目前國內關于油罐避雷還是用折線法,可我不看不懂折線法,主要是雙針和三針甚至更多針組合的!!那位大蝦能幫忙給指點一下啊!!!謝謝啊 !!
請教各位大俠,我公司的生產模式是連續的,,尤其是在下雨天不能停電,,由于本地天氣經常發生閃電,所以請問有沒有關于大面積設立避雷針的方案和實施方法,。
大家好,,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,,計算算出來是2類防雷建筑,,接閃器要怎么設計?,?我用滾球法計算避雷針時,,樓高比滾球半徑還高,
知識點:接閃器
知識點:接閃器
各位師傅:關于避雷小針制作的決算應如何確定,按全國統一安裝預算定額,套用2-501一般鐵構件制作,基價是749.03元/噸,按浙江省預算定額(94),2-501一般鐵構件制作,基價是3720.17元/噸,其中人工費1980,材料費958.1,機械費782.07元,我搞不明白,材料費怎么計算的,包含哪些內容? 是不是避雷小針安裝套用2-1224H1,不計主材,算安裝費62.98元/10根,其中人工費18.65元/10根,避雷小針制作折算成重量,主材按約定的價格計算,再套用浙江省預算定額(94),2-501一般鐵構件制作,基價是3720.17元/噸,其中人工費1980,材料費958.1,機械費782.07元. 請不吝賜教,謝謝! 我的郵箱[email protected]
一、光伏板上怎么做避雷措施,? 1.接閃器(避雷針或避雷帶)的安裝:在光伏板上方或周邊安裝避雷針或避雷帶,,作為第一道防線,用于吸引雷電并將其導入地面,。避雷針或避雷帶應與光伏板保持一定距離,,以避免雷擊時產生旁側閃絡,同時確保其保護范圍覆蓋整個光伏陣列,。 2.等電位連接:光伏組件的邊框與支架之間應做等電位連接,,確保組件框架與支架的電位一致,減少因雷擊產生的電位差,,避免局部過電壓,。等電位連接應使用專用的銅質帶或線,并確保連接點的緊密和導電性良好,。
防雷規范第4.1.4條除第一類防雷建筑物外,,金屬屋面的建筑物宜利用其屋面作為接閃器,,并應符合下列要求: 一、金屬板之間采用搭接時,,其搭接長度不應小于100mm,; 二,、金屬板下面無易燃物品時,其厚度不應小于0.5mm,; 三,、金屬板下面有易燃物品時,其厚度,,鐵板不應小于4mm,,銅板不應小于5mm,鋁板不應小于7mm,;一般金屬屋面作法為壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,,玻璃絲棉是可燃物。規范中金屬板下面是指與屋面鋼板的直接接觸層還是指地面上物體,。遇到一個工程,,屋面壓型鋼板厚度0.6mm,壓型鋼板下面是玻璃絲棉保溫,,能否利用金屬屋面作為接閃器,?
知識點:接閃器
屋面有法國pulsar60提前放電接閃器,保護半徑96m,。屋面鋼筋網也做了避雷網格焊接,,現在女兒墻和構架上的明敷避雷帶還需要做嗎?建筑物高度71m(包括構架)
在施工中遇到這么一個難題,,請各位前輩給予解答: 工業廠房,,設計采用鋼結構屋面,但在鋼結構避雷這一塊施工單位和監理單位出現了分歧,,為了這個還爭吵不休,。請問鋼結構屋面稟條之間用不用跨接線進行連接?鋼結構避雷這一塊如何處理,。請各位前輩給予解答,。謝謝
現在一般平面屋頂都是采用在女兒墻上明設避雷帶,,但是我們這里要求在建筑物的明角處增設80CM長的避雷短針,據說目的是保護轉角處,,找了規范好像沒有看到關于避雷短針的描述,,不知道這個是不是必須的,請問各位同行關于這個是怎么看的呢,?應不應該設短針,,在什么情況下設,多高為宜,?
廠房初步設計長寬25m*85m,,高15m,。 圖紙上有水平接地網和設備接地線,但貌似沒看到避雷帶,。 是否要高于一定高度的房屋建筑才需要設置避雷帶,? 還有避雷針是都要裝設嗎?另外廠房周圍沒有高樓,,基本算單獨一棟的,。
裙樓外圍圈梁干掛石材,石材厚度為2~3公分,。防雷設計為在圈梁上做一圈避雷帶,利用25x4的鍍鋅扁鋼做明敷,。想請教大家:1,、做明敷用圓鋼好還是扁鋼好,個人感覺圓鋼美觀,。但是支撐架是否會破壞石材,?怎么進行固定2、做暗敷可以嗎,?大家遇到這種是怎么進行施工的
避雷針的保護范圍有哪幾種計算方法,,電工之家就避雷針保護范圍常用的這幾種計算方法整理于此,,希望對大家有幫助。 目前世界各國關于避雷針保護范圍的計算公式在形式上各有不同,,大體上有如下幾種計算方法: 1,、折線法:即單一避雷針的保護范圍為一折線圓錐體。 2,、曲線法:即單支避雷針的保護范圍為一曲線錐體,。 3、直線法:是以避雷針的針尖為頂點作一俯角來確定,,有爆炸危險的建筑物用45°角,,對一般建筑物采用60°角,實質上保護范圍為一直線圓錐體,。 自1983年起,,我國正式制定了自己的防雷規范。目前我國建筑防雷規范GB50057-94也采納了國際電工委員(IEC)推薦的“滾球法”作為避雷針保護范圍的計算方法,。 避雷針保護范圍的計算方法中說:常用避雷針(這里僅指單針)保護范圍的計算方法主要有折線法和滾球法,,為此,就“折線法”和“滾球法”的計算進行了初步的分析和探討,,得出:“折線法”的主要
我記得非常清楚是第中距離,,當時還想會有人按空氣中距離做應該是0.3R,,而不是02.R+0.1H 如果是空氣中距離,答案不會是3M,,這個距離不會少于5M
某廠一棟5層辦公樓,屋面避雷帶原設計 應為φ16圓鋼,,但誤為“圓管”,,施工方按圓管施工,現已損壞,。 現擬重做,,問: ① 原設計φ16圓鋼,有何依據(查標準,,似未看到該描述),; ② 重做的話,可否減小規格,,比如選用φ10或φ12熱鍍鋅圓鋼,。 (據業主說,當時詢問過設計院,,φ16規格沒錯) 另請問: ③ 避雷帶轉角處不能使用直角,,是否準確?那T接處呢,? ④ 避雷帶防腐,,可否采用銀粉漆或瀝青(漆),或者是否還有另外的防腐措施,。 謝謝,!
2類高層,屋頂防雷接閃器,,可以利用頂層的天花梁內(梁的上面部分的)鋼筋作接閃器,? 如果可以,那整個頂板那么多鋼筋,,施工時都焊接通為一個整體作接閃器,,引雷效果顯著了。
1,、(電纜就不需要介紹了,,主要是問電線)導線敷設方式有很多種,焊接鋼管,、pvc管,、金屬線槽,、塑料線槽等等。,。,。 a、如何選用敷設方式,,依據什么?(應該不僅僅是為了美觀吧) b,、有哪些導線是規定了敷設方式的(列舉幾個)2、我看了一套建筑防雷設計的圖紙,,疑問有下: a,、圖中用:接地極 (利用基礎和樁內鋼筋),基礎樁內的鋼筋是有外露出來的嗎,?否則怎么將引下線,、等電位引下線連上去? b,、有避雷施工的照片、施工圖紙(付鏈接也行) 嗎,,我想了解一下,。最后,感謝回復的大神們?。,。hx~~~:kiss:
在煙囪施工工程中避雷針的安裝措施是必不可少的,,那么,,我們怎么樣安裝避雷措施才能正確呢?今天,,我給大家介紹一下煙囪安裝避雷措施應該如何連接地面,?和連接地面裝置的要求有哪些?我大概的分成了4個步驟,,第一是對接地體的要求,,第二是接地線的鏈接方法,第三是與接地網的連接,,第四是要計算好接地的電阻,。要了解這4點,我們就得一一來看看有什么具體的操作,,以及要注意的地方了,。煙囪建筑物是一個非常高的建筑物,我們都知道高的物體引導雷電的概率就更大一些,,所以在煙囪安裝避雷措施的施工工程中,,我們一定要仔仔細細不能出錯,,以免使人員觸電的事故發生。下面,,我們一起來看一下煙囪安裝避雷措施的要求方法,。 對接地體的要求 接地體不能緊挨著建筑物,兩者之間必須存在一定的空隙,,一般以超過1.5m為適宜,,要采用2根或者2根以上的導體與人工接地體相連接,這里需要注意的是每根導體都要有自己的連接點,。人工接地體的敷設方式不同所采用的材料也不相同,,如果是水平敷設,要采用扁鋼或圓鋼,;如果是垂直敷設,,則要采用角鋼或鋼管。在對接地體的土溝進行回填時,,回填土必須干凈,,不能有垃圾或石塊的夾雜。 接地線的連接<