洲欧美在线播放,绿帽3p视频一区二区三区,亚洲精品秘?无码一区二区软件

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于油罐避雷的一些問題

    目前國內關于油罐避雷還是用折線法,可我不看不懂折線法,主要是雙針和三針甚至更多針組合的!!那位大蝦能幫忙給指點一下啊!!!謝謝啊 !!

  • 關于避雷針的設計和施工

    請教各位大俠,我公司的生產模式是連續的,,尤其是在下雨天不能停電,,由于本地天氣經常發生閃電,所以請問有沒有關于大面積設立避雷針的方案和實施方法,。

  • 關于避雷小針制作的決算

    關于避雷小針制作的決算

    各位師傅:關于避雷小針制作的決算應如何確定,按全國統一安裝預算定額,套用2-501一般鐵構件制作,基價是749.03元/噸,按浙江省預算定額(94),2-501一般鐵構件制作,基價是3720.17元/噸,其中人工費1980,材料費958.1,機械費782.07元,我搞不明白,材料費怎么計算的,包含哪些內容? 是不是避雷小針安裝套用2-1224H1,不計主材,算安裝費62.98元/10根,其中人工費18.65元/10根,避雷小針制作折算成重量,主材按約定的價格計算,再套用浙江省預算定額(94),2-501一般鐵構件制作,基價是3720.17元/噸,其中人工費1980,材料費958.1,機械費782.07元. 請不吝賜教,謝謝! 我的郵箱[email protected]

  • 請教個關于避雷帶的問題

    屋面有法國pulsar60提前放電接閃器,,保護半徑96m。屋面鋼筋網也做了避雷網格焊接,,現在女兒墻和構架上的明敷避雷帶還需要做嗎,?建筑物高度71m(包括構架)

  • 關于避雷帶上的避雷短針問題,!

    現在一般平面屋頂都是采用在女兒墻上明設避雷帶,,但是我們這里要求在建筑物的明角處增設80CM長的避雷短針,據說目的是保護轉角處,,找了規范好像沒有看到關于避雷短針的描述,,不知道這個是不是必須的,請問各位同行關于這個是怎么看的呢,?應不應該設短針,,在什么情況下設,多高為宜,?

  • 關于是否安裝避雷帶的問題

    廠房初步設計長寬25m*85m,,高15m。 圖紙上有水平接地網和設備接地線,,但貌似沒看到避雷帶,。 是否要高于一定高度的房屋建筑才需要設置避雷帶? 還有避雷針是都要裝設嗎?另外廠房周圍沒有高樓,,基本算單獨一棟的,。

  • 關于導線敷設方式及避雷的疑問

    1、(電纜就不需要介紹了,,主要是問電線)導線敷設方式有很多種,,焊接鋼管、pvc管,、金屬線槽,、塑料線槽等等。,。,。 a、如何選用敷設方式,,依據什么?(應該不僅僅是為了美觀吧) b,、有哪些導線是規定了敷設方式的(列舉幾個)2、我看了一套建筑防雷設計的圖紙,,疑問有下: a,、圖中用:接地極 (利用基礎和樁內鋼筋),基礎樁內的鋼筋是有外露出來的嗎,?否則怎么將引下線,、等電位引下線連上去? b,、有避雷施工的照片、施工圖紙(付鏈接也行) 嗎,,我想了解一下,。最后,感謝回復的大神們?。,。hx~~~:kiss:

  • 避雷針與架構的距離的題

    我記得非常清楚是第中距離,,當時還想會有人按空氣中距離做應該是0.3R,,而不是02.R+0.1H 如果是空氣中距離,答案不會是3M,,這個距離不會少于5M

  • 請教:避雷帶規格,,如何確定,?

    某廠一棟5層辦公樓,屋面避雷帶原設計 應為φ16圓鋼,但誤為“圓管”,,施工方按圓管施工,,現已損壞。 現擬重做,,問: ① 原設計φ16圓鋼,,有何依據(查標準,似未看到該描述),; ② 重做的話,,可否減小規格,比如選用φ10或φ12熱鍍鋅圓鋼,。 (據業主說,,當時詢問過設計院,φ16規格沒錯) 另請問: ③ 避雷帶轉角處不能使用直角,,是否準確,?那T接處呢? ④ 避雷帶防腐,,可否采用銀粉漆或瀝青(漆),,或者是否還有另外的防腐措施。 謝謝,!

  • 避雷針的保護范圍怎么計算?

    避雷針的保護范圍有哪幾種計算方法,,電工之家就避雷針保護范圍常用的這幾種計算方法整理于此,,希望對大家有幫助。 目前世界各國關于避雷針保護范圍的計算公式在形式上各有不同,,大體上有如下幾種計算方法: 1,、折線法:即單一避雷針的保護范圍為一折線圓錐體。 2,、曲線法:即單支避雷針的保護范圍為一曲線錐體,。 3、直線法:是以避雷針的針尖為頂點作一俯角來確定,,有爆炸危險的建筑物用45°角,,對一般建筑物采用60°角,實質上保護范圍為一直線圓錐體,。 自1983年起,,我國正式制定了自己的防雷規范。目前我國建筑防雷規范GB50057-94也采納了國際電工委員(IEC)推薦的“滾球法”作為避雷針保護范圍的計算方法,。 避雷針保護范圍的計算方法中說:常用避雷針(這里僅指單針)保護范圍的計算方法主要有折線法和滾球法,,為此,就“折線法”和“滾球法”的計算進行了初步的分析和探討,得出:“折線法”的主要

  • 煙囪安裝避雷措施的4個要點

    在煙囪施工工程中避雷針的安裝措施是必不可少的,,那么,,我們怎么樣安裝避雷措施才能正確呢?今天,,我給大家介紹一下煙囪安裝避雷措施應該如何連接地面,?和連接地面裝置的要求有哪些?我大概的分成了4個步驟,,第一是對接地體的要求,,第二是接地線的鏈接方法,第三是與接地網的連接,,第四是要計算好接地的電阻,。要了解這4點,我們就得一一來看看有什么具體的操作,,以及要注意的地方了,。煙囪建筑物是一個非常高的建筑物,我們都知道高的物體引導雷電的概率就更大一些,,所以在煙囪安裝避雷措施的施工工程中,,我們一定要仔仔細細不能出錯,以免使人員觸電的事故發生,。下面,,我們一起來看一下煙囪安裝避雷措施的要求方法。 對接地體的要求 接地體不能緊挨著建筑物,,兩者之間必須存在一定的空隙,,一般以超過1.5m為適宜,要采用2根或者2根以上的導體與人工接地體相連接,,這里需要注意的是每根導體都要有自己的連接點,。人工接地體的敷設方式不同所采用的材料也不相同,如果是水平敷設,,要采用扁鋼或圓鋼;如果是垂直敷設,,則要采用角鋼或鋼管,。在對接地體的土溝進行回填時,回填土必須干凈,,不能有垃圾或石塊的夾雜,。 接地線的連接<

  • 請教關于鋼結構避雷的問題

    在施工中遇到這么一個難題,請各位前輩給予解答: 工業廠房,,設計采用鋼結構屋面,,但在鋼結構避雷這一塊施工單位和監理單位出現了分歧,為了這個還爭吵不休。請問鋼結構屋面稟條之間用不用跨接線進行連接,?鋼結構避雷這一塊如何處理,。請各位前輩給予解答。謝謝

  • 避雷帶卡箍現場怎么制作,?

    避雷帶卡箍現場怎么制作,?

    圖中這中勺子樣的卡箍有什么好的現場制作方法嗎,?市面上買到的都是小規格并且開了螺絲孔的,監理驗收不過,,只能自己制作,。但我們的扁鋼是50*5的,制作難度好大,。

  • 雙桿避雷中間弧線的半徑?

    雙桿避雷中間弧線的半徑,?

    雙桿避雷,中間形成的弧線半徑為什么不是以滾球半徑為圓的弧線,?而是下圖中黃色的弧線,?

  • 關于屋面避雷帶的做法請教

    裙樓外圍圈梁干掛石材,石材厚度為2~3公分,。防雷設計為在圈梁上做一圈避雷帶,,利用25x4的鍍鋅扁鋼做明敷。想請教大家:1,、做明敷用圓鋼好還是扁鋼好,,個人感覺圓鋼美觀。但是支撐架是否會破壞石材,?怎么進行固定2,、做暗敷可以嗎?大家遇到這種是怎么進行施工的

  • 筑景裝飾--裝修避雷針

    筑景裝飾--裝修避雷針

    大部分裝修新房的人都是小白,,而裝修涉及到的方方面面的知識比較多,,有的東西就是中看不中用,所以這些方面一定注意 今天小筑收集了些資料,,希望能給大家參考一下,,千萬別再浪費錢了 還想了解什么裝修知識,可以評論區留言告訴我哦

  • 關于避雷帶的明敷與暗敷

    大家好,,最近遇到一個問題,,小區避雷設計,,本地區多采用屋瓦下暗敷設,但是圖紙會審時發生爭議,,甲方說暗敷在規范中找不到依據,,于是乎全都改成了明敷,但是有些部位,,因為有屋瓦覆蓋,,明敷很難施工,各位怎么看,,哪里能找到暗敷的依據,?請指教。謝謝,!

  • 屋面消防管能連避雷帶嗎?

    今天去現場檢查,,施工將屋面避雷帶連接到屋面消防管,,防雷中心人員與監理對此認可。搞電設計的和我以為不可,。認為應在埋地消防管部位接地,,如在屋面消防管上接上避雷帶,打雷時,,雷電電流將通過屋面消防管傳送到樓層消防管與消防栓箱上,,造成安全隱患! 如果屋面避雷針確是不能連接到屋面消防管,,建議寫進建規電氣防雷部分,。 故請大家討論分析一下,

  • 小師弟在等關于避雷的解答~,!

    我是一個新手,最近聽說,,在鋼結構的廠房,,如果屋頂的彩鋼板厚度小?.6,那么就需要設計防雷,,不知道是不是這樣啊~,!請師傅們指教~!謝謝啊~,!

  • 菜鳥求助一個避雷的問題

    本人剛做設計不久,遇到這樣一個問題,,請大家幫忙：原來本人設計的明裝避雷帶在女兒墻上,,但是現在原建筑又在外面裝修設了干掛大理石,,這樣就使外墻面高出女兒墻400,伸出去600,。請問這種情況下如何做避雷,,如何與原柱接地鋼筋連接?謝謝了??!

點擊加載更多

避雷

避雷專題,為您提供避雷相關的專業交流帖進行參與,,歡迎您參與避雷 相關的專業交流討論,,更多避雷相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

飄窗設計說明

建筑防雷